21.09.2011 в 21:35:13
Добрый час друзья! Обращаю свое послание к " бывалым". :help
Установил в доме Гидроаккумулятор в связке с "Педролло 15 ".
Вопрос вот в чем! Сам гидроаккумулятор имеет 150литров объема. Внутреннее рабочее давление бака 1.5 бар. При включении насоса и заполнение груши водой - рабочее давление в баке поднимается до 1.9 бар. на насосе механика отрегулирована на - включение на 1.5 бар, выключение 2.8 бар и при этом выход воды из 150 литрового бака примерно 5-7 литров до включения насоса.
Вопрос! Это нормально что выдача воды 5-7 литров до включения? Учитывая что бак на 150 литров? Как достигнуть наилучшего результата? Чтобы груша была задействована оптимально?
Просьба давать конкретные ответы и советы желательно с цифрами на каждый узел .
Всем удачи в управлении вашими домами и хозяйством!
22.09.2011 в 01:02:32
veard написал : поднимается до 1.9 бар. на насосе механика отрегулирована на - включение на 1.5 бар, выключение 2.8 бар
так при каком давлении на манометре насоса он отключается???
22.09.2011 в 01:17:15
veard написал : Вопрос! Это нормально что выдача воды 5-7 литров до включения? Учитывая что бак на 150 литров? Как достигнуть наилучшего результата? Чтобы груша была задействована оптимально?
мое мнение такое
нужно насосом накачать давление воздуха 1,5атм = 1,5 бар.
насос должен отключаться когда и настроен - 2,8 бар ну или на 3 можно настроить-это по желанию.
надо проконтролировать на манометре насоса при каком давлении он включается - если настроено включение на 1,5 бар и насос включается на 1,5бар,то ВСЕ НОРМА И ВСЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО.
количество литров воды ,которое выходит из гидроаккумулятора до включения - это на работу гидростанции (гидроаккумулятор +насос) никак не влияет!!
хоть 5литров хоть10л.
смысл гидроаккумулятора - создать запас воды и отдать поддавление вам всю воду -все 150литров -ну почти все - даже при том что насос не включился, например, нет электричества, но водой вы хотите пользовать и хотите чтобы вода с крана текла под достаточным напором, а не струйка в карандаш. вот за счет созданного воздухом избыточных 1,5бар в гидроаккумуляторе мембрана и будет выталкивать воду вам в дом-все 150 литров. хотя при этом насос не включается - нет электричества. и тогда манометр покажет 0 бар-если вода с колодца-качается насосом. когда включится насос он накачает все до рабочего состояния.
:)
22.09.2011 в 14:09:03
ГОРНЯК 46 написал : нужно насосом накачать давление воздуха 1,5атм = 1,5 бар.
Давление воздуха, закачанного в ГА определяется по формуле: 0.9 * Давление ВКЛЮЧЕНИЯ станции. Так что если Давление ВКЛЮЧЕНИЯ станции = 2 атм.(условно!) , то воздух надо качать до 2 * 0.9 = 1.8 атм. Обычно новый ГА накачан до 1.5 атм.
22.09.2011 в 19:45:11
iosif написал : Давление воздуха, закачанного в ГА определяется по формуле: 0.9 * Давление ВКЛЮЧЕНИЯ станции
очень интересно. это правило или рекомендации?
в паспорте на насосную станцию написаны следующие инструкции
убедиться что в га давление 1,5 атм, если меньше , то накачать !!
24.09.2011 в 00:12:00
ГОРНЯК 46 написал : мое мнение такое количество литров воды ,которое выходит из гидроаккумулятора до включения - это на работу гидростанции (гидроаккумулятор +насос) никак не влияет!! хоть 5литров хоть10л. :)
Был в одном из магазинов, парень-менеджер подсказал, что гидроаккумулятор должен отдавать 2/3 от объема. Подобное я уже слышал, но это теоретически. А реально как добиться результата? Пока я ответа не нашел и на ссылке в другом форуме также - только слова....
24.09.2011 в 00:21:19
veard написал : Был в одном из магазинов, парень-менеджер подсказал, что гидроаккумулятор должен отдавать 2/3 от объема.
непонимаю как можно отдать 2/3 объема га и при этом не включиться насосу.при таком выходе из га давление падает существенно. чтобы было 2/3 объема по логике должно быть так 1- сильное давление воздуха в га - давлением воздуха создается и поддерживается давление воды-но тут тогда сильный износ диафрагмы - не хороший вариатн 2- малое настроечное давление на включение насоса-но тогда и давление в кранах в доме будет то хорошее,то совсем слабое-тоже не есть хорошо.
я при своем мнении -
veard написал : количество литров воды ,которое выходит из гидроаккумулятора до включения - это на работу гидростанции (гидроаккумулятор +насос) никак не влияет!!
и по этому поводу не стоит заморачиваться
24.09.2011 в 00:23:04
ГОРНЯК 46 написал : Сообщение от veard
поднимается до 1.9 бар. на насосе механика отрегулирована на - включение на 1.5 бар, выключение 2.8 бар
так при каком давлении на манометре насоса он отключается???
ответ на вопрос будет??
24.09.2011 в 20:08:09
Вы уже два раза сами продублировали цифры...так оно и есть! отключается на 2,8
03.10.2011 в 12:28:22
Вот такая задачка: В котедже с большим возможным потреблением воды установлен гидроаккумулятор без расчета необходимого объема, просто воткнули на 50 литров от гидроудара. Т.е. про ограничение количества включений насоса в час можно забыть. Давление включения расчитал по верхней точке водоразбора и накачал воздуха в ГА "на сухую" на 0.9 от включения. Приходил штатный мастер что-то обслуживать, проверил давление в ГА с водой и докачал по словам хозяев до 4.5 атм. Вопросы: Что это было? С какой целью? Как правильно измерять "эксплуатационное" давление (если я правильно называю этот термин)? К чему это может привести?
03.10.2011 в 13:08:32
Klausss написал : Вопросы: Что это было?
Скорее всего, хозяева хотели, чтобы вода из крана шла с хорошим напором. Понятное дело, что при таком давлении воздуха в ГА его рабочий объем будет очень небольшим. Зато хороший напор воды. Кому что важнее. Я лично на будущее себе именно так и планирую ставить - ГА литров на 200, вкачать туда около 4 атм. воздуха, и поставить редуктор на 3-3.5 атм. на выходе. Теоретически при максимальном рабочем давлении 6 атм. туда порядка 50 литров воды должно влезть.
03.10.2011 в 13:28:42
Есть ли смысл повышать давление в ГА, оставляя нижнее давление на том же уровне? Ведь напор в верхней точке не станет больше, только уменьшится количество воды в ГА и чаще станет включаться насос. И как правильно выставлять давление в наполненном ГА, не "на сухую"? И правильно ли вообще?
03.10.2011 в 15:12:05
Про какое нижнее давление речь? Накачивать залитый ГА воздухом - совершенно дурацкое занятие. Давление воздуха в ГА - это то самое минимальное давление воды, которое мы можем оттуда получить. Если мы накачали 1.5 атм, то из почти пустого ГА вода и будет вытекать с давлением около 1.5 атм. Мне лично это не комфортно, хочется 3-3,5 атм. Значит, с учетом установки редуктора минимальное давление в ГА должно быть около 4 атм., соответственно до этого давления его воздухом и надуваем. Разумеется, при этом воды в него будет влезать гораздо меньше. Можно пойти и другим путем,накачать ГА до 1.5 атм, но установить реле насоса на 4 атм, тогда просто насос будет включаться до опорожнения ГА. В общем те же яйца, вид сбоку. В плюсах имеем бОльший запас воды на случай аварии насоса, в минусах постоянный остаток воды в баке. Для постоянного использования пофигу, а для периодического лучше, конечно, сливать воду максимально перед закачкой новой порции. Максимальное давление в любом случае ограничено характеристиками ГА и насоса.