Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.03.2010 в 08:51:57

Котел ДАНКО безшахтный можноли его в шахту встроить, а то стена сыреет дом деревянный

0
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

25.03.2010 в 09:11:20

Ровенский котел ДАНКО парапетный (безшахтный) устанавливается в соответствии с инструкцией на парапете. Он не расчитан на дымоход!

Лишний раз обратитесь к производителю!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.03.2010 в 16:27:23

а если трубу в перед вытянуть на 1,5 метра может меньше будет стена в инее

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2011 в 00:42:54

Здравствуйте. надеюсь что мне помогут решить проблему на носу отопительного сезона. Отопительный котел фирмы "Данко", зажигается, горит приблизительно 12 часов, и гаснет. Котел установлен у старенькой бабушки, не хочется оставлять её на зиму без тепла, т.к. печи в доме нет. Надеюсь на любую помощь. Спасибо.

P.S.
можно ли это связать с тем, что перед тем как он потух, три дня шел дождь? Может быть влага или еще что-то?

0
Аватар пользователя
ставр

Местный

Регистрация: 16.12.2011

Ульяновск

Сообщений: 32

16.12.2011 в 09:29:18

здорово у меня такая же проблема в чем причина пока не знаю если чего сделаеш напиши ответ

0
Аватар пользователя
ставр

Местный

Регистрация: 16.12.2011

Ульяновск

Сообщений: 32

16.12.2011 в 09:34:10

козырек сделай над дымоходом

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

16.12.2011 в 20:03:38

Дмитрий 116 написал : Отопительный котел фирмы "Данко", зажигается, горит приблизительно 12 часов, и гаснет.

Вы бы фото котла с автоматикой скинули, а то их множество, чтобы можно было по существу...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.12.2011 в 20:31:12

Дымоход в шахту .Воздухозабор с наружи.

0
Аватар пользователя
ставр

Местный

Регистрация: 16.12.2011

Ульяновск

Сообщений: 32

16.12.2011 в 22:09:00

да уних одна щас пошла итальянская по мему такая же стоит и на термотехнике

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

16.12.2011 в 23:34:11

ставр Проверяйте дымоход, датчик тяги, соединительные провода. Собака где то здесь зарыта.

0
Аватар пользователя
ставр

Местный

Регистрация: 16.12.2011

Ульяновск

Сообщений: 32

16.12.2011 в 23:59:41

это паропетный котел если бы датчик тяги он бы так долго не проработал он бы сразу выключился может быть воздух в газовой трубе у меня самая последняя точка или может конденсат попал куда нибудь

0
Аватар пользователя
Григин66

Местный

Регистрация: 12.10.2012

Симферополь

Сообщений: 14

12.10.2012 в 18:41:29

Купил "Данко" с автоматикой 630 EUROSIT.Не работает автоматика.Сижу ,думаю,ищу схему описание чертеж.вызвал гаранта.Раньше Апок стоял,просто регулировал.Кто знает?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

12.10.2012 в 23:16:55

Григин66 написал : Купил "Данко" с автоматикой 630 EUROSIT.Не работает автоматика.Сижу ,думаю,ищу схему описание чертеж.вызвал гаранта.Раньше Апок стоял,просто регулировал.Кто знает?

В чем проблема то? Автоматика простая, там не надо мудрить. Проверьте все соединения, чтобы надежно соединялось. Если конечно не суродовали ручку и не сломали шток...

0
Аватар пользователя
Григин66

Местный

Регистрация: 12.10.2012

Симферополь

Сообщений: 14

13.10.2012 в 08:11:23

SeRg068 написал : В чем проблема то? Автоматика простая, там не надо мудрить. Проверьте все соединения, чтобы надежно соединялось. Если конечно не суродовали ручку и не сломали шток...

Концы термопары закоротил.Запальник загорается и тухнет при отпускании кнопки.все.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

14.10.2012 в 17:05:11

Григин66 написал : Концы термопары закоротил.Запальник загорается и тухнет при отпускании кнопки.все.

А термопару не закорачивают!!! Надо бы попробовать термопару подключить напрямую в блок. Тогда увидите решение...

0