Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

02.08.2011 в 10:28:42

всем добрый день,

читаю форум - уже волосы на голове шевелится начинают... я то думал купил фильтры - вставил в линию - живи себе спокойно. начитался ... грустно стало.

в общем:

хотел воду на умывание от хлора фильтровать.

купил уже 2 стакана (5 микр картриджи) 10" аквафор прозрачный для холодной (раб давл. 630 кПа)

  • гейзер оранжевый для горячей (давл до 20 бар.).
    нужен минимум еще 1 фильтр на ХВ = ставить его первым на предочистку и стакан прозрачный будет вторым с углем.

теперь боюсь = если пробьет мой стакан-фильтр....
5 литров набирается из гибкого отвода после счетчика за 24 секунды. пытался по формуле посчитать = вышло около 1 атмосфер. видимо ошибся.

что нужно вставить в систему после\до счетчика. сейчас есть: кран - счетчик.

грязевик, фильтр промывной, редуктор нужен? ... фирмы ФАР если найду.

спасибо заранее!

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

02.08.2011 в 10:38:26

Magistr написал : хотел воду на умывание от хлора фильтровать.

Зачем?

Magistr написал : что нужно вставить в систему

  1. Нужно решить, нафига вам эта фильтрация от хлора. И до кучи большой вопрос, нужна ли вам фильтрация с помощью 5-микронных картриджей. Вода ржавая течет?
  2. Измерить давление в ХВ и ГВ.
0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

02.08.2011 в 13:19:04

реакция кожи у жены. да и для беременности не найс хлоркой обливаться... через кожу проникает. а 5 мкр еще и для того чтобы сантехнику не забивало. хотя может и больше можно для этих целей? 20 мкр?

а про редукторы и защиту от гидроудара, еще заставило задуматься то, что полипропиленовые трубы в стяжку замуровали ремонтники... стяжка конечно сухая (или полусухая... пгс с цементом 400 перемешивают и сухую по комнатам = потом поливают,) но возможно схватилась по всей толще... расковыривать трубы из стяжки мне кажется слишком трудоемко. и ресурсоемко....

0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

02.08.2011 в 14:54:27

bc---- написал : Зачем?

  1. Вода ржавая течет?

  2. Измерить давление в ХВ и ГВ.

  3. нет - пару раз открывали кран. но дом новострой - не заселен еще даже. кто его знает какая там течет обычно. но ведь вода не всегда ржавая течет. раз в год если потечет - кранты сантехнике. оно того стоит?

  4. измерю. только что это дает? 3 атм допкустим. одного гидроудара на 20 атмосфер будет достаточно что бы сорвать фильтра.

я как то неправильно мыслю в этом направлении? я больше к безопасности склоняюсь чем к "авсоь пронесет, никого не срывало".

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

02.08.2011 в 15:31:18

  1. Если дом новострой, то хуже чем сейчас ближайшие лет 20 не будет. Сейчас в системе еще полно всякого мусора/песка, который был в трубах изначально и добавленного строителями.

  2. Проблемы сантехники на грязной воде сильно преувеличены. Критичен крупный песок и камни. Обычно для предохранения хватает даже грязевика. 100 микронного выше крыши.

  3. Если ставить двухступенчатые 10 дюймовые слим фильтры, то поток они будут просаживать прилично. У них по паспорту то 10л/мин. По мере забивания будет прилично меньше. Если вода грязная, то посадится за месяц-другой, а если чистая, то и особой необходимости в них нет.

  4. Судя по вашим первым замерам можете сейчас давление не мерять. Скорее всего повысительные насосы еще даже не включали. Давление то, что есть в системе от Водоканала...

  5. Редуктор от гидроудара не спасет. Спасет только от повышенного давления в трубах. Но даже в этом случае от даления в 20атм. он тоже не спасет. Сами редукторы обычно рассчитаны на 16атм. Да и как то сомнительный это вариант, что кто-то вдует такое давление в стояки. Поотрывает все и у всех. При этом полипропиленовым трубам нифига не будет. Они то на это рассчитаны. Отлетят всякие гибкие подводки. И давление в системе упадет...

  6. А вот если полипропиленовые трубы просто так голыми взяли и замуровали в стяжку это очень плохо. Они от перепадов температуры удлиняются. И возможность делать это надо им дать. Иначе со временем они сами ее найдут, но возможно тот вариант, который они найдут не очень понравится владельцу квартиры...

Какой этаж и скольки этажный дом?

0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

02.08.2011 в 15:46:28

9/9 этаж...

плин... вскрывать стяжку??.. там еще поверх металлопластик теплый пол в ванной.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

02.08.2011 в 16:01:08

Magistr написал : 9/9 этаж...

Нафиг вам не нужны редукторы. У вас будет минимальное даление по всему стояку и нет никакого смысла его вздувать. Страдают от повышенного давления обычно жители нижних этажей высотных домов, где застройщики сэкономили на промежуточных насосах. Там, чтобы вода до верхних этажей нормально доходила приходится задирать давление внизу. Можете для успокоения поставить манометры. Если вдруг давление будет большим, то звонить сантам, чтобы отрегулировали давление по стояку. Вообще у них на каждом стояке манометры должны быть. И регулировка давления производится...

Magistr написал : плин... вскрывать стяжку??.. там еще поверх металлопластик теплый пол в ванной.

