Имеется:
дом - 120 м2, 1 этаж, утеплен.
ЦО - однотрубная(магистраль - 32), ленинградка, радиаторы чугун, все радиаторы регулируемые.
Давление на подаче 0,45мПа, давление на обратке - 0,4мПа.
Дома холодно, батареи слегка тепленькие. Сегодня вызвали контроллера с теплосетей.
Вроде причина в низком перепаде давлений. Самостоятельно это как то можно регулировать?
Какие физ. параметры должны быть от поставщика?
Если буду ставить теплосчетчик, то эти параметры как то могут повлиять на счетчик?
Спасибо.
Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили. Контроллера поставили в известность.
Ждем, изменится ли ситуация. С соплом договорились исправить на следующий год.
Может у кого есть какие идеи?
Кто подскажет или ссылкой поделится - как работает центральное отопление? Для чего, где и как применяются заужения?
Не помню, у нас на котельной перепад 2 кг в дальней точке магистрали, прим 10 км, составляет 1 кг, при недостаточном перепаде, как крайнюю меру, можно посоветовать циркуляционный насос на обратку, но тогда Вам вообще элеватор не нужен, при условии что Т подачи не более 70 градусов.
А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть
пардус написал :
А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть
термометров нет и ни у кого не видел, место для них есть. контроллер со своим термометром приходил на подаче чуть больше 50 гр. С. Созванивались с ТЭЦ - выдают 83 гр.С. Жалоба по нашей улице пока только от нас у соседей не знаю, вот контроллер пока и не парится, но она была в шоке.
Косожихин написал :
У вас там, что элеватор стоит?
Название теплового узла не знаю, есть подача (труба 32 + 2 задвижки) и обратка (труба 32 + 2 задвижки) соединены между собой тоже трубой 32. Вечером выложу фото.
пардус написал :
А их тоже чистили, или только сопло?
Меня не было дома, но вроде все чистили. Еще этим летом систему полностью чистили.
Неделю назад Т на улице была 0, все батареи (кроме санузла) были отключены так как хватало тепла от трубы. Уехали в командировку на неделю, приехали - холодно, Т на улице минус 5 - 10.
Подскажите, дроссельная шайба с отверстием около 3 мм выполняет функцию сопла? Если нет, то в чем заключается особенность сопла?
Спасибо.
P.s.
От тепловиков ничего не дождались, они не знают в чем проблема, в доме должно быть жарко, помочь ни чем не могут. Только один осмелился сказать что температура на подаче низкая, но эта проблема ТЭЦ. Перепад 150гр. Т1-57, Т2-36.
Шайбу(стоит до перемычки между подачей и обраткой) демонтировал, пока они будут думать, в доме теплеет.
ink_mast написал :
Подскажите, дроссельная шайба с отверстием около 3 мм выполняет функцию сопла?
Нет не выполняет!
пройдите по любой ссылке в 4 сообщении и перечитайте внимательней, уж лучше тогда поставить заглушку между подачей и обраткой а шайбу на элеваторе вообще снять
Вот и не пойму, почему. Дроссельная шайба стоит до перемычки, там же должно стоять сопло. Что в шайбе, что в сопло идет заужение для подмешивания обратки. Температура теплоносителя на подаче до сопла почти равна температуре после сопла, но обратка холодная. Т1=56, Т2=35. То есть либо ТЭЦ повышает Т1, либо нужно увеличивать расход теплоносителя.
пардус написал :
уж лучше тогда поставить заглушку между подачей и обраткой а шайбу на элеваторе вообще снять
Шайбу я убрал (надеюсь это временно), но заглушку на перемычку не ставил. Теперь Т2 примерно равно Т1, в доме тепло. Но кода ударят морозы до 40-45, ТЭЦ реально повысит Т1, вот тут я и попаду. Может в шайбе увеличить диаметр отверстия, но на сколько мм?
Шайба применяется для понижения давления. Диаметр отверстия в шайбе должно быть больше чем отверстие у сопло?
Изменение диаметра на 1 мм значительно повышает пропускную способность отверстия?
Сейчас меня пока беспокоит Т1 при морозах минус 45, так как подмешивания обратки почти нет.
пардус написал :
Только вот не работает элеваторный узел без сопла, что у Вас и наблюдается
2 недели назад в доме была жара, все батареи отключил. Но уехав в командировку на неделю получил холодный дом и причину (что изменилось) теперь не знаю.
ink_mast написал :
Температура подачи до элеватора и после почти одинаковая
нУ вы же сами о будующем говорили...если повысят Тподачи.Конечно в таком случае и подмеса через вентил перекрв. или приоткрыв.-в зависимости от ТТ подачи..