chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 609

15.02.2016 в 14:07:07

Делаю ремонт, на площади 19 кв.м. сделали рабочие стяжку ЦПС, стяжка для укладки ламината вышла неровной. После сушки стяжку рабочие залили наливным полом Старатели тонкий 1-20мм. Сегодня производил замеры пола 1,5 метровым уровнем в 11 точках, в большинстве точек перепад составил более 2мм ( перепад в 11 точках приблизительно от 1.2 до 3.5мм). Что делать? Можно ли на такой пол укладывать ламинат? Не будет ли расходиться/гулять?

PS Ламинат уже куплен- Pergo 7мм, подложка Tuplex (3мм)

0
Аксель
Аксель
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 635

15.02.2016 в 17:05:49

chapai, расходиться будет,гулять тоже будет.Не сразу конечно,но со временем непременно.Ламинат хороший,подложка тоже.Однако ситуацию это не спасает.

0
vago083050
vago083050
Резидент

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4614

15.02.2016 в 17:25:03

СП 29.13330.2011 «Полы» ... 8.13 Отклонения поверхности стяжки от горизонтальной плоскости (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью) не должны превышать для покрытий из штучных материалов по прослойке, мм:

  • из цементно-песчаного раствора, ксилолита, поливинилацетатцементно - опилочного состава, а также для укладки оклеечной гидроизоляции - 4
  • на основе синтетических смол и клеевых композиций на основе цемента, а также из линолеума, паркета, ламинированного паркета, рулонных материалов на основе синтетических волокон и полимерных наливных покрытий - 2

Косяк строителей. Обязаны переделать.

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7372

15.02.2016 в 17:45:51

chapai написал: Сегодня производил замеры пола 1,5 метровым уровнем в 11 точках, в большинстве точек перепад составил более 2мм

"Проверка на ровность поверхности основания пола Инструменты: контрольная двухметровая рейка для проверки ровности основания согласно СНиП 3.04.01.87; Методы: отклонение поверхности основания пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать 10 мм - для основания под стяжку, или 4 мм - непосредственно под укладку керамической плитки (см. СНиП 3.03.01-87). Для определения отклонения поверхности основания пола от нормы рекомендуется использовать 2-х метровое правило и измерительный клин с нанесенной миллиметровой шкалой. В случае, если основание имеет неровный профиль, укладываем правило между опорными точками. Определяем измерительным клином самое большое отклонение между горизонтом (рейкой) и максимальной точкой отклонения. Измерение на выступающих концах (если край правила висит в воздухе) не допускается..." Если основание не ровное, под края правила подкладываются подкладки одинаковой толщины и учитывается разность в показаниях мерного клина... Если при таком способе проверки получатся такие же цифры, то да:

vago083050 написал: Косяк строителей. Обязаны переделать.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 609

15.02.2016 в 18:11:45

то есть нужно разбирать это наливной пол? Есть ли менее радикальный вариант?

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7372

15.02.2016 в 20:17:44

chapai написал: то есть нужно разбирать это наливной пол? Есть ли менее радикальный вариант?

Фото бы ... чтоб хоть представление иметь... А так в продолжение вышесказанного : " ....Неровности, не соответствующие норме, указанной выше, необходимо выровнять соответствующими составами. ". Т.е в зависимости от толщины "неровностей/ям" заполняете их локально заглаживая правилом/шпателем, хоть тем же плиточным клеем... (предварительно под эти места прогрунтовать не забыть).

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 609

15.02.2016 в 21:48:25

Резон, На фото ничего не увидите, визуально пол выглядит ровно, неровности образовались из-за маяков для ЦПС стяжки, в этих местах типа "холмиков", которые визуально не замятно, но 1.5 метровый уровень на них гуляет, "качается"

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7372

15.02.2016 в 22:22:20

chapai написал: На фото ничего не увидите, визуально пол выглядит ровно, неровности образовались из-за маяков для ЦПС стяжки, в этих местах типа "холмиков", которые визуально не замятно, но 1.5 метровый уровень на них гуляет, "качается"

Маяки что ль не достали... вот видите, приходится догадываться... :) Догадываюсь:

  • маяки вырезать
  • "холмики" пройтись наждачным кругом вручную
  • прогрунтовать
  • "вырез" заполнить плиточным клеем, возможно за два захода... :)
0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 609

16.02.2016 в 09:14:09

Резон написал:

chapai написал: На фото ничего не увидите, визуально пол выглядит ровно, неровности образовались из-за маяков для ЦПС стяжки, в этих местах типа "холмиков", которые визуально не замятно, но 1.5 метровый уровень на них гуляет, "качается"

Маяки что ль не достали... вот видите, приходится догадываться... :) Догадываюсь:

  • маяки вырезать
  • "холмики" пройтись наждачным кругом вручную
  • прогрунтовать
  • "вырез" заполнить плиточным клеем, возможно за два захода... :)

Маяки -для пескобетонной стяжки, а сверху этой стяжки был сделан наливной пол без маяков ( я думаю, это главная ошибка...). Получается, сверху залив наливной пол, рабочие не смогли выровнить пескобетонную стяжку, а лишь подчеркнули ее неровности. То есть сейчас один вариант-шлифовать наливной пол?

0
квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

19.02.2016 в 20:59:48

chapai, Если по образующей маяков пол ровный, то наиболее простой способ видится так. Доведите "маяки" наждачным кругом до идеальной ровности и по этим "маякам" правилом выровняйте ямы с помощью смеси, например Ветонит 3000.

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 609

25.02.2016 в 11:32:42

квазимодо4, отремонтированные с помощью наливного пола участки не будут отходить /трескаться?