08.08.2014 в 15:32:11
Дизайнер предлагает следующую конструкцию пола в прихожей: 1) звукоизолирующий слой – Шуманет 100 толщиной 12 мм; 2) стяжка цементно-песчаная М150 толщиной 35 мм; 3) клей для плитки толщиной 10 мм; 4) керамогранитная плитка толщиной 8 мм.
Почитав форум, думаю использовать следующую конструкцию: 1) звукоизолирующий слой – ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм; 2) разделительный слой – полиэтиленовая пленка; 3) стяжка цементно-песчаная М300 с фиброволокном , без армированной сетки, толщиной 50 мм; 4) клей для плитки толщиной 10 мм; 5) керамогранитная плитка толщиной 8 мм.
Покритикуйте, пожалуйста.
08.08.2014 в 15:50:37
datarex написал : Покритикуйте, пожалуйста.
хороший вариант. имхо можно м150 и слой от 40 мм
09.08.2014 в 00:53:07
Есть мнение, что при устройстве «плавающего пола» (стяжка на слое утеплителя – минеральной ваты) стяжку с фиброволокном надо все равно дополнительно армировать стальной сеткой. Поскольку считают, что если треснет стяжка, армированная металлической сеткой, то ничего страшного не произойдет, а вот если треснет стяжка, армированная фиброй, то возможно смещение фрагментов стяжки из-за упругого основания.
09.08.2014 в 22:48:56
Насколько я понимаю, стяжка с фиброй может треснуть, если делать смесь самому - "на глаз". Если покупать уже готовую смесь и соблюсти пропорцию воды, установленную производителем, то все будет в порядке. Так? Какая смесь с фиброй считается неплохой?
10.08.2014 в 15:20:26
Нет, не так. Даже заводская фиброцементная смесь трескается на упругом основании. Многократно проверено. Стальная сетка 100х100х4 обязательна. А почему вы сопротивляетесь? Сетка стоит недорого, в картах 1,5х2 метра продается везде, укладывается легко.
10.08.2014 в 15:27:57
datarex, В любом случае стяжку не менее 5см
10.08.2014 в 18:56:52
evgenygrig, я не упираюсь :) Просто хочу разобраться для себя. Спасибо! Значит, буду со стальной сеткой.
BV, спасибо, учту!
10.08.2014 в 22:36:40
datarex написал : 1) звукоизолирующий слой – ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм;
консультанты "акустик груп"считают,что основной дискомфорт доставляет структурный(ударный)шум.и для его нейтрализации обычно достаточно
datarex написал : звукоизолирующий слой – Шуманет 100 толщиной 12 мм;
кроме того,укладка плит флорбаттс или каких-либо других требует подготовки основания,что также какие-то деньги и время
datarex написал : 4) клей для плитки толщиной 10 мм;
при хорошо выполненной стяжке слой клея обычно 3-4мм.10мм клея--нецелевая трата средств
10.08.2014 в 23:26:13
и еще, подрядчик красиво нарисовал на бумаге ваш "пирог" пола..это типа на уже ровное основание, укладывается такая штука, а ежели у вас от входной двери, до окна крайней спальни, перепад в 15 см (такое бывает), то что делать будете?
11.08.2014 в 00:45:59
аптекарь написал : укладка плит флорбаттс или каких-либо других требует подготовки основания,что также какие-то деньги и время
Спасибо, что обратили внимание. Разница высот перекрытия в квартире -10 мм, так что ровнителем справлюсь.