25.12.2010 в 14:25:50
Ситуация следующая: нужно переустановить водосчетчики. Отводы от стояка (сталь) сделаны очень неудобно, сейчас водосчетчики там стоят, умудряясь вдвоем занимать половину сантехнического шкафа. Вопрос: допустимо ли после запорных вентилей провести участок медной трубой (разумеется, без разборных соединений типа американок), и только потом поставить водосчетчики в удобном для меня месте?
25.12.2010 в 14:39:32
а почему нет.. ну правильней конечно продлить отвод в нужное место..по тому как по памяти.. формально счётчик устанавливается сразу после ввода и запорного крана...но если разборных соединений нет разницы не вижу..
хотя нет ..разница всё же есть..теоретически вы можете отрезать трубу и сделать параллельный водопровод ..в обход действующего..)
так что наверное следуя букве закона ..вы не можете сделать так как хотите..а вот продлить ввод можете..
с другой стороны с таким же успехом вы можете отпилить ниппель перед фильтром..но это более сложный процесс..)
(мысли вслух))
короче думаю любая фирма опломбирует ваше решение... а если продлите ввод опломбируют без вариантов..
26.12.2010 в 22:45:16
сам устанавливаю. правил нет никаких. разве только обязательно фильтр перед счетчиком. их и так то в старых домах проблематично устанавливать. а если еще и правила придумать то каждый второй останется без приборчика. при желании можно вообще весь узел( фильтр,американки,счетчик) выкрутить из крана вместе с пломбами. установить тройник и прикрутить обратно.
27.12.2010 в 00:00:00
bc---- написал : Отводы от стояка (сталь) сделаны очень неудобно, сейчас водосчетчики там стоят, умудряясь вдвоем занимать половину сантехнического шкафа.
К примеру , можно сделать и так - переварили и перенесли узлы ввода воды как будет удобно пользователю в дальнейшей эксплуатации
27.12.2010 в 00:06:42
сансэй написал : формально счётчик устанавливается сразу после ввода и запорного крана...
Это точно? Т.е. фильтр грубой очистки перед счётчиком не обязателен?
зы Я к чему - без меня тут соседи счётчики устанавливали. Горячий поставили с фильтром, а холодный - прямо после стояка со входным вентилем... вот я и чешу репу - гнать волну или как? Чем чревато?
27.12.2010 в 00:11:57
Шихаэль Мума написал : вот я и чешу репу - гнать волну или как? Чем чревато?
гнать !!! и соседей и установщиков , отсутствие грязевика на вводе , чревато преждевременным выходом из строя водомера
27.12.2010 в 00:15:07
Шихаэль Мума написал : Это точно?
точно.. в месте с фильтром..) правила установки.. инструкции эксплуатации ..СНиПы..постановления итд.. но смысл такой..
хотя есть ещё один забавный момент..регулятор давления называется..он тоже сразу после ввода устанавливается)
27.12.2010 в 00:18:17
Шихаэль Мума про ФГО почитай в паспорте, на водомер.
Tehnik-san написал : чревато преждевременным выходом из строя водомера
Не очень, чревата. Рискованно, но если нуну, то мона.
27.12.2010 в 00:18:52
Tehnik-san написал : отсутствие грязевика на вводе , чревато преждевременным выходом из строя водомера
т.е. считать будет хуже/меньше? Так соседи будут только до потолка скакать... и как только опломбировали, не пойму...
27.12.2010 в 00:31:48
Tehnik-san написал : К примеру , можно сделать и так - переварили и перенесли узлы ввода воды как будет удобно пользователю в дальнейшей эксплуатации
Ага, а можно и квартиру новую купить. :) Я понимаю, легких путей не ищем, но все же переваривание отводов от общего стояка - это полный пипец с технической и финансовой точек зрения.
27.12.2010 в 09:23:14
Шихаэль Мума написал : т.е. считать будет хуже/меньше?
Считать будет столько же,пока будет работать...
Шихаэль Мума написал : Так соседи будут только до потолка скакать
Любой бы запрыгал,меняя периодически водомеры.
bc---- написал : это полный ..... с технической и финансовой точек зрения.
С технической стороны,никаких проблем вообще нет :)
27.12.2010 в 09:47:56
а ещё по правилам после водомера должен стоять кран) для чего он там нужен..учитывая то что там так же обязательно должен стоять ок..а счётчик снимается путём откручивания двух гаек на нём .. вопрос..
27.12.2010 в 10:20:10
сансэй написал : для чего он там нужен..
В Европе я читал где то, с водомера так. Кран входной, ФГО, водомер это собственность компании которая подаёт воду, и все приборы опломбированы. После водомера стоит второй кран, которым потребитель может отключить воду, у себя.
На практике второй кран нужен на больших диаметрах и байпас, тоже не лишний. Например на винном заводе, где со скважины идёт ПНД (диаметр больше 50мм), длиной метров 20-25. Второй кран просто необходим, для того что бы не сливать всю эту воду, или на много квартирном доме...
А вообще я не видел, норм по установки водомеров.
Вот например контора ООО «АРТКОМОН» работает (работала) в районе Кожухово Москва, так вот там, после крана и РД шла гибкая подводка к водомеру, который был установлен строителями (я видел таких квартир штук 200, а может и больше) и не чего обслуживали. В моём городе, водомеры поделены между своими конторами, и в ЖЭКах говорят, что ставить могут только эти фирмы. А в Сергиевом Пасаде нету, не одной конторы которая занимается именно водомерами. Там УК пломбирует водомеры, 500 рублей штука и просит схему подключения. Ставить может кто угодно, главное схема и паспорт на водомер.
27.12.2010 в 10:27:20
Косожихин написал : А вообще я не видел, норм по установки водомеров.
они есть... в снипе в московском постановление например.. тут на форуме если капнуть то можно найти..
Косожихин написал : После водомера стоит второй кран, которым потребитель может отключить воду, у себя.
интересный момент..
27.12.2010 в 10:33:44
сансэй написал : А вообще я не видел, норм по установки водомеров. они есть... в снипе в московском постановление например.. тут на форуме если капнуть то можно найти..
есть даже вот такой документ..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.