Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.11.2010 в 12:52:21

#2083862

Решил описать процесс установки и в дальнейшем эксплуатации счётчика тепла.

Уверен что кому то поможет:).

Почитав небольшое количество обсуждений на форуме (может плохо искал:o) , загорелся целью установить узел учёта тепловой энергии. Площадь квартиры большая и счета за отопление ежемесячно портили настроение:(! Квартира новостройка, с горизонтальной разводкой отопления. После недолгих поисков в интернете нашёл фирму занимающуюся данным видом услуг в нашем городе. После переговоров было установлено, что данная фирма делает «всё под ключ». Начиная с получения технических условий и заканчивая получением акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепла. Порядок оформления документов.

  1. Получение технических условий в управляющей компании.
  2. Разработка проекта «Узел коммерческого учёта тепловой энергии».
  3. Согласование проекта с управляющей компанией.
  4. Установка узла.
  5. Опрессовка системы.
  6. Пломбировка тепло счётчика.
  7. Сдача в эксплуатацию, с получением акта допуска в эксплуатацию узла учёта.

Так как разводка горизонтальная понадобился только один тепло счётчик. При вертикальной разводке, тепло счётчик необходимо ставить на каждую батарею, но возникают сомнения в целесообразности такой затеи. Возможно, есть и другие варианты учета тепла при вертикальной разводке, но я не искал информацию о них. Счётчик выбрал недорогой. В дальнейшем если экономия денежных средств будет налицо, поставлю более надёжный с возможностью вывода всех параметров в компьютер. Проложенные металлопластиковые трубы не внушал доверия, купил новую трубу HENCO, в проверенно магазине. Коллектора и остальные фитинги (под пресс) взял Фаровские. На сегодняшний день всё работает. Сейчас разбираюсь с настройками счётчика и решаю каким образом добиться максимального снижения затрат на отопление. :help Прошу поделится опытом, как лучше отрегулировать коллектора, для более эффективного снятия тепла и одновременно снижения потребления тепловой энергии.

p.s. Просьба не обсуждать мой выбор по поводу металлопластика.

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.11.2010 в 19:42:06

#2084409

... тройник с датчиком на обратке поставь прямо на подающий коллектор... сразу приподнимешься за счет остальных жильцов.... в многоэтажке пытаться экономить на отоплении-подстава соседей...

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

13.11.2010 в 20:08:34

#2084449

ratnik.74 написал : для более эффективного снятия тепла и одновременно снижения потребления тепловой энергии.

Вещи мало совместимые,примерно как дешево и качественно.:) Если не секрет,сейчас часовой расход (в среднем) по прибору какой?

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.11.2010 в 20:17:50

#2084466

Байпасс написал : в многоэтажке пытаться экономить на отоплении-подстава соседей...

C какого перепугу я должен платить за соседей которые элементарно не заделали сквозные щели выходящие на улицу? дом сдан с нарушениями, перед кризисом никто не возникал, подписывали акты и получали зелёнки!!! У себя все стыки вскрыл и заделал как положенно + утепляю все стены и потолок!

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.11.2010 в 20:21:43

#2084472

...если ты снизишь температуру воздуха в своей квартире, значит тепловой поток будет направлен от соседних помещений к тебе, ведь внутренние стены и перекрытия не теплоизолированы... получается, что за твою "экономию" должен платить дядя... и ты с вопросом "как на.бать обчество к обчеству на форум и вылез... некрасиво...

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.11.2010 в 20:23:49

#2084480

Байпасс написал : .если ты снизишь температуру воздуха в своей квартире, значит тепловой поток будет направлен от соседних помещений к тебе, ведь внутренние стены и перекрытия не теплоизолированы...

ratnik.74 написал : У себя все стыки вскрыл и заделал как положенно + утепляю все стены и потолок!

Как раз сейчас занимаюсь этим)))

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.11.2010 в 20:29:55

#2084490

...тогда молодец... а вентили я бы открыл на полную-а регулировочку-радиаторными термостатическими клапанами... еще эффективней поставить комнатные термостаты и обратный коллектр заменить на коллектор с термостатическими клапанами с электротермическим сервоприводом... но-конечно-небюджетно...

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.11.2010 в 20:31:40

#2084492

Байпасс написал : регулировочку-радиаторными термостатическими клапанами...

нет таких, задумка изначально была регулировать на коллекторе)))))

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.11.2010 в 20:38:42

#2084503

Suever написал : Если не секрет,сейчас часовой расход (в среднем) по прибору какой?

Не секрет))))), сейчас идёт ремонт в квартире, систему запустили три дня назад так что пока рано говорить о расходе. Первый день была придушена, второй день открыл на полную, сегодня опять придушил. В дальнейшем, бязательно выложу все показания.

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.11.2010 в 20:43:49

#2084520

..оптимально...

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.11.2010 в 20:58:33

#2084545

Байпасс написал : ..оптимально...

К большому моему сожалению, я не имею технического образования(((( пожалуйста проясните "оптимальность".

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.11.2010 в 21:04:56

#2084550

. в каждой комнате на стену вешается маленькая коробочка- комнатный термостат, на которой выставляешь желаемую для данного помещения температуру... на обратном коллекторе стоят термостатические клапана с приводом... если в помещении температура начинает повышаться выше настроечного значения-контакт в термостате перекидывается и привод соответствующей ветки перекрывает подачу теплоносителя.... когда температура в помещении понизится -клапан открывается... данная система особенно эффективно, когда имеются помещения, ориентированные в разные стороны света (север-юг)...

