Santiago
Santiago
Новичок

Регистрация: 07.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

09.09.2011 в 05:27:56

Граждане, нужен совет, а то сломал уже весь мозг себе и окружающим. Дано: чугуниевый стояк канализации, инсталляция под унитаз Grohe, с креплением к стене и к полу, модель не помню. Фото поля боя:

От инсталляции до ввода в каналью около 20 см., от стены до центральной оси ввода 16 см., от пола до оси ввода 16,5 см. От стены до централной оси вывода инсталляции 14 см. Вывод инсталляции - труба 90 мм. К этому же вводу в стояк нужно будет подключить еще раковину и ванную.

Проблемы есть ровно две. Первая - высокий ввод в канализацию попросту не дает засунуть вывод инсталляции ни в один тройник. Манжета тройника, как прямого, так и под 45 градусов оказывается выше трубы инсталляции. Соответственно возможно только подключение в тройник 110/50, то есть отвод на раковину и ванную будет находится ближе к стояку, чем отвод на унитаз. Это, конечно, не есть хорошо, но это лишь полбеды, потому что существует проблема номер два.

Вторая проблема - ввод в стояк и вывод инсталляции не соосны, и более того, непараллельны. Умнички-строители дома, три якоря им в ж, пустили вывод из стояка непараллельно стене. В результате при попытке подвести к инсталляции 110 мм. трубу она упирается в стойку инсталляции, что хорошо видно на снимках 2 и 3. Стояк забетонирован намертво, при попытке повернуть явно будут жертвы и разрушения. Даже если это получится, то не влезет горизонтально тройник 110/50, который, как мы помним, нужен здесь для подключения ванной и раковины. Придется поднимать вверх отвод на 50 мм., в результате чего в ванну можно будет залезть только в прыжке, поскольку ее придется поднимать очень высоко.

Поднять инсталляцию нельзя, потому что тогда буду на горшке сидеть как на жердочке, болтая ножками. Отодвинуть инсталляцию от стены - тоже нельзя, ибо тогда буду на том же горшке упираться коленями в стиралку, которую больше деть некуда. К тому же и так уже сейчас шпильки верхнего крепления выдвинуты на максимум.

Здесь, конечно, напрашивается z-эксцентрик. Однако сегодня, пробегав полдня и оббегав пол-города, не сумел его в продаже обнаружить - были лишь эксцентрики для унитаза. Если кто знает, где в Питере они есть - расскажите, пжлст.

Еще была сумасбродная мысль использовать унитазную гофру для обхода стойки инсталляции, но кажется мне, что это совсем нехороший вариант. С другой стороны, что-то гибкое использовать все-же придется, потому что несоосность совсем небольшая, но есть. Вот такой вот ребус.

В общем, спасайте, граждане! :help

0
Вложение
Юрасик
Юрасик
Эксперт

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

09.09.2011 в 09:42:35

Santiago написал : Еще была сумасбродная мысль использовать унитазную гофру для обхода стойки инсталляции, но кажется мне, что это совсем нехороший вариант. С другой стороны, что-то гибкое использовать все-же придется, потому что несоосность совсем небольшая, но есть.

Гибкая подводка это времянка:( и её нельзя закрывать картоном,кирпичом.итд, рано или поздно она накроется и как вы её менять тогда будите?;)

0
klein
klein
Местный

Регистрация: 06.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 728

09.09.2011 в 10:12:30

Santiago,

Лучшим решением будет замена стояка чугунного на пластиковый . Хорошо бы от соседа снизу поменять , а может и он захочет (возможно он уже наполовину забит ) Расчеканить чугунку быстрее и не повредив , можно с помощью газовой горелки . С заменой стояка - сразу уходите от всех проблем , сделаете и ванну ниже .

0
Santiago
Santiago
Новичок

Регистрация: 07.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

09.09.2011 в 11:30:07

Насчет замены стояка как лучшего технического решения согласен. Но в этом случае мне дешевле будет просто забыть про инсталляцию и купить тонкий компакт-унитаз. Дом, кстати, новостройка, так что до забивания стояка еще жить и жить.

0
ssrr
ssrr
Эксперт

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

09.09.2011 в 13:30:44

Эксцентрик соберите из двух углов на 22.5 градуса. Воткните его в стояк. Дальше ставьте тройник, если не получается вывести инсталляцию в косой отвод, ставьте тройник с прямым отводом и напрявляйте трубу инсталляции вниз в отвод. Так жить можно, ничего страшного не произойдет, если выдержан общий уклон к стояку.

Если черную трубу инсталляции отпилить коротко, что в любом случае прийдется сделать, можно через гофру вывести её в косой отвод тройника, чуть повернутого, чтобы не быть выше трубы инсталляции. Хорошо поставленная не натянутая и непровисшая гофра надежна.

0
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

09.09.2011 в 16:58:00

Santiago, как вариант. Вместо отвода на компакт с моего фото, подключение инсталляции. В остальном смысл схемы тот же. PS: Я так сделал по другим причинам (надо было обвести лежак вокруг полипропиленового стояка, габариты короба и т.д).

0
Вложение
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

09.09.2011 в 17:31:11

Кстати, ещё одна мыслишка пришла. Тройник 110 на 50 развернуть 50м отводом к стенке, в него отвод на 45, далее 50 труба на ванну, раковину и прочее. Получается 15 см от крайней точки 50 отвода до центра 110 тройника. Вот картинко для наглядности:

0
Вложение
Santiago
Santiago
Новичок

Регистрация: 07.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

11.09.2011 в 01:39:34

Большое человеческое спасибо всем, кто откликнулся!

ssrr, попробую Ваш вариант номер 2 в понедельник. 1 не получится, потому что манжета любого тройника, как прямого, так и косого, заканчиваеися выше уровня трубы в инсталляции.

Kranoff, нет ли опасности, что в Вашем варианте стоки из унитаза могут пойти в 50 отвод? Я именно поэтому раньше отбросил схему с тройником 110 на 50.

0
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

11.09.2011 в 06:59:45

ssrr написал : если не получается вывести инсталляцию в косой отвод, ставьте тройник с прямым отводом и напрявляйте трубу инсталляции вниз в отвод. Так жить можно, ничего страшного не произойдет, если выдержан общий уклон к стояку.

Если по высоте не получается вывести отвод инсталляции в косой тройник, в прямой не получится тем более

0
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

11.09.2011 в 07:23:56

Santiago написал : Kranoff, нет ли опасности, что в Вашем варианте стоки из унитаза могут пойти в 50 отвод?

Вообще говоря, всё таки у нас разные ситуации :) . У меня 50 отвод тройника немного повёрнут вверх, а полташка выходит из подиума и ванна выше лежака. . Потому забираю свой вариант обратно;) В вашей ситуаций будет правильней подключить инсталляцию в косой тройник, а почему именно косой, сказал в предыдущем посте. И стяжку необходимой высоты залить. Другого нормального решения не вижу.

0
Вложение
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

11.09.2011 в 20:25:37

тройник на 67 градусов не пробовали? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу