9-и этажка, температура поверхности труб отопления на превышает 55 градусов. Начал читать форум на тему выбора труб для систем отопления. Многие рассказывают про гофрированную нержавейку, якобы как более надежную, чем мп (рехау, к примеру). Есть вопросы.
Тесты мп я нашел, тесты гофры есть?
Толщина непосредственно металла.
Накипь. Насколько я знаю, нержавейку нельзя устанавливать в системы ГВ, отопления из-за образования накипи (т.е. придется регулярно менять трубы, из-за засоров).
Труба конечно классная,но на ЦО действительно могут быть проблемы.
Я когда посмотрел,что сливают в котельной,сделал много выводов,половинки перепаренных лягушек прямо с лапами,водросли и прочее,вы знаете с этим у гофры и впрямь могут возникнуть проблемы.
ставил и на цо и ик ..не каких проблем..тесты есть у производителей и здесь в испытательном полигоне.. по сравнению с пластиками гн лучше как раз температурным режимом.. насчёт накипи..не знаю..но если даже предположить..у гн внутренний диаметр в два раза больше чем у любого пластика..при таком же внешнем..
Самый главный недостаток гофронержавейки в стояках ц/о это шум, особенно в однотрубной системе, и если это не подводки к радиатору, а действительно стояк через несколько квартир, шум стоит ощутимый и не прекращающийся, да и эстетически не красиво.
На форуме высказывались соображения (кажется даже фото было) что при условии постоянного протока содержимого (даже с минимальными твердыми включениями) гофротруба будет механически изнашиваться, что принимая во внимание толщину стенки приведет к малому сроку службы. В тоже время допустим на подводке к смывному бачку унитаза - вечная вещь....
зачем на отопление ставить гофрированную если есть гладкая, красивая и на надежных пресс-фитингах? Я про Sanha, Viega или Kan, трудно представить как это будет выглядеть по наружке она же вся кривая, её и выпрямить то идеально не плучиться, а по внутрянке её нельзя...потому как фитинги на цангах...
хоть дилеры Lavita причесывают что в углублениях возникают завихрения из-за которых там ничего не собирается, но что-то вериться с трудом, в наших системах ЦО собереться все что угодно, даже там где собираться не должно, кто сливал стоящий даже недолго радиатор, знает...
эта гофра нужна реально только для газа, в редких случаях для замены гибкой подводки, для надежности, для чего она еще нужна я не представляю, потому как самый крутой водопровод из гармании м/п или pex, стоит в полтора раза дешевле.
... для открытого монтажа -они идеальны, но, например теплые полы -лучше гофра... когда народ накушается декоративных пластиковых трубочек -так и будет...
Из личного опыта: Дом пяти этажная хрущевка, однотрубная система отопления, нижний розлив, ИТП элеваторного типа 35 летней давности, вместо фильтров стоят грязевики-отстойники, через 3 этажа был заменен стояк ц/о гофронержавейкой и установлены биметалические радиаторы, стояк с радиаторами не просто шумел, а выл и свистел при переодическом повышении давления, хорошо что все это было сделано по кухням, в прошлом году все переделал стальной черной трубой, трубы покрасил автоэмалью, все прочно красиво и люди довольны.
очень не мало важный вопрос..в свою бытность знакомства с данным материалам..я работал с гн..айваз.. у меня не свистела но продавцы постоянно сетовали на это..клиенты жалуются.. но.. айваз например это гн. которую можно в узел завязать она гипче чем любая гибкая подводка..и рёбра у неё совсем другие..вообще труба очень неплохая для определенных моментов.. но свистит .. лечилось прост хомутами..
я тут довно это всё разжёвывал..зайдите кмне в альбом..(а там дай Бог половина работ) не кто ещё на гул не жаловался..пожаловались бы обязательно расказал..
"допускается даже замоноличивание в бетон"
Что допускается? Замоноличивание трубы или фитингов?
Кем допускается?
Мужчина в галстуке-вылитый Леня Голубков)
VladM написал :
В тоже время допустим на подводке к смывному бачку унитаза - вечная вещь....
Не думаю. Пластиковая вставка и постоянная вибрация трубы-что хорошего?