Собираюсь сделать тёплым тамбур в частном доме. Размер помещения 1.5 / 4метра . Решил его отапливать за счёт тёплого эл.пола по грунту , сейчас настелены временно доски. Как лучше и правильно это организовать, утеплитель какой , сколько, черновую стяжку , гидроизоляцию, нагревательный провод, терморегулятор , и в какой последовательности? Что ещё? Фундамент нужно внутри утеплять? Помещение будет прихожей. Подскажите пожалуйста , а то я не до конца разобрался.

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

23.05.2015 в 19:29:15

to EGOR22

Грунт подогревают, как правило с другими целями и вам это конечно же не подходит. У вас случай, когда отапливают помещение при помощи электрического ТП, при этом потребуется затратить около 200Вт на каждый м.кв. Кабель нужно укладывать на "полезную" площадь, та которая не будет занята стационарной мебелью(шкаф-купе например) или каким нибудь оборудованием и не всегда эта площадь равна размерам помещения. Этот момент вам нужно уточнить + отступите от стен на 10см. Пирог такой: фундамент(основание), теплоизоляция 7-10см(ЭППС например), ЦПС от 6-7см, внутри которой на сетке(кладочная сетка будет армировать стяжку и на ней же закреплён кабель) уложен нагревательный кабель(крепите хомутиками), финишное покрытие. Кабель должен залегать на глубине 2,5-3см от поверхности финишного покрытия. Периметр стяжки проложить демпферной лентой.

Нагревательный кабель подбираете следующим образом: "полезная" площадь * на 200Вт = мощность вашего кабеля. Шаг укладки будет: длину кабеля поделить на площадь укладки.
Терморегулятор рекомендую выбрать программируемый - будет возможность тонкой настройки времени и температуры ТП и существенная экономия эл.энергии.

Почитайте профильную тему.

Фотка для примера.

1
Аватар пользователя
EGOR22

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Барнаул

Сообщений: 740

23.05.2015 в 20:28:34

MersGM, спасибо , всё доходчиво обьяснили. Шкаф купе планирую , но думал его приподымать на 10 см чтоб под ним была вентиляция , и сзади него тоже растояние до стены . В связи с этим ТП под шкаф также собираюсь заложить. Всё это из-за того что в жилых помещениях под мебелью на линолиуме в холодное время года выступает конденсат, местами стоят даже лужицы. В шкафу сыровато. При постройке дома были допущены ошибки. Пол в доме стяжка на грунте , а отопление воздушное от кирпичной печи. Дом строился как времянка на время пока будет строится основной дом.
Вернёмся к ТП. Можно под шкаф также его заложить? И при заливке первого слоя (фундамента) стоит утеплять фундамент дома внутри эппс, армировать первый слой нужно?

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

23.05.2015 в 22:08:10

to EGOR22

Можно и под мебель, но главное соблюсти возможность конвекции воздуха под ней, то есть либо мебель должна быть на ножках либо на некотором расстоянии от пола(ну скажем 10см).

Полагаю что утеплять нужно одним слоем(перед стяжкой в которой и будет кабель). Два "размазанных" слоя - это неправильно. Первый слой ЦПС у вас вроде как и будет фундаментом-основанием, разумеется его нужно армировать и довольно таки серьёзно.

0
Аватар пользователя
EGOR22

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Барнаул

Сообщений: 740

23.05.2015 в 22:15:58

MersGM написал : главное соблюсти возможность конвекции воздуха под ней

так и планировал на ножках 10 см

0
Аватар пользователя
EGOR22

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Барнаул

Сообщений: 740

23.05.2015 в 22:19:13

MersGM написал : Полагаю что утеплять нужно одним слоем(перед стяжкой в которой и будет кабель). Два "размазанных" слоя - это неправильно.

MersGM, имел в виду вертикальное утепление фундамента дома внутри

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

24.05.2015 в 11:59:15

Уважаемый MersGM всё Вам правильно объяснил и теплоизоляции лишней не будет, сохранит тепло, за которое потрачены деньги. По расчету кабеля можно почитать в справочнике монтажника http://ua.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/DEVI_MountGuide_2012-11.pdf Доработанная мною инструкция по монтажу http://service-devi.blogspot.com/2013/02/devi-1.html

0
Аватар пользователя
EGOR22

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Барнаул

Сообщений: 740

26.05.2015 в 14:54:41

Остались ещё вопросы . В моём случае от грунта будет идти влага , гидроизоляцию где нужно сделать ? На грунте или перед эппс на стяжке? Сверху эппс нужно ложить плёнку с отражателем, типа пенофола ?

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

26.05.2015 в 15:33:11

EGOR22 написал : На грунте или перед эппс на стяжке?

я делал перед эппс

EGOR22 написал : Сверху эппс нужно ложить плёнку с отражателем, типа пенофола ?

