jmike1978 написал :
Добрый день!
В комнате убрали старый деревянный пол на лагах.
Буду делать сухую стяжку по технологии Knauf, по схеме Гамма, так как высота пола должна быть порядка 12-14 см.
Вопрос по основанию. На бетонной плите остались выравнивающие полосы из цементно-песчаного раствора под лаги, высота порядка полос 3-4см. Нужно ли сдалбливать с пола эти полоски или их оставить? Засыпка будет засыпаться гарантированно выше этих полос на 3 см.
И вопрос по промежуточному слою ГВЛ, можно ли заменить слой ГВЛ на слой СМЛ?
Полосы из ЦПС нет необходимости снимать, только убедитесь, что они хорошо держаться, не крошатся и не отваливаются от основания. Что плохо держится, сразу убрать. Также могу добавить, что Суперпол Кнауф рекомендуется использовать до толщины 100 мм стяжки. Но если у вас все же не большое расхождение от этой рекомендации, то можно поступить следующим образом. Сделайте слой засыпки крупно-фракционным керамзитом, хорошо надо утрамбовать и зафиксировать (стабилизировать) керамзит цементным раствором. Когда эта смесь застынет можно продолжать работы, выводить нужный вам слой стяжки мелкой керамзитной подсыпкой и укладывать сверху ГВЛ. Только ГВЛ, никаких стекломагнезитовых плит!