07.02.2016 в 11:13:33
В общем тема такая- в несущей стене дома из силикатного кирпича- проложили штробы для сантехники в ванной комнате . Сантехники сказали что делают так все . Почитав про эту понял -что это совсем не хорошо-возник вопрос как исправить и усилить стену -хотя бы где идет большая труба под канализацию .В ютубе нарыл тока 2 видео про это-говорят надо усиливать железом и что кирпичами заделывать дыру уже бесполезно -хотелось бы услышать ваше мнение . ВОТ я думаю есть ли смысл делать каркас из уголков как на видео -ведь все равно усилие к нему не передастся из за неполного пролегания .Звонил фирме делающих укрепление -те сказали не имеет смысла в каркасе -залей раствором .За шпаклевал немного рем составом BROZEX РЕМСОСТАВ 300 БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ -по контору потрескался заделываемых дырок -потом на составе прочитал не подходит для кирпича -какой раствор посоветуете..
07.02.2016 в 11:22:27
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
07.02.2016 в 11:29:12
данебоись.никуда неденется.ничего
07.02.2016 в 11:37:55
Если бы несущая стена была в полкирпича(120мм) - тогда да.нужно было бы беспокоиться. Но толщина несущих начинается от 250мм,поэтому забыть и не страдать...
07.02.2016 в 11:40:29
Гастер28 написал: Если бы несущая стена была в полкирпича(120мм) - тогда да.нужно было бы беспокоиться. Но толщина несущих начинается от 250мм,поэтому забыть и не страдать...
Если там 130 мм штроба для "большой канализационной трубы" 110 мм, тогда можно начинать бояться. :)
07.02.2016 в 11:46:23
дело еще что в силикатные блоки с пустотелолостями -по крайне мере 2 блока выведены из строя точно!
07.02.2016 в 11:47:51
где не большие трубы хотел заделать раствором и впендюрить швеллер
07.02.2016 в 11:49:27
причем все говорят не парся -даже местный инженер -всем пофиг-и самое интересное это уже нормы установки сантехники-все топят---ширина блоков 255 см где то
07.02.2016 в 11:50:05
Алекс, это фото вашего санузла? Жаль, что мелкое. Невозможно разглядеть детали. В горизонтальной штробе это арматура виднеется? Вообще вид у стены такой, как будто делали цпс выравнивание по маякам. Можно было обойтись без штробления?
07.02.2016 в 11:52:42
Silver2013, вот еще несколько фоток-арматур там нет -просто силикатные блоки.
07.02.2016 в 11:53:22
я не удержался -расковырял всю работу с пеной
07.02.2016 в 11:55:56
большую дыру я по любому буду заделывать-вопрос как лучше---пока склоняюсь к варианту -каркас из уголков и и пару кирпичей плюс в раствор все--плиты перекрытия заливные на весь этаж .3 этаж из 4
07.02.2016 в 12:08:01
алекс 333-666 написал: я не удержался -расковырял всю работу с пеной
спасибо, теперь понятнее. извините, не могу подсказать. с такой стеной не работал. может кто из мастеров сталкивался, подскажут. но я бы 10 раз подумал, прежде чем штробить стену с пустотами.
07.02.2016 в 12:12:49
psnsergey написал:
Гастер28 написал: Если бы несущая стена была в полкирпича(120мм) - тогда да.нужно было бы беспокоиться. Но толщина несущих начинается от 250мм,поэтому забыть и не страдать...
Если там 130 мм штроба для "большой канализационной трубы" 110 мм, тогда можно начинать бояться. :)
Да зачем бы они на умывальник и ванну 110 бросали,да и видно,что штроба мелкая. Посмотрел доп.фотки-действительно немного 110 присутствует.Все равно те полметра ничего страшного не дадут.
07.02.2016 в 12:18:17
Гастер28, -с права под туалет большая труба -там не особо видно-но дырка приличная-см 70 в длину и см 16 в глубь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.