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

14.11.2010 в 10:08:31

#2085221

Байпасс написал : комнатный термостат

Байпасс написал : термостатические клапана с приводом

дорогая получится система))))

Аватар пользователя
lion93654

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

14.11.2010 в 10:20:15

#2085232

ratnik.74 написал : дорогая получится система))))

Если я вас правильно понял, то вы человек со здоровой долей цинизма и практицизма и все ваши деяния по теплоснабжению своего жилища базируются на экономическом факторе. А раз так, то вы уверен знаете о коэффициенте окупаемости затрат. Всё в ваших силах. Зато получите ни с чем несравнимый уровень комфорта при реализации этого решения!!!

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

15.11.2010 в 06:18:10

#2086764

lion93654 написал : ни с чем несравнимый уровень комфорта

Полностью с Вами согласен, но нехватка средств отдаляет повышенный уровень комфорта на неопределённое время:(

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

18.11.2010 в 19:59:22

#2093274

Suever написал : Если не секрет,сейчас часовой расход (в среднем) по прибору какой?

Потреблённое количество теплоты с момента установки 3.11.10г.

Объём теплоносителя с момента установки теплосчётчика

Текущая температура в подающем трубопроводе

текущая температура в обратном трубопроводе

разность температур

текущий расход

Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

18.11.2010 в 20:12:20

#2093305

Байпасс написал : ...если ты снизишь температуру воздуха в своей квартире, значит тепловой поток будет направлен от соседних помещений к тебе, ведь внутренние стены и перекрытия не теплоизолированы... получается, что за твою "экономию" должен платить дядя... и ты с вопросом "как на.бать обчество к обчеству на форум и вылез... некрасиво...

А низкая температура в подвале, чердаке, улице это чьи проблемы? А разве не проблемы потребителя сохранять тепло усиливая теплоизоляцию? В чем проблема положить теплоизоляцию на пол и потолок?

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

18.11.2010 в 21:15:54

#2093430

А почему трубы без утеплителя? Надо в утеплитель чтобы снизить теплопотери.

Максим.

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

19.11.2010 в 09:45:00

#2094191

maximys78 написал : А почему трубы без утеплителя?

Решил теплоизоляцию проложить в каналах под трубами, чтобы потолок соседа снизу не греть. Остальное тепло пойдёт в квартиру.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

19.11.2010 в 10:16:08

#2094232

ratnik.74 написал : Потреблённое количество теплоты с момента установки 3.11.10г.

0.28 Гкал за пол месяца,неплохо. Хотя если пересчитать по мгновенным показаниям прибора,должно получится что-то около 0.72 Гкал,за этот промежуток времени. Остановки в работе были?

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

19.11.2010 в 16:01:29

#2094724

Остановка была на 2 суток, когда устраняли протечку в системе. Остальное время работала с хаотичной регулировкой вентелей, то открывали на полную, то прикрывали частино из за жары.

Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

20.11.2010 в 02:14:55

#2095690

ratnik.74 написал : то открывали на полную, то прикрывали частино из за жары.

А какие вентили используете для частичного перекрытия?

Аватар пользователя
advokat

Местный

Регистрация: 02.02.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 82

20.11.2010 в 21:33:21

#2096646

ratnik.74 написал : Потреблённое количество теплоты с момента установки 3.11.10г.

Интересно ,квартира какой площади и какое количество радиаторов??? У меня с текущим расходом 0,0020 Гкал/ч ,разницу показывает около 4 градусов. А у тебя при разнице 10 градусов ,такой маленький показатель . И у меня обьём теплоносителя в сутки около 10 кубов.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

20.11.2010 в 21:44:09

#2096673

advokat написал : разницу показывает около 4 градусов.

Фолить пытаетесь.:)

Аватар пользователя
advokat

Местный

Регистрация: 02.02.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 82

20.11.2010 в 21:51:17

#2096687

всмысле фолить??? Это я написал при таких данных что столько показывает. Батарей радиаторов всего 6 ,общее количество секций 40 штук биметалл. Квартира полнотью утеплена ,после евро ремонта. Когда все вдействии разницу показывает 4,5- 4,7 градуса. При выключенных батареях разница температуры 0,5 градуса.Вчём фолю,обьясни???

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

20.11.2010 в 22:00:19

#2096713

Я о разнице температур,какая минимальная дельта t у Вашего прибора?

Аватар пользователя
advokat

Местный

Регистрация: 02.02.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 82

20.11.2010 в 22:04:20

#2096726

Помоему 3 градуса. Тепловычислитель КС-202 «ПРИМА –С – РМД» ,труба 26 ,расходомер ВСТ .Вот сайтик http://www.sayany.ru/produkcija/vychesliteli/dueht-ks_202.html

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

20.11.2010 в 23:23:12

#2096901

advokat написал : Интересно ,квартира какой площади и какое количество радиаторов???

трёшка, 107 кв.м., 4 радиатора.

Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

20.11.2010 в 23:24:55

#2096903

Vptek написал : А какие вентили используете для частичного перекрытия?

Использовали вентили на коллекторах, обратку.

Аватар пользователя
advokat

Местный

Регистрация: 02.02.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 82

21.11.2010 в 17:22:39

#2097820

ratnik.74 написал : трёшка, 107 кв.м., 4 радиатора.

А секций сколько и какие??? Если не секрет.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу