Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

08.02.2011 в 20:28:11

9-и этажка, температура поверхности труб отопления на превышает 55 градусов. Начал читать форум на тему выбора труб для систем отопления. Многие рассказывают про гофрированную нержавейку, якобы как более надежную, чем мп (рехау, к примеру). Есть вопросы.

  1. Тесты мп я нашел, тесты гофры есть?
  2. Толщина непосредственно металла.
  3. Накипь. Насколько я знаю, нержавейку нельзя устанавливать в системы ГВ, отопления из-за образования накипи (т.е. придется регулярно менять трубы, из-за засоров).
0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

08.02.2011 в 20:38:07

Труба конечно классная,но на ЦО действительно могут быть проблемы. Я когда посмотрел,что сливают в котельной,сделал много выводов,половинки перепаренных лягушек прямо с лапами,водросли и прочее,вы знаете с этим у гофры и впрямь могут возникнуть проблемы.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.02.2011 в 21:10:14

ставил и на цо и ик ..не каких проблем..тесты есть у производителей и здесь в испытательном полигоне.. по сравнению с пластиками гн лучше как раз температурным режимом.. насчёт накипи..не знаю..но если даже предположить..у гн внутренний диаметр в два раза больше чем у любого пластика..при таком же внешнем..

0
Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

08.02.2011 в 21:16:40

Самый главный недостаток гофронержавейки в стояках ц/о это шум, особенно в однотрубной системе, и если это не подводки к радиатору, а действительно стояк через несколько квартир, шум стоит ощутимый и не прекращающийся, да и эстетически не красиво.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

08.02.2011 в 21:42:14

На форуме высказывались соображения (кажется даже фото было) что при условии постоянного протока содержимого (даже с минимальными твердыми включениями) гофротруба будет механически изнашиваться, что принимая во внимание толщину стенки приведет к малому сроку службы. В тоже время допустим на подводке к смывному бачку унитаза - вечная вещь....

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.02.2011 в 22:03:51

Крестьянин написал : а действительно стояк через несколько квартир

обвязывал дом..не заметил..

VladM написал : гофротруба будет механически изнашиваться

надо посмотреть конечно ..сравнение.. на плотность итд..но имхо сточится не быстрее 1мм меди..а скорей всего медление

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

08.02.2011 в 22:41:11

зачем на отопление ставить гофрированную если есть гладкая, красивая и на надежных пресс-фитингах? Я про Sanha, Viega или Kan, трудно представить как это будет выглядеть по наружке она же вся кривая, её и выпрямить то идеально не плучиться, а по внутрянке её нельзя...потому как фитинги на цангах...

хоть дилеры Lavita причесывают что в углублениях возникают завихрения из-за которых там ничего не собирается, но что-то вериться с трудом, в наших системах ЦО собереться все что угодно, даже там где собираться не должно, кто сливал стоящий даже недолго радиатор, знает...

эта гофра нужна реально только для газа, в редких случаях для замены гибкой подводки, для надежности, для чего она еще нужна я не представляю, потому как самый крутой водопровод из гармании м/п или pex, стоит в полтора раза дешевле.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

08.02.2011 в 22:49:39

Richy написал : Я про Sanha, Viega или Kan,

... для открытого монтажа -они идеальны, но, например теплые полы -лучше гофра... когда народ накушается декоративных пластиковых трубочек -так и будет...

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.02.2011 в 23:00:29

Richy написал : красивая

ну только из за этого я тоже за..хотя на вкус как говорится..

Richy написал : эта гофра нужна реально только для газа

реально у кого понималка работает.. не как заплонированно кем то..тому она и нужна..

0
Аватар пользователя
Крестьянин

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

09.02.2011 в 00:07:16

Из личного опыта: Дом пяти этажная хрущевка, однотрубная система отопления, нижний розлив, ИТП элеваторного типа 35 летней давности, вместо фильтров стоят грязевики-отстойники, через 3 этажа был заменен стояк ц/о гофронержавейкой и установлены биметалические радиаторы, стояк с радиаторами не просто шумел, а выл и свистел при переодическом повышении давления, хорошо что все это было сделано по кухням, в прошлом году все переделал стальной черной трубой, трубы покрасил автоэмалью, все прочно красиво и люди довольны.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

09.02.2011 в 00:17:31

Крестьянин написал : гофронержавейкой

какой?

очень не мало важный вопрос..в свою бытность знакомства с данным материалам..я работал с гн..айваз.. у меня не свистела но продавцы постоянно сетовали на это..клиенты жалуются.. но.. айваз например это гн. которую можно в узел завязать она гипче чем любая гибкая подводка..и рёбра у неё совсем другие..вообще труба очень неплохая для определенных моментов.. но свистит .. лечилось прост хомутами.. я тут довно это всё разжёвывал..зайдите кмне в альбом..(а там дай Бог половина работ) не кто ещё на гул не жаловался..пожаловались бы обязательно расказал..

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

09.02.2011 в 00:18:34

сансэй написал : http://video.yandex.ru/search.xml?te...Id=85752018-00

"допускается даже замоноличивание в бетон" Что допускается? Замоноличивание трубы или фитингов? Кем допускается?
Мужчина в галстуке-вылитый Леня Голубков)

VladM написал : В тоже время допустим на подводке к смывному бачку унитаза - вечная вещь....

Не думаю. Пластиковая вставка и постоянная вибрация трубы-что хорошего?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

09.02.2011 в 00:27:20

master.msk написал : Кем допускается?

здравым смыслом.. тоже тут долго разжёвывал уже..но видно не до всех доходит.. ну это нормально..каждому как говорится своё..

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

09.02.2011 в 00:36:00

сансэй написал : здравым смыслом

да...ничего кроме банальной фразы "Кому и кобыла невеста" на ум не приходит

сансэй написал : тоже тут долго разжёвывал уже

Не впечатлило. Видимо для неискушенного зрителя спектакль)

сансэй написал : каждому как говорится своё.

У моих родственников эта г.труба стоит на газе...Каждый раз, когда вижу-неприятно:(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.