Шукачщастя
Шукачщастя
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Орехово-Зуево

Сообщений: 77

18.09.2008 в 00:43:06

Господа, скажите, пожалуйста, допускаются-ли вообще пустоты под плиткой? В корридоре положена плитка, при простукивании слышится пустота кое-где. "Мастер" заявил что допускается по каким-то там нормам 20% пустоты от общей площади 1 плитки. Следует-ли этого кренделя заставить переложить каждую плитку под которой пустоты? И если не трудно, подскажите, пожалуйста по каким нормативам это определяется?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

18.09.2008 в 00:51:51

2Шукачщастя Кук он на стук определил 20%? ИМХО, если пустота под углом и женским каблучком туда понаступать раз несколько - что будет?

0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

18.09.2008 в 01:22:46

Шукачщастя написал : допускается по каким-то там нормам 20% пустоты

На стены допускается.На полу должна лежать "насмерть".Ну,обломится ведь под ногами.Особенно если по углам.

0
Aliendad
Aliendad
Новичок

Регистрация: 06.09.2008

Дзержинск

Сообщений: 28

18.09.2008 в 08:21:13

Шукачщастя написал : допускаются-ли вообще пустоты под плиткой?

НЕТ!

1
Шукачщастя
Шукачщастя
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Орехово-Зуево

Сообщений: 77

18.09.2008 в 23:15:02

Вы представляете, господа, когда я потребовал у "мастера" назвать нормативы, которыми он в данной ситуации руководствовался, он ответил что это было написано......"где-то на задней стороне коробки из-под плитки".... Ну полный бред!!! :-))))

1
Шукачщастя
Шукачщастя
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Орехово-Зуево

Сообщений: 77

18.09.2008 в 23:15:53

Он либо сумасшедший, либо просто кретин.....

1
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2008 в 00:31:44

если простукивается,то это брак

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121863

19.09.2008 в 00:39:11

Шукачщастя написал : "Мастер" заявил что допускается по каким-то там нормам 20% пустоты от общей площади 1 плитки

В принципе он прав. Он действительно прочитал это в инструкции к клею, но:

  1. Это относится либо к стенам, либо к мало эксплуатируемым полам.
  2. Эти проценты должны быть распределены по всей плитке.
  3. Бухтеть и простукиваться пустота в этом случае не должна.
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.09.2008 в 00:42:48

...бухтит сегодня - отвалится послезавтра. Таков суровый закон жизни :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.09.2008 в 01:20:42

90% тыльной стороны должны быть покрыты клеем,равномерно.Это по полу

0
B@tu
B@tu
Местный

Регистрация: 12.07.2006

Киев

Сообщений: 459

23.09.2008 в 04:29:51

Мастеру!

  1. Плитку снять.
  2. Очистить.
  3. Отскрести клей с поверхности.
  4. Собрать вещи.
1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу