alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

09.06.2015 в 01:19:54

Уважаемые мастера, нужен ваш совет,*так как я абсолютный новичок в этом вопросе. Новостройка. Строители сделали слишком высокий уровень пола по всей квартире. Почему я так думаю —*потому что у балконной двери почти отсутствует порожек (подъем в 1 см вряд ли можно назвать порожком), таким образом на пол можно уложить лишь тонкое напольное покрытие (ламинат, линолеум, паркет), да и то не факт,*что после финишной стяжки останется место. Я планирую класть шпунтованную доску (с толщиной пока не определился, может 18 мм, посоветуйте,*пожалуйста) на 2 слоя фанеры по 10 мм. Таким образом, мне нужно иметь в запасе как минимум 38 мм. Далее,*порог у входа в квартиру из подъезда очень высокий, нормальная такая ступенька там. И плюс ко всему уровень пола в санузле ниже основного всего на 1 см примерно. Поэтому принято решение снимать существующую стяжку до перекрытия и делать заново по-нормальному. Копнув пол перфоратором, сделал вывод,*что до перекрытия около 10 см. По всей квартире,*кроме санузла, засыпался слой керамзитоцементой смеси, в санузле просто цемент. Под стяжкой лежит слой гидроизоляции (листовой материал). По нему проложены пластиковые трубы водоснабжения и отопления в изоляционной муфте.

У меня такие вопросы:

  1. Определение отметки, по которой уже будет вестись укладка напольного покрытия. Я планирую не делать порожек у балконной двери,*подвести покрытие прямо к ней. Соответственно, предполагаю, что отметка должна быть где-то на 50 мм ниже края балконной двери (38 мм толщина покрытия + оставшееся место. Прикинул примерно, могу и ошибаться). Прав ли я?

  2. Какой минимальный слой стяжки должен покрывать трубы?

  3. Как правильно нужно делать стяжку в моем случае с большой толщиной? Нужно ли использовать керамзит или все гнать цементной смесью?

  4. Нужно ли армировать?

  5. Чем делать гидроизоляцию? Цемент наваливается прямо на гидроизоляцию или предварительно нужно покрывать ее грунтом?

  6. Материалы. На рынке большой ассортимент. Где можно сэкономить (не на качестве,*а на выборе конкретного материала или типа материала)?

Пока все. Еще хотелось бы узнать полный пошаговый инструктаж, как именно и в какой последовательности выполнять работу. Я смотрел достаточно много видео и читал статьи, но пока не могу сказать, что точно уверен,*как это делать. Буду благодарен за советы.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

09.06.2015 в 13:28:19

Рекомендую делать плавающую стяжку. Для звукоизоляции. И вообще, почему выбор остановлен именно на цементной стяжке? Есть же полы на лагах. Или суперпол Кнауф.

Необходимость лёгкого заполнителя при большой толщине зависит от допустимой нагрузки на перекрытия. Уточните в управляющей компании. Если разрешат без него, это будет лучше (для всё той же звукоизоляции).

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

09.06.2015 в 13:44:44

Артём Зорин написал : Рекомендую делать плавающую стяжку. Для звукоизоляции.

Поясните,*пожалуйста, что это значит и почему там звукоизоляция.

Артём Зорин написал : И вообще, почему выбор остановлен именно на цементной стяжке?

Не знаю, других вариантов не видел нигде пока.

Артём Зорин написал : Есть же полы на лагах. Или суперпол Кнауф.

То есть прямо на бетонное перекрытие ставятся лаги и на них финишное покрытие? Как быть с трубами, идущими по полу? И с электрокабелями. А что насчет звуко-теплоизоляции у такого пола?

Артём Зорин написал : Если разрешат без него, это будет лучше (для всё той же звукоизоляции).

Я читал, что наоборот,*керамзит дает отличную звуко-теплоизоляцию.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

10.06.2015 в 08:44:12

Всё легко ищется, объяснять с нуля ни у кого желания нет. Но о звукоизоляции полно противоречивой информации. Я, например, не знаю, какой пол лучше: на лагах или плавающая стяжка. Начать можно с изучения этого: http://akustik.ru/technology/tech_zvukoizolyaciya/airzk/ Подольский Ю. - Утепление и звукоизоляция квартиры и дома(Для дома и заработка) 2012.pdf http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t234012-zvukoizolyaciya-pola/

Не исключено, что нынешний вариант лучший с точки зрения звукоизоляции при такой толщине. Подумайте, стоит ли вообще переделывать.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

10.06.2015 в 11:34:01

Артём Зорин написал : Всё легко ищется, объяснять с нуля ни у кого желания нет.

За всех,*думаю,*не стоит говорить. Если вам не хочется объяснять, то другим это не сложно. Я, если бы обладал знанием вопроса, с удовольствием поделился бы, помог новичку. Для этого форумы и существуют.

Артём Зорин написал : Подумайте, стоит ли вообще переделывать.

Ну я же написал, почему решился на переделку — уровень пола завышен, строители сделали неправильно.

За ссылки спасибо.

Хочу уточнить —*меня волнует не вопрос звукоизоляции (хотя это немаловажно), а то,*как грамотно понизить уровень пола, сделав новую стяжку и учитывая то,*что по полу идут трубы водоснабжения/отопления и электрические кабели.

0
Alex-Piter
Alex-Piter
Новичок

Регистрация: 14.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

23.06.2015 в 02:08:11

alekseyruzov написал : как грамотно понизить уровень пола

Если всё же собрались демонтировать, то рекомендую сделать так же -

alekseyruzov написал : засыпался слой керамзитоцементой смеси

, только до нужного Вам уровня. Засыпаете керамзит на гидроизоляцию, проливаете цементным молочком, примораживаете маяки и стягиваете стяжечкой.

0
Atos
Atos
Местный

Регистрация: 18.10.2014

Долгопрудный

Сообщений: 121

23.06.2015 в 14:03:17

Я бы на керамзит не пожалел бы сетку положить. Хуже не будет. а так, вот вам полное руководства от неплохого мастера.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.06.2015 в 15:29:07

Alex-Piter написал : Если всё же собрались демонтировать, то рекомендую сделать так же -

Вы правы. Изучив тему, я решил делать такую же керамзитоцементную стяжку.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.06.2015 в 15:32:28

Alex-Piter написал : только до нужного Вам уровня. Засыпаете керамзит на гидроизоляцию, проливаете цементным молочком, примораживаете маяки и стягиваете стяжечкой.

Хочу уточнить. Первый делом кладется гидроизол, так? Затем прокладываются трубы водоснабжения и электрика в гофротрубе. Затем устанавливаются маяки. А фиксация труб происходит как? Получается, что дырка в полу сквозь слой гидроизола? Не противоречит ли это идее гидроизоляции?

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.06.2015 в 15:33:36

Atos написал : Я бы на керамзит не пожалел бы сетку положить. Хуже не будет. а так, вот вам полное руководства от неплохого мастера.

Отличное руководство,*все ясно как божий день. Только вот действительно ли нужна эта армирующая сетка? Можно ли заменить ее фиброволокном,*замешанным в раствор?

0
Alex-Piter
Alex-Piter
Новичок

Регистрация: 14.06.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

23.06.2015 в 18:50:40

alekseyruzov написал : Получается, что дырка в полу сквозь слой гидроизола? Не противоречит ли это идее гидроизоляции?

Гидроизоляция это временная, чтобы во время заливки не пролило к соседям. Мы вообще полиэтилен поплотнее ложим и проблем не бывает. Там где трубы - макрофлекс.

alekseyruzov написал : Только вот действительно ли нужна эта армирующая сетка?

Мы армируем всегда (лучше пере чем недо))), но, если керамзит лежит плотно, пролит хорошо, консистенция стяжки и время заливки после проливки молочком - идеально, на пол не кафель, то можно и без сетки. Но ведь столько НО?!?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу