Аватар пользователя
wix

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

12.12.2015 в 13:11:49

Вообщем стена примыкающая к деформационному шву всего полтора кирпича. Сам шов спустя год после постройки разъехался аж на 10 см. Застройщик заделал его снаружи, но легче от этого не стало. Стена на ощупь холодная. Обращался к фирме, которая закачивает пеноизол (жидкий пенопласт) через отверстия, проделанные в стене, но они почему-то без указания причин наотрез отказываются работать в мнногоэтажках. Поэтому я подумал, что может мне самому насверлить отверстий перфом в швах между кирпичами и через просунутую турбочку накачать туда пены монтажной. Конечно не на всю площадь стены, а ту часть, которая примыкает к наружной части. Единственное что смущает ввиду большого расстояния между стенами, что пена просто будет проваливаться вниз не успеваю закрепиться и расишириться, так как квартира на 7-и этаже.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.12.2015 в 15:16:53

А что даст запенивание шва вдоль фасада в пределах одного этажа? На нижележащих 6 этажах дыра же останется

0
Аватар пользователя
wix

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

12.12.2015 в 21:30:46

Стена то ближе к центру теплее, а в пределах двух метров от наружной стены смогу заизолировать стену пеной.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3671

13.12.2015 в 10:26:28

Думаю пенить надо снизу вверх, чтобы пена сначала сделала небольшие наросты вокруг отверстий, потом когда подсохнет сделать следующие наросты выше и увеличить размером. Если при запенивании пена стала подниматся в верхние отверстия, значит снизу выход уже закрыт.

0
Аватар пользователя
wix

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

13.12.2015 в 10:57:58

Тоже думал сделать через нижние отверстия такие локальные "ляпухи", которые не дадут последующим верхним слоям опускаться вниз.

0
Аватар пользователя
jumpervas

Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

13.12.2015 в 11:46:25

wix написал: Вообщем стена примыкающая к деформационному шву всего полтора кирпича. Сам шов спустя год после постройки разъехался аж на 10 см. Застройщик заделал его снаружи, но легче от этого не стало. Стена на ощупь холодная. Обращался к фирме, которая закачивает пеноизол (жидкий пенопласт) через отверстия, проделанные в стене, но они почему-то без указания причин наотрез отказываются работать в мнногоэтажках. Поэтому я подумал, что может мне самому насверлить отверстий перфом в швах между кирпичами и через просунутую турбочку накачать туда пены монтажной. Конечно не на всю площадь стены, а ту часть, которая примыкает к наружной части. Единственное что смущает ввиду большого расстояния между стенами, что пена просто будет проваливаться вниз не успеваю закрепиться и расишириться, так как квартира на 7-и этаже.

Подход неправильный. Если дом новостройка, то напрягайте застройщика. Он должен дать гарантию на строение, если я не ошибаюсь 5 лет. Это его проблемы. Если дом старый, то можно закачать . Но вопрос что? Если нужно утеплить, то пенный утеплитель ( а не монтажную пену). Если попытаться остановить трещину, то спец ремсостав. И пенный утеплитель и ремсостав должны быть 2-х компонентными. Другое не пойдет. Строительная монтажная пена не водостойкая. Наберет влагу и будет еще хуже. Используйте закрытоячеистый ППУ. Есть так называемый фоамкит (гугл в помощь).

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.12.2015 в 13:26:46

Верно, пусть застройщик делает. Только про остановку расширяющейся трещины ремсоставом - вероятно, может не помочь, там бандажи надо и прочее типа арматуры, у строительных материалов прочность на растяжение аховая. Кстати, небольшой объём можно утеплить и монтажной пеной, но позаботиться о выходе пара и основной объём должен составлять пенопласт - ПСБ, пеной только щели-зазоры от сквозняков прикрыть...

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3671

13.12.2015 в 14:07:45

Блин, вопрос в том чтобы просверлить с пару десятков отверстий и брызнуть пару тройку баллонов. вы предлагаете превратить в канитель на несколько месяцев с судами и экспертизами, и то только в том случае если температура в помещении будет ниже 18, а подрядчик строительства (а не застройщик)ещё не свалил и не растворился.

0
Аватар пользователя
jumpervas

Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

13.12.2015 в 15:38:01

Aтос написал: Блин, вопрос в том чтобы просверлить с пару десятков отверстий и брызнуть пару тройку баллонов. вы предлагаете превратить в канитель на несколько месяцев с судами и экспертизами, и то только в том случае если температура в помещении будет ниже 18, а подрядчик строительства (а не застройщик)ещё не свалил и не растворился.

Шов разъехался на 10 см, а тут пару баллонов! Джамшутстрой рулит!

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.12.2015 в 16:06:01

Стоп. Речь о деформационном шве между двумя частями здания, стоящими каждый на своём фундаменте? Так он гулять будет ещё не по-детски. Смысл заливать его чем-то, не способным растягиваться вдвое и сжиматься вдесятеро? Нужны меры полностью по зданию, тепловетроизолировать шов чем-то вроде гибких элементов вентилируемого фасада с боков и сверху, чтобы уличный ветер вообще туда не задувал. Дёргайте застройщика. Надо ещё проверить, а не промахнулся ли застройщик с геологией вообще, что чревато понимаете чем...

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3671

13.12.2015 в 19:17:55

jumpervas написал: Шов разъехался на 10 см, а тут пару баллонов! Джамшутстрой рулит!

высота заделки 3м, шов 0,1 м ширина расползания 0,2 м итого 60 литров - это два три баллона

0
Аватар пользователя
wix

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

13.12.2015 в 20:02:16

Кто что думает про жидкий пенопласт в баллоне http://www.bafus.ru/100053606/ Он вроде не должен обладать недостатками монтажной пены. Правда я у себя в городе такую не нашел.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3671

13.12.2015 в 20:18:47

А какие недостатки пены вас смущают?

На мой взгляд это как раз не то что надо:Расширение маленькое

0
Аватар пользователя
wix

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Ярославль

Сообщений: 70

13.12.2015 в 20:43:12

Как заметили монтажная пена со временем наберет влагу и разрушится.

0
Аватар пользователя
maxim_spb

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

23.01.2016 в 14:13:36

Если уж пенить, то лучше тогда двухкомпонентную пену. Она значительно плотнее, для полимеризации влага не требуется, не расширяется и не дает усадки.

http://forprof.ru/catalog/soudal/soudal-foam-2k-dvukhkomponentnaya-poliuretanovaya-pena-400-ml-/

0