Аватар пользователя
Stager04

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Москва

Сообщений: 45

02.08.2011 в 11:35:35

Делаю ремонт в квартире, для замены радиаторов был приглашен сантехник из управляющей организации, он заменил часть труб отопления обрезав их у пола и потолка, вварил новые и подключил радиаторы вот таким образом. Дом 9-ти этажный серии I-515/9ш , подача нижняя, система однотрубная, 7-ой этаж. Возникли сомнения в правильности подключения, сантехник меня уверяет, что делал уже так не раз и все у всех работало. Подача в батаею получается снизу, он меня уверил, что разницы для этих радиаторов нет никакой. Радиаторы Sira RS 300 биметалл, 10 секций,терморегулятор Овентроп, краны вроде Бугатти. Можно ли так подключать радиаторы или надо переделывать?

0
Вложение
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

02.08.2011 в 11:47:53

шаровый кран на стояке ... оригинально

0
Аватар пользователя
Stager04

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Москва

Сообщений: 45

02.08.2011 в 11:52:52

Меня он тоже смущает, сантехник аргументировал это так - если батареи будут холодные то можно чуть увернуть кран на стояке и вода пойдет через мои батареи, на мой вопрос, что если я кран-то уверну, а терморегулятор тоже "сам" увернет воду, то, что к соседям-то дойдет? он сказал, что он этот дом обслуживает уже давно и у соседей проблем не будет, если , что то это будут уже его проблемы , а не мои. Соседей жалко, вот поэтому меня и терзают смутные сомнения

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.08.2011 в 00:47:14

Stager04 написал : Можно ли так подключать радиаторы или надо переделывать?

Радиатор подключен правильно, а шаровый на байпассе должен быть всегда (!) открыт..тоесть Вы должны понимать, что его там как бы нет совсем.
Кстати, терморегуляторы для однотрубки, они отличаются от регуляторов для двухтрубной системы увеличенным проходным сечением ..так, на всякий случай

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.08.2011 в 07:04:32

Руки отрывать таким уродам.

  1. Байпас должен быть смещен относительно стояка и не должен иметь кранов. Чтобы и водичка в радиаторы заходила и поток для тех кто выше не рубился сопротивлением радиатора.
  2. Шаровыми кранами ничего не регулируют. Они от этого мрут как мухи.
0
Аватар пользователя
mys

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 29

08.08.2011 в 16:46:17

Подводящая труба должна быть сверху, отводящая снизу радиатора, иначе потери теплоотдачи будут до 50 %. Байпас должен быть на диаметр меньше стояка и смещен к радиатору. На счет ампутации рук согласен, зачем лепить горбыли, когда из тех же комплектующих можно все сделать по человечески.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.08.2011 в 16:58:09

Палецкий написал : Радиатор подключен правильно

Это при несмещённом незауженном байпасе правильно? Только за счёт конвекции - причём сверху вниз. :)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

08.08.2011 в 17:42:26

лучше бы он кран перед терморегулятором поставил для промывки оного, вместо того чтобы ставить его на бапасе...

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

08.08.2011 в 22:16:08

ВТБ! написал : Это при несмещённом незауженном байпасе правильно?

Про диаметры труб автор не обмолвился, а эскиз правильный, за исключением крана. Хотя с другой стороны, кран дает какое-никакое заужение и может сослужить добрую службу. Смещенный байпас нормой закона не регламентируется и рекомендуется при наличии некоторых проблем с разогревом радиатора

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.08.2011 в 22:30:54

Палецкий написал : при наличии некоторых проблем с разогревом радиатора

ТС определённо получит эти проблемы. :(

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

08.08.2011 в 22:40:54

ВТБ! Нууу, раньше как бы их небыло?! ..и вообще, где-то запропал автор :(

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

09.08.2011 в 09:30:57

Палецкий написал : раньше как бы их небыло?!

Скорее всего раньше байпаса не было вовсе, а отопительные приборы были или чугунные, или стальные с оребрением. Судя по замене, скорее второе.

А десять секций Sira RS 300 при нижнем подключении - это приговор. Вентиль на байпасе не будет открываться никогда - и даже это не гарантирует успеха.

0
Аватар пользователя
Stager04

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Москва

Сообщений: 45

09.08.2011 в 16:58:00

Я никуда не пропал, я так помягче сказать в шоке, исполнением работы данного сантехника, и при этом я так и не понял нужно переделывать отопление или нет. Трубы 3/4 все. Терморулятор автомат, я всетаки решил заменить на ручной, начитавшись форума, а вот по поводу остального.........

0
Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

09.08.2011 в 18:53:20

Stager04 написал : Я никуда не пропал, я так помягче сказать в шоке, исполнением работы данного сантехника, и при этом я так и не понял нужно переделывать отопление или нет.

в шоке от исполнения, и, при этом, не понял переделывать или нет. :)) Стажер! Твоя батарея будет работать! Только не перекрывай кран на стояке (забудь о нем! Его нет!), иначе соседей действительно будет жалко. Термостат чистить надо будет...если по трубам течет жижа вместо воды. Такое встречается, но сильно редко. Если дом новый и наружные сети новые, то все будет нормуль.

0
Аватар пользователя
mys

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 29

09.08.2011 в 19:36:25

Пока не начнут топить, все равно не узнаете КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ :confused: Оставьте все как есть, если будет плохо прогреваться или забьется термостатический вентиль - тогда переделывайте. Менять автомат на ручной не вижу смысла, если будете переделывать тогда поставьте перед вентилем шаровый кран, тогда сможете его снять и почистить. Вот примерно так это должно выглядеть, вариации с элементами могут быть разные, но последовательность сборки такая.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу