Добрый день! Ситуация почти стандарная - предпоследний этаж 17 этажного панельного дома, тройник от застройщика установлен слишком высоко относительно уровня будущего пола - край раструба трубы вызвышается на ~ 55 мм от уровня будущего пола. Будет установлен трап, поэтому требуется опустить нижний раструб на уровень стяжки или даже лучше чуть ниже (в случае установки косого тройника 110х50) Доступа к нижней квартире нет. Варианты решения:
- Муфта соединительная с раструбом под 110мм трубу DC1-GR (восстановитель раструба) от Mcalpine вот такая Основные приемущества - вставляется в трубу, создавая полноценный раструб, меньшие по сравнению со стандартной муфты глубина и прощадь раскопок "кляпа" вокруг трубы. Недостатки - заужение внутреннего диаметра на уровне лепестков. С учетом предпоследнего этажа возможно, на мой взгляд, частичное решение этого момента - установка на стояк шумопоглащающей канализационной трубы Wavin Asto - она имеет меньший внутренний диаметр за счет толстых (5,3мм) стенок, таким образов небольшая "редукция" произойдет под потолком, что теотетически снизит нагрузку непосредственно на лепестки.
- Муфта ремонтная 110. Приемущество - не создает заужение стояка, недостатки - глубокая раскопка "кляпа" для монтажа, перевернутый нижний раструб. Предпоследний этаж и толстая труба стояка со снятой фаской частично разгрузят резинку, имхо, но не более.
Склоняюсь к первому варианту, т.к. он мне кажется более полноценным, что скажете?!