по технологии что-то надо . но там вариации от фольги до ничего

0
Аватар пользователя
EGOR22

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Барнаул

Сообщений: 740

26.05.2015 в 15:47:48

бракодел написал : я делал перед эппс

рубероид пойдёт? или какую-нибудь жидкую гидроизоляцию. Продавец ТП про неё что-то говорил

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

26.05.2015 в 16:01:10

EGOR22 написал : или какую-нибудь жидкую гидроизоляцию

рулонную делал . с жидкими как-то не срослось

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

27.05.2015 в 23:03:07

to EGOR22

Сверху эппс нужно ложить плёнку с отражателем, типа пенофола ?

Как хотите. Сколько нибудь значимого толка от неё всё равно не будет.

0
Аватар пользователя
vm2003

Местный

Регистрация: 31.10.2007

Москва

Сообщений: 627

28.05.2015 в 00:02:18

EGOR22 написал : Собираюсь сделать тёплым тамбур в частном доме. Размер помещения 1.5 / 4метра . Решил его отапливать за счёт тёплого эл.пола по грунту ,

Не стал бы делать ТП в тамбуре. Знаю не понаслышке (бывал много зимой в Барнауле) про минус 35-40 зимой легко. ТП не спасет, все будет во влаге и конденсате.

Сделайте тамбур лучше нормальный. Длиной не 4 м., а 1,5. Зашел с мороза, закрыл наружную дверь, отряхнул снег, снял обувь, повесил верхнюю одежду здесь же, открыл внутреннюю дверь тамбура, вошел уже в дом. В тамбуре будет ниже температура, чем на улице, снег и грязь на верхней одежде не растает, сушить не надо. Тамбур не должен отапливаться вообще. Сотни лет такие тамбуры называли - сени.

MersGM написал : Кабель нужно укладывать на "полезную" площадь, та которая не будет занята стационарной мебелью(шкаф-купе например) или каким нибудь оборудованием и не всегда эта площадь равна размерам помещения. Этот момент вам нужно уточнить + отступите от стен на 10см.

MersGM написал : Пирог такой: фундамент(основание), теплоизоляция 7-10см(ЭППС например), ЦПС от 6-7см, внутри которой на сетке(кладочная сетка будет армировать стяжку и на ней же закреплён кабель) уложен нагревательный кабель(крепите хомутиками), финишное покрытие.

Не просто эппс (экструдированный пенополистирол), а только он.

Категорически не советовал бы ТП электрический. Жрет э/энергию с ужасной силой.

MersGM написал : Нагревательный кабель подбираете следующим образом: "полезная" площадь * на 200Вт = мощность вашего кабеля. Шаг укладки будет: длину кабеля поделить на площадь укладки.
Терморегулятор рекомендую выбрать программируемый - будет возможность тонкой настройки времени и температуры ТП и существенная экономия эл.энергии.

Регулировать ничего не надо. ТП будет пахать круглыми сутками на максимуме.)

EGOR22 написал : Шкаф купе планирую ,

EGOR22 написал : под мебелью на линолиуме в холодное время года выступает конденсат, местами стоят даже лужицы. В шкафу сыровато. При постройке дома были допущены ошибки.

Во-во..

EGOR22 написал : Вернёмся к ТП. Можно под шкаф также его заложить? И при заливке первого слоя (фундамента) стоит утеплять фундамент дома внутри эппс, армировать первый слой нужно?

Не вздумайте ТП под мебелью делать. Вздуется все и вся(. На практике от мебели нужно отступать 20-25см.
Фундамент более эффективно утепляется не внутри, а снаружи. Вертикальная теплоизоляция. Ленточный, например так: эппс (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕНОПЛАСТ). Вы путаете фундамент и стяжку-основание под полы. Фундамент - суть несущая конструкция для несущих конструкций каркаса (здания - например). Может быть монолитная ЖБ-плита фундамента (но это перебор для частного небольшого дома).

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

28.05.2015 в 06:20:50

EGOR22 написал : Собираюсь сделать тёплым тамбур в частном доме. Размер помещения 1.5 / 4метра . Решил его отапливать за счёт тёплого эл.пола по грунту , сейчас настелены временно доски. Как лучше и правильно это организовать, утеплитель какой , сколько, черновую стяжку , гидроизоляцию, нагревательный провод, терморегулятор , и в какой последовательности? Что ещё? Фундамент нужно внутри утеплять? Помещение будет прихожей. Подскажите пожалуйста , а то я не до конца разобрался.

Ги можно сделать по утеплителю в вашем регионе нормально 10 см эппс или сперва подготовку из раствора по грунту и после высыхания рулонную ги с напуском на стены . Далее сетка и по ней кабель тп прикрепленный жгутиками .

0
Аватар пользователя
vm2003

Местный

Регистрация: 31.10.2007

Москва

Сообщений: 627

28.05.2015 в 13:42:35

GKL написал : подготовку из раствора по грунту

На 1 сезон. Продавится, кусками пойдет. Если не знаете, как устраиваются полы по грунтам: лучше не советуйте.

GKL написал : рулонную ги с напуском на стены

Порвет, когда раствор под ГИ в куски превратится (через сезон)

0
Назад