Ну тут уже хозяин барин. Может и 30 лет простоит и ничего не будет, а может вылезти какая-нибудь хрень. Какая труба на горячей воде и каковы длины прямых участков?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

02.08.2011 в 19:56:00

Magistr написал : нет - пару раз открывали кран. но дом новострой - не заселен еще даже. кто его знает какая там течет обычно. но ведь вода не всегда ржавая течет. раз в год если потечет - кранты сантехнике. оно того стоит?

Если ржавчины нет, то хватит 100-микронного промывного фильтра для защиты сантехники.

Magistr написал : измерю. только что это дает? 3 атм допкустим. одного гидроудара на 20 атмосфер будет достаточно что бы сорвать фильтра.

Если у вас, скажем, 2 атм. то редукторы будут явно лишними. Если 3 и больше, то да, они не помешают.

Magistr написал : я как то неправильно мыслю в этом направлении?

Основной вопрос вызывает именно фильтрация воды от хлора. Ваш подход склоняет меня к мысли, что вы не осознаете глобальности этой задачи. Видимо, наивно думаете поставить 10' слим фильтр с картриджем от хлора, и радоваться жизни? Так я вас буду огорчать прямо вот сию минуту. Вот пример угольного картриджа для поглощения хлора. http://www.kwatro.ru/index.php?productID=19666 Ресурс "до 25 кубов", значит в реальности смело делите его пополам (и это минимум). Т.е. картриджа будет хватать на пару месяцев. Это была преамбула, а вот теперь огорчение. Скорость потока через этот картридж меньше 4 л/мин (в реальности еще меньше). Т.е. даже комфортно принять душ уже проблематично. Итого приходим к мысли, что надо будет ставить колбы ББ-20. А это дома шибко нерациональная штука, от которой геморроя сильно дофига.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

02.08.2011 в 22:08:24

далал другу, также жаловался на реакцию кожи, в москве вода очень хлором насыщена, для меня из области запах такой сильный, как в школьном туалете...можете взглянуть на систему...после установки давление упало на 1.5 атм., что свойственно BB10", но нигде не заметно, только осмос не потянул, пришлось ставить доп. насос к нему, но это уже для питьевой воды. после установки сразу заметил разницу в качестве, через месяц звонил, довольный что забыл про крема от сухости кожи...

0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

02.08.2011 в 23:56:25

трубы посмотрю марку завтра. длина метров 5 есть, на кухню отвод и от него в полу отводы на душ\кран ванной. но мне кажется там посередине было присодинение в виде арки (не компенсатор ли?..). я еще удивлялся почему это нужно - ведь снизу ничего не мешает :)

0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

03.08.2011 в 08:49:42

оговорка - не 9 а 8 этаж из 8 этажного дома %) потолки 3.07 и 1й этаж офисы высокий.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.08.2011 в 09:13:54

Magistr написал : трубы посмотрю марку завтра. длина метров 5 есть, на кухню отвод и от него в полу отводы на душ\кран ванной. но мне кажется там посередине было присодинение в виде арки (не компенсатор ли?..). я еще удивлялся почему это нужно - ведь снизу ничего не мешает :)

Компенсатор это правильно. И не суть важно петлевой или просто П-образный изгиб (даже простой поворот на 90 градусов будет работать в этом качестве) Но неправильно, что его просто залили стяжкой. Надо было хотя бы изоляцию какую надеть. В общем обеспечить возможность легкого смещения труб хотя бы милиметров на 5...

Magistr написал : оговорка - не 9 а 8 этаж из 8 этажного дома

Сути дела не меняет. Вода давится снизу и давление падает к верхним этажам. У вас оно будет самым маленьким по стояку. Выше вас нет никого и нет смысла задирать давление у вас. Критично бывает когда над вами еще десяток-другой этажей и промежуточных насосов нет. Тогда приходится задирать давление внизу, чтобы до верхних этажей доходило.

0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

03.08.2011 в 15:31:13

какой фильтр лучше использовать вместо стакана для удаления хлора для душа? аквафор викинг МИДИ - подходят только свои картриджи? это нестандарт? лучше ББ20 тогда получается. ББ10 в лучшем случае 15 л\мин кажись выдает картридж.

0
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

03.08.2011 в 23:23:51

уфф... отлегло... труба TEBO fiber glass reinforced. 20x3,4. http://www.optsantex.ru/product/truba-armirovannaja-so-steklovoloknom-pn25-f20/

БОЛЕЕ НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ДО ЗНАЧЕНИЯ 0.05 мм/м x t0С.

получаю на мои 4-5 метров = 15мм растяжения.

вот фото разводки - это не компенсаторы да и вставлены не в длинную линию.

0
Вложение
Аватар пользователя
Magistr

Местный

Регистрация: 10.07.2011

Казань

Сообщений: 28

03.08.2011 в 23:28:44

Олегович написал : после установки давление упало на 1.5 атм., что свойственно BB10", но нигде не заметно, только осмос не потянул, пришлось ставить доп. насос к нему, но это уже для питьевой воды. после установки сразу заметил разницу в качестве, через месяц звонил, довольный что забыл про крема от сухости кожи...

а в литрах\минуту не меряли насколько упал поток? после ВВ10? выдает номинальное по паспорту л\мин?