Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

24.03.2015 в 14:59:46

Залили наливной пол Weber.vetonit 5000 слоем 15 мм на лоджиях (на стяжку сроком более 1,5 месяцев).

Все хорошо, только на середине одной лоджии есть микротрещинки (прилагаю фото; из-за того, что пришлось близко фотографировать, они кажутся большими, но на самом деле они меньше). Это допустимо?

Если это плохо, то как проверить, что это допустимо (если, конечно, такое вообще допустимо)?

Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Alekseev

Местный

Регистрация: 23.12.2014

Уфа

Сообщений: 52

24.03.2015 в 20:55:46

С водой переборщили малость. Лишь бы не отслоилось от основания. Чтобы проверить на допустимость - желательно знать каким будет финишное напольное покрытие и технология его укладки.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

24.03.2015 в 21:30:22

Alekseev написал : С водой переборщили малость. Лишь бы не отслоилось от основания. Чтобы проверить на допустимость - желательно знать каким будет финишное напольное покрытие и технология его укладки.

Финишное покрытие - плитка на клее.

Когда станет понятно отслаивается ли от основания или нет?

0
Аватар пользователя
Сифон

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

24.03.2015 в 22:56:21

На колени и стук- стук, возможно что стяжка все же не доконца высохла.

0
Аватар пользователя
Alekseev

Местный

Регистрация: 23.12.2014

Уфа

Сообщений: 52

24.03.2015 в 23:03:23

datarex написал : Когда станет понятно отслаивается ли от основания или нет?

Когда полностью высохнет. Неделю можно точно подождать при 1,5 см. Простучите по всей площади чем-нибудь, особенно по трещинам. Щелкающий, звук отслоившихся участков, сразу слух режет. Не ошибетесь.

0
Аватар пользователя
stepanov1111

Местный

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 849

25.03.2015 в 11:00:47

ветонит5000 это смесь для грубого выравнивания....рассход воды3-3.5 л ветонит 3000 этот материал используют для устройства наливного пола ..расход воды 5.4 -6 л перебор воды

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

25.03.2015 в 15:34:09

Пока вроде не "бухтит".

Сделал фото издали, но при приближении видны трещины, чтобы понять масштаб проблемы. Если не будет "бухтеть", такая трещины допустимы?

Кстати, такие разводы на полу допустимы для наливного пола грубого выравнивания?

0
Аватар пользователя
Сифон

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

25.03.2015 в 20:42:55

Если твердость норм и звук от простукивания монолитный, я бы оставил, верх только надо зашлифовать шкуркой, содрать шлак от перелива воды ну и хорошенько несколько раз прогрунтовать.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

26.03.2015 в 11:36:34

Сифон написал : Если твердость норм и звук от простукивания монолитный, я бы оставил, верх только надо зашлифовать шкуркой, содрать шлак от перелива воды ну и хорошенько несколько раз прогрунтовать.

Как на фото выглядит шлак от перелива воды? Грунтовка чем поможет в этой ситуации?

0
Аватар пользователя
Сифон

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Котельники

Сообщений: 356

27.03.2015 в 19:09:13

Белые разводы, а если вы не в курсе чем помогает грунтовка, то лучше на ГМ вообще не лезть, а найти реальных спецов, которые оценят качество заливки визуально, я по фото не могу дать реальный совет.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

29.03.2015 в 21:01:20

Сифон написал : Белые разводы, а если вы не в курсе чем помогает грунтовка, то лучше на ГМ вообще не лезть, а найти реальных спецов, которые оценят качество заливки визуально, я по фото не могу дать реальный совет.

Я представляю для чего нужна грунтовка в других случаях. Я не понимаю как грунтовка поможет с трещинами?

P.S. За указание на "белые разводы" спасибо. Дело в том, что строители говорят, что они все заливали по инструкции (3 - 3,5 л на мешок). Мне нужно показать им, почему все-таки был перелив воды.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

29.03.2015 в 21:04:32

Сифон написал : Если твердость норм и звук от простукивания монолитный, я бы оставил, верх только надо зашлифовать шкуркой, содрать шлак от перелива воды ну и хорошенько несколько раз прогрунтовать.

Еще такой момент - обратил внимание, что трещина идет по всей толщине наливного пола (заливали на лоджии, пол которой выше пола в остальных комнатах, поэтому хорошо видно, что трещина идет через всю толщину наливного пола - до основной стяжки). Это критично, если звук от простукивания монолитный (наливной пол не бухтит)?

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

30.03.2015 в 12:41:18

Сифон написал : Белые разводы.

Вот это "белый разводы"?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

30.03.2015 в 13:04:51

перелили воду. увеличилась усадка (на нормальной воде она не более 0,4 мм) всплыли полимеры. грунтовка через это не пролезет (т.к. очень мелкое все и сильно тянет воду, будет пленка), надо:

  • "ободрать" все что всплыло, металлическая щетка, шпатель, наждачка одним словом любым механическим или ручным способом.
  • очистить пылесосом, и грунтовать только после всего вышеперечисленного.

трещины как уже написали, простучать, если слышно звонкий стук, то плохо.

высыхание:

  • при нормальной температуре 1 см за 24 часа если температура низкая (ниже 15 град) то запросто увеличивается в три раза.

прочность набирается этапами: 3; 7; 28 суток, самые большие изменения через 3 дня.

0
Аватар пользователя
datarex

Местный

Регистрация: 24.02.2012

Москва

Сообщений: 459

26.04.2015 в 20:21:40

gans gr написал : трещины как уже написали, простучать, если слышно звонкий стук, то плохо.

Сифон написал : На колени и стук- стук, возможно что стяжка все же не до конца высохла.

Alekseev написал : Простучите по всей площади чем-нибудь, особенно по трещинам. Щелкающий, звук отслоившихся участков, сразу слух режет. Не ошибетесь.

Прошло 28 дней. К сожалению, при простукивании в местах трещин и около них (иногда даже на местах, где нет трещин) слышен звонкий или даже щелкающий звук. Что теперь делать с такой стяжкой? Полностью снимать или все-таки класть плитку, но на эластичный клей? Какие могут быть последствия, если укладывать плитку на такой ("бухтящий") наливной пол (Ветонит 5000)?

0
Назад