san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

12.09.2011 в 21:21:02

доброго времени суток всем! у моего тестя котёл mora 5110 стал глючить ,то есть работает норм 1,5-2 часа после выдаёт ошибку Е2 (тоесть нет подачи газа) при попатки перегрузить котёл происходит следующее ,газ идёт а электроподжиг неработает и выдаёт опятьЕ2если поменять фазу с нулём,котёл стартует загорается,тухнет и опять таже ошибка.при возврате на свои места фазы и нуля котёл начинает работать в штатном режиме 1,5 -2 часа и опять Е2. подкажите кто чем может.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.09.2011 в 21:29:47

Стабилизатор?Трасформатор? Бесперебойник?

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

12.09.2011 в 21:34:09

мвс написал : Стабилизатор?Трасформатор? Бесперебойник?

стабилизатор штурм перегрузок невыдаёт пробовали после очередного глюка включали выключали котёл раз 15 в течении получаса наблюдали всё норм работало через час Е2 и потух

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.09.2011 в 22:39:30

Поставь другой или включи на прямую.Е2 что там означает по мануалу?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.09.2011 в 00:08:15

Заземление? Изолирующая диэлектрическая муфта на газовой подводке? Наличие потенциала на корпусе котла при отключено электричестве?

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

13.09.2011 в 08:21:47

мвс написал : Заземление? Изолирующая диэлектрическая муфта на газовой подводке? Наличие потенциала на корпусе котла при отключено электричестве?

дом частный заземления нет,муфта присутствует стабилизатор норм работает после ошибки и резета котёл фунциклирует (табло горит газ начинает подавать )неработает розжиг ошибка Е2-нет подачи газа

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.