Аватар пользователя
HOMES

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

20.08.2007 в 09:56:06

Подключили колоку НЕВА ЛЮКС 5513. Дом свой, давление воды на входе 4 бар. Колонка расположена в топочной и длина "горячей" МП 20 подводки трубы ~7 метров. Газ стандартный шланг в металлической оплетке. Поставили батарейку, подсоединили к вытяжке. Открыли кран - тепленькая пошла...Через какое-то время самопроизвольно начинает идти холодная вода?!
Чё делать то ? Спасибо жду советов.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.08.2007 в 21:42:58

Вытяжку смотреть. Скорей всего колонка отключается по отсутствию тяги.

0
Аватар пользователя
HOMES

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

21.08.2007 в 07:29:15

Ок, вытяжку гляну. А не слишком ли большой напор холодной воды? И труба подвода МП 20?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

21.08.2007 в 09:37:13

В любой колонке внутри есть жиклер - сопло Вентури, ограничивающий проток.

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

21.08.2007 в 21:33:44

Какой шланг? И газ какой? Если шланг 9 мм, а газ природный, то однозначно менять шланг на 13 мм. И лучше без металлооплётки.

0
Аватар пользователя
HOMES

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

22.08.2007 в 06:51:09

Газ природный из магистрали.Попробую сменить газовый шланг на больший.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.08.2007 в 10:56:36

К проблеме затухания колонки это не имеет отношения. Малый диаметр шланга может сказаться только на максимальной мощности колонки.

0
Аватар пользователя
HOMES

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

23.08.2007 в 14:32:37

Тягу подняли, пламя теперь не гаснет. Вчера поставили толстый шланг - эффекта нет. Вода бежит тёпленькая. Напор холодной, ну и естественно тёпленькой, 10 литров в минуту.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.08.2007 в 14:49:22

Ну а теперь ищите регулировку температуры воды. Хотя 10 литров в минуту это мало. Для начала прочистите фильтры в "носиках" кранов, обычно они все забиты г-ном. Колонка умная и уменьшает мощность при слабом потоке воды.

0
Аватар пользователя
HOMES

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

24.08.2007 в 06:41:30

УРА! ЗАРАБОТАЛО!!! В чём было дело. Пишу, что бы и другие знали про эти грабли. Перед газовым счётчиком стоит Клапан электромагнитный, который при загазованности должен перекрыть ПОЛНОСТЬЮ магистраль. А как оказалось, толи гав-ом забит толи..., словом газ как бы ели но идет. Подергали туда-сюда за ручку клапана - и газ попёр и колонка поперла!!! Клапан стоит, но к эектричеству не подключет , так как нет того самого ПОКА электричества. В начальном состоянии клапан ДОЛЖЕН перекрывать магистраль. Его взодят рукой и если наступает загазованность помещения, то на клапан подается напряжение - электромагнит выдёргивает собачку-курок, ну словом подпружиненный и под собственным весом клапан перекрывает магистраль. Вот.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВАШИ СОВЕТЫ СИЛЬНО ПОМОГЛИ ЛОКАЛИЗОВАТЬ, И В КОНЕЧНО СЧЁТЕ, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! СПАСИБО,УДАЧИ ВАМ!

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

27.08.2007 в 22:28:38

А вот со старым шлангом так и не узнали бы :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2010 в 01:38:35

Добрый день. В квартире установлена ГК, в общем очень доволен, но есть одно большое НО! Вечером и ночью она не работает, т.е. газ просто не зажигается) (модель ГК "Нева Люкс 5513" с батарейкой и еле еле льется холодная вода. Думал, что давление слабое, но холодная прет только в путь, не могу точно сказать под каким давлением, но явно, что с хорошим. В чем может быть проблема? Стоит ли менять на Бош или Сименс? Спасибо.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

14.06.2010 в 09:25:16

fort-ross написал : Думал, что давление слабое, но холодная прет только в путь, не могу точно сказать под каким давлением, но явно, что с хорошим. В чем может быть проблема? Стоит ли менять на Бош или Сименс? Спасибо.

Вызовите мастера по колонкам-пусть произведет профилактикту этой колонке.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2010 в 13:45:49

Спасибо.

0
Аватар пользователя
YohnY

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Норильск

Сообщений: 4

01.12.2010 в 11:07:00

Доброго времени суток, после старых жильцов не работает газовая колонка, предположительно, что изначально появилась проблема с батарейкой и они решили эту проблему "своими методами" хотелось вернуть все на свои места, но так первый раз сталкиваюсь с данной проблемой, то хотелось бы услышать советы профи. Газовая колонка Neva lux 5513

Белый провод отходит от батарейки, а желтый показано на рисунке 1 Так вот что куда подключать?

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу