04.10.2010 в 10:09:05
Не могу определиться с насосом, вот варианты:
04.10.2010 в 10:21:49
Первый.
04.10.2010 в 11:08:24
SCB написал : первый
А можно узнать как подсчитали?
04.10.2010 в 11:13:17
по опыту
04.10.2010 в 19:26:50
32-60 ставьте. По опыту)
04.10.2010 в 20:50:56
Вот и мнения разошлись, придется голову ломать.......
04.10.2010 в 22:15:20
meola написал : 2" стальные трубы
.. значит первый...
05.10.2010 в 03:24:30
meola написал : может кто посоветует как рассчитать?
Могу выслать электронный учебник по теплотехнике, прочитав первые 50 страниц - справитесь как профессионал.
Нужны будут две формулы. А именно:
Q=m*C*(T1-T2)
Где Q - количество теплоты M - массовый расход теплоносителя Т1- температура подачи Т2- температура обратки
Из этой формулы надо найти М (массовый расход)
Как это сделать: Q - это потребность помещения в тепле (тепловая мощность, которую надо обеспечить). Это значение у Вас должно быть. (можно взять примерно, но лучше , чтобы Вам посчитали теплопотери здания и сказали, какую тепловую мощность надо дать.)
Т1- эту температуру задаете сами, например, пусть будет 70 градусов. Ваша задача обеспечить эту температуру на входе в радиатор (котел должен ее выдать Вам)
Т2 - выбираете сами. Пусть будет 50 градусов. Тогда (Т1-Т2) у вас будет 20 градусов.
с - это удельная теплоемкость теплоносителя. Цифра есть в справочниках. Зависит от вещества, которое используете. Для воды - 4,2кДж/(кг*К)
Теперь подставляете все известные значения в формулу и находите М - массовый расход M=ваше Q кДж/ 4,2 кДж/(кг*К) * 20 К (градусов Кельвина)
Нашли значение М (массовый расход, он же - подача)
Далее есть два варианта:
1) Звоните производителю/дистрибьютору насосного оборудования, говорите параметры и Вам подберут модель насоса.
2) Продолжаем считать
У Вашей системы отопления (трубы и фитинги) есть , так называемая характеристика. Ее можно представить в виде формулы: Р=К*М где
P- напор (перепад давлений Р1-Р2) М - Расход К - коэффициент системы, рассчитывается по сложной формуле (есть в учебнике) Грубо говоря, коэффициент К можно назвать гидравлическим сопротивлением системы.
В Вашей системе расход М, который должен быть, чтобы обеспечить нужное количество теплоты Q - мы нашли в прошлой формуле. Теперь Вы подставляете его в формулу и находите напор P.
Вам нужен такой насос, у которого значения расхода (подачи) М и напора Р попадают в те значения, которые мы с Вами нашли.
Берете описания насосов и сверяете :))))
Что-нибудь поняли? :)
05.10.2010 в 03:37:29
А какой смысл вы преследуете??? Уменьшить температуру между разницей в подаче и обратке??? Так вот по опыту: без насоса разница температур - 30- 50; насос25-40 Т1-Т2= 15-40; насос 25 - 60 Т1-Т2=10-25; насос 32-60 Т1-Т2= 5-15; насос 32-80 Т1-Т2=5-10. Теперь 32 или 25? - Если в системе не будет обр.клапанов, то предпочтительнее 32 насос, ЕЦ будет на порядок лучше при отключении эл-ва. Насос больше 6 метров создает в вибрацию при работе.
05.10.2010 в 06:23:23
артур липецк написал : а какой смысл вы преследуете ??? уменьшить температуру между разницей в подаче и обратке
Уменьшение этой разницы-это следствие. При установке насоса в основном преследуется одна цель-сделать теплее с наименьшими затратами и потерями.
05.10.2010 в 08:26:47
ribakow.fthj написал : При установке насоса в основном приследуется одна цель-сделать теплее с наименьшими затратами и потерями.
Вот народ глупый пошел, оказывается надо не фасад утеплять, а достаточно насос поставить...
05.10.2010 в 09:45:38
артур липецк написал : вот народ глупый пошел , оказывается надо не фасад утеплять
Вы перевёртываете вопрос по своему. О наружних (и некоторых внутренних) факторах разговора не было.
06.10.2010 в 08:02:08
артур липецк написал : а какой смысл вы преследуете ??? уменьшить температуру между разницей в подаче и обратке ???
ribakow.fthj написал : При установке насоса в основном приследуется одна цель-сделать теплее с наименьшими затратами и потерями.
ribakow.fthj написал : Вы перевертоваете вопрос по своему.
А вопрос был не Вам задан, вот я его для Вас и ПЕРЕВЕРТЫВАВАВАЮ.
07.10.2010 в 17:44:03
артур липецк написал : а вопрос был не Вам задан , вот я его для Вас и ПЕРЕВЕРТЫВАВАВАЮ
Дааауж. Да вы батенько просто перевертыш какой-то.;)