boltov
boltov
Новичок

Регистрация: 10.03.2011

Сообщений: 20

02.04.2011 в 23:18:54

Обращаюсь к спецам. В частном доме,хочу дополнить гравитационную систему ЦН. Вопрос такой

  1. Где поставить насос- обратка или подача, в обратку более проблематично по тех условиям.
  2. Обязателен байпас или в случяе откл энергии система будет работать и без него ,диам насоса (трубы 1д с четвертью) В доме 5 батарей по кругу ,обвязаны по верху и низу. Из последней обратка в котел (рядом).В первую подача сверху(здесь оптимально поставить насос). Фото выложить не могу дом далеко в деревне ,работы планирую на лето.
0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

02.04.2011 в 23:38:55

boltov написал : Где поставить насос- обратка или подача

Обратка однозначно.

boltov написал : Обязателен байпас или в случяе откл энергии система будет работать и без него

Насос нужно ставить на байпас.

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

02.04.2011 в 23:56:50

На обратку лучше,неудобно ставить это понятно.Если поставите на подачу,от этого он не взорвется,работать будет.Байпас обязательно.

0
Макс С
Макс С
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Воронеж

Сообщений: 122

03.04.2011 в 00:55:11

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.04.2011 в 01:11:29

boltov написал :

  1. Где поставить насос- обратка или подача, в обратку более проблематично по тех условиям.

На подачу в Вашем случае нет проблемм

boltov написал :

  1. Обязателен байпас или в случяе откл энергии система будет работать и без него ,диам насоса (трубы 1д с четвертью)

Байпасс обязательно на случай поломки насоса, а ломается он в отопительный сезон и в лютые морозы вообще по Вашей теме много раз обсуждалось. Забейте в поиск " гравитационка насос"

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.04.2011 в 02:08:03

Палецкий написал : На подачу в Вашем случае нет проблемм

Поставить- не проблема. Проблема в закипании теплоносителя и в завоздушивании.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.04.2011 в 02:13:31

NNN написал : Проблема в закипании теплоносителя и в завоздушивании.

При модернизации гравитационной системы эта проблемма отсутствует полностью ...доказано тысячами и тысячами пользователей по всему СНГу :)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

03.04.2011 в 08:55:41

Палецкий написал : При модернизации гравитационной системы эта проблемма отсутствует полностью ...

Так вопрос не стоял. :)

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.04.2011 в 11:30:14

NNN написал : Так вопрос не стоял.

Ну как же ..а вот это :

boltov написал : В частном доме,хочу дополнить гравитационную систему ЦН.

Тоесть, гравитационка уже есть, только к ней надо присобачить насос, что б шустрее проталкивать теплоноситель ...и все дела!

0
boltov
boltov
Новичок

Регистрация: 10.03.2011

Сообщений: 20

03.04.2011 в 21:55:02

Спасибо всем ответившим. Будем читать по теме. Надеюсь на положительный результат.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

03.04.2011 в 23:01:13

Ставьте на подаче, с обратным клапаном шарикового типа, вертикально. При пропадании э/э система сама перейдет на естесственную циркуляцию. В случае с краном вместо клапана случится коллапс в том случае, если в этот момент вас не окажется дома или вы будете крепко спать - кран на байпасе сам не откроется :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу