Аватар пользователя
DjAndy

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 274

30.07.2010 в 00:26:09

У родителей ремонт, сегодня был водопроводчик, отпилил старую батарею, на концах дюймовых труб стояка нарезал резьбу и навинтил резьбовые фитинги металлопластика 1/2", и дальше уже к батарее.

Это последний этаж, и батарея как бы является петлей стояка. Кстати также он отпилил клапан для стравливания воздуха.

Получается он заузил стояк с дюйма до полудюйма, к тому же металлопластик на резьбовых фиттингах с разрезным кольцом.

Такое допускается по снипам? Если нет, то что дальше делать?

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

30.07.2010 в 14:50:44

Клапан развоздушивания вернуть, батарею подключить 1" гофрой кофулсо.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

30.07.2010 в 14:57:48

никого не слушать и вызвать сварщика и сделать так, как сделан стояк отопления.

0
Аватар пользователя
DjAndy

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 274

30.07.2010 в 15:06:03

Проблема состоит в следующем: водопроводчик - жековский, т.е. если он сказал что все правильно, то доказывать ему что он не прав нужно аргументированно.

Проблема в металлопластике, или заужение запрещено снипами? Какой-то номер требования существует или как его найти? Кстати, померяли остаток трубки, внутренний диаметр металлопластика - 16мм, т.е. не полдюйма, хотя и не понятно что за размер.

Бесплатно переделывать имхо откажется. Т.е. забить на все и за свои деньги все переделывать?

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

30.07.2010 в 15:15:23

Если бабла дофига и не жалко - сливать воду (если она там сейчас есть), и вызывать сварщика. Если мало и жалко - поставить гофру. Мерить надо не трубку, а фитинг, в самом узком месте - тогда и без снипов понятно будет, что стояк заузили раз в 12.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

30.07.2010 в 15:39:06

DjAndy написал : ...был водопроводчик, отпилил старую батарею, на концах дюймовых труб стояка нарезал резьбу и навинтил резьбовые фитинги металлопластика 1/2", и дальше уже к батарее.

Повторени6е пройденного :

В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.

http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html

Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник

самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.

http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html

Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.

На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.

http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/

Вот теперь и задумайтесь - что здесь ставить , металл или пластик

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

30.07.2010 в 15:50:29

Хотел бы уточнить - названная мною гофра относится к какой из двух категорий? :)

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

30.07.2010 в 16:09:23

нет, но вносить самовольные изменения в систему, вам не принадлежащую- глупо.и не законно.

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

30.07.2010 в 16:16:06

Что "нет"? :) И если всё-таки удастся убедить сварщиков из жека восстановить дюймовки до батареи, и вообще выполнить все работы от и до - легко ли будет убедить их ещё и в том, чтобы они это всё подтвердили бумагой? Иначе случись что - кроме следов недавней сварки, у заказчика на руках пусто.

0
Аватар пользователя
DjAndy

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 274

30.07.2010 в 16:22:49

Так что со снипами? Понятно что лучше сделать как лучше, но нужно чтобы жэковский сантехник сделал так чтобы было хорошо.

металлопластик мне самому не нравится, полипропилен на отоплении вызывает опасения, так что сварка и железные трубы (гофры эти не знаю, не слышал раньше)

Но дело в том что меня не спрашивали, а теперь нужно воевать с сантехником :(

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

30.07.2010 в 16:24:32

залезте в яндекс и почитайте снип "отопление". нужно сделать не как лучше, а как было.

0
Аватар пользователя
DjAndy

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 274

30.07.2010 в 16:37:41

http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/ СНиП 41-01-2003 Просмотрел вроде внимательно, явных требований на диаметры нет, прямых запретов на металлопластик тоже, разве что могут нарушаться требования к скорости движения воды в трубах, но это же только испытаниями можно узнать :(

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

30.07.2010 в 16:39:45

должно быть требование на ЕДИНЫЙ материал стояков-подводки.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

30.07.2010 в 16:43:44

Vodya написал : Хотел бы уточнить - названная мною гофра относится к какой из двух категорий?

Относится к самовольному вмешательству в инженерные системы дома и несанкционированная замена части общего имущества на непредусмотренный изначальным проектом материал

Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 г. N 491 г.

*5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

  1. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях*
0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

30.07.2010 в 16:50:29

Ну так и надо было писать "Вот теперь и задумайтесь - делать что-то самим, или бороться с жэком, чтобы их сантехники всё сделали". А про "общедомовые" радиаторы в моей приватизированной квартире - даже не смешно. Более того - я их вырезал нафиг вместе с крестовинами, поставил трубу без заужения, т.е. стояки проходят через мою квартиру транзитом. Закончу с ремонтом - буду бороться за автономку (электрическую, а то и газовую).

0