Аватар пользователя
Mitya

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Москва

Сообщений: 35

04.09.2010 в 22:28:29

В установленном в доме котле Vaillant имеется встроенный циркуляционный насос. Контуры отопления довольно протяженные, и такое ощущение, что мощности этого насоса не хватает. Система двухтрубная. Вопрос такой - можно ли установить дополнительный циркуляционный насос, который будет работать постоянно. Смущает то, что встроенный насос в каждом цикле работы отключается, правда очень ненадолго.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

04.09.2010 в 22:41:48

Можно, но надо установить гидравлический разделитель и от него включить насос. Если просто включить насос последовательно с котлом, то в момент нагрева воды он будет работать"в тупик", что вредно для него. Или, как вариант, можно установить перепускной клапан. Один раз мы реализовывали такое решение, работает нормально. Но гидравлический разделитель мне больше нравится, т.к настраивать ничего не надо.

0
Аватар пользователя
Ugo

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

07.09.2010 в 00:52:26

Обычно в настенных котлах насос довольно просто можно переключить на постоянную работу, это улучшит и гидравлику системы отопления. На всякий случай проверьте на какой скорости стоит переключатель насоса. По каким таким ощущениям Вы определили, что мощности насоса не хватает? Если разница температур на котле менее 20 или около того и не продавливается какой-то контур - надо сбалансировать контуры отопления. Если котел при этом не может набрать температуру - не хватает мощности котла. Без перепускного клапана и гидравлического разделителя дополнительный насос увеличенной мощности и напора против котлового можно установить следующим образом:
между подачей и обраткой котла, прямо у котла установить полнопроходную перемычку L=300-400мм (чем меньше -тем лучше), допнасос установить на линии подачи за котлом и местом подключения перемычки на любом расстоянии от них. Т.е. получится два циркуляционных кольца - большое контура отопления и малое - котлового контура, при минимальном взаимовлиянии насосов. Так подключают свои гидронные котлы пиндосы.... неполиткорректно, американоканадцы. Понятно, что при работе котла на ГВС, циркуляция в большом контуре сохраняется. Как обычно, фильтр перед допнасосом и краны.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

07.09.2010 в 07:29:04

схему показать , либо описать (длинна ветки , ф трубы , материал ) скорее всего засада в монтаже или неправильной балансировке системы

0
Аватар пользователя
Mitya

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Москва

Сообщений: 35

07.09.2010 в 12:23:51

Спасибо всем ответившим. На самом деле я не уверен, что мощности насоса не хватает. Но на всякий случай хочу изучить возможность установки дополнительного насоса, поскольку до холодов уже недолго, а мёрзнуть не хочется. Систему отопления я сейчас переделываю, поскольку дом перестроил этим летом, и в новую часть нужно вести отопление. Труба - PPR 20, радиаторы Kermi тип 12, мощности котла с запасом, если считать суммарную мощность радиаторов. Сейчас СО уже функционирует, но в неком промежуточном варианте - часть радиаторов убрано, новые ещё не добавлены. И есть один контур некрасивый - трубы поднимаются на второй этаж, там радиаторов пока нет, затем идут по второму этажу метра 4, и опять спускаются вниз, к радиатору. Так вот этот радиатор и греется слабее, чем радиаторы в другом контуре, который так же охватывает 2 этажа, но в нем нет таких длинных прогонов без радиаторов. На втором этаже в горизонтальном участке трубы а поставил краны маевского, и выпустил воздух, иначе тепло вообще до того радиатора не доходило. Теперь он греется, но чуть слабее, чем все остальные. Скорее всего всё же воздух где-то остался, но знать как поставить доп. насос - на всякий случай нужно. ;) А поскольку в ближайшее время буду ставить ещё 8 радиаторов, всё равно систему сливать/заливать, там уж воздух и выпущу по тщательнее.
Ещё раз всем спасибо, принцип установки доп. насоса в целом вроде понятен.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.09.2010 в 13:00:53

Mitya написал : Труба - PPR 20

С такой трубой только издеваться над насосом.

0
Аватар пользователя
Mitya

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Москва

Сообщений: 35

07.09.2010 в 17:38:15

SCB написал : С такой трубой только издеваться над насосом.

Вообще у котла Vaillant atmoTEC Plus VU 240-5 Подключение воды (дюйм)- 3/4 а 3/4" если не ошибаюсь имеет внутренний диаметр 19 мм, что явно не больше 20 мм моей 20-ой трубы. Примерно так получается. Конечно можно поставить переходник с 3/4" этак на 2", но немцы вряд ли на это рассчитывали, делая на котле 3/4.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

07.09.2010 в 20:30:38

на теплых полах 16 трубка прокачивается если длина не превышает 70 метров , но это не значит , что котлу будет комфортно , по такой трубке он сможет отдать только часть своей мощности (1/5) я думаю , т. е , чтобы теплосъем с котла был нормальным , надо паралельно пустить 5 таких веток минимум
однотрубная система будет нормально функционировать не зависимо от кол-ва секций радиаторов ( разумного ) , при длинне ветки 70 метров и Ф25 полипропиленовой

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.09.2010 в 21:07:02

Mitya написал : Примерно так получается.

Вы путаете теплое с мягким и не учитываете, что насос котла уже нагружен на теплообменник с большим гидравлическим сопротивлением. У трубы PPR 20 внутренний диаметр составляет примерно 13 мм.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.09.2010 в 21:09:00

артур липецк написал : чтобы теплосъем с котла был нормальным

Золотые слова, ещё могут прозвучать как: "Если мы не хотим быстро угробить и так сильно теплонагруженный котел...."

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

08.09.2010 в 07:41:03

SCB написал : Вы путаете теплое с мягким и не учитываете, что насос котла уже нагружен на теплообменник с большим гидравлическим сопротивлением.

я думаю , что насосу по барабану , ибо в его характеристике есть шести метровая точка , которая на тупик работает

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.08.2012 в 14:17:04

Посоветуйте пожалуйста нужен ли второй насос и какой если нужен
Длинна кольца примерно 60 метров, труба Therm PLUS армированная 3-х слойная 25 В , котёл immergas eolo star 24 3 e , подводы к радиаторам 20мм, под радиатором кран шаровой для увеличения потока через радиатор, на выходе из радиатора кран винтовой для уменьшения потока через радиатор. Прилагаю картинки: вот так планирую сделать отвод для установки доп насоса схема системы

0
Вложение
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

22.08.2012 в 18:42:18

Vitalikk написал : Посоветуйте пожалуйста нужен ли второй насос

как я понимаю у вас однотрубка?? Я б на вашем месте попутную двухтрубку сделал бы и все нормально и равномерно прокачивалось а так у вас Последние радиаторы кольца будут еле теплые.Тут уже не от доп.насоса будет зависеть.

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
givchik_alex

Местный

Регистрация: 31.10.2009

Краснодар

Сообщений: 249

25.11.2012 в 12:01:18

Всем доброго времени суток! Проблема в прогревании дальнего радиатора (на схеме он крайний справа). Раньше он был подключен параллельно к общей сети, теперь контур на него перепаян в последовательное соединение, т.е. обратка из комнаты проходит через него и возвращается в систему. При этом теплее он стал не намного после переделки. Трубы на него идут через улицу под землей, летом раскопал и значительнее их утеплил. Возник вопрос, может котел не справляется?! (воздушные пробки исключены - на дальнем контуре в верхних точках стоят маевского). Но читая форум - решил, что котел справляется, а дело в балансировке контуров. Что делать - ума не приложу! Радиатор отапливает времянку (стены саманные) при температуре на улице 2-4 градуса внутри 10-12 град.

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2012 в 14:01:52

givchik_alex написал : Проблема в прогревании дальнего радиатора (на схеме он крайний справа). ... читая форум - решил, что котел справляется, а дело в балансировке контуров. Что делать - ума не приложу! Радиатор отапливает времянку (стены саманные) при температуре на улице 2-4 градуса внутри 10-12 град.

Установлены ли на входе или выходе радиатором балансировно-регулировочные клапаны (вентили)?

Если да, то нужно отбалансировать систему.

Шаровые не в счет. Ими не отбалансируешь.

Установлены ли у Вас на таких перепадах высоты магистралей краны Маевского? Магистрали запросто на перепадах высоты могут завоздушиваться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу