01.11.2011 в 07:20:41
Имеется: дом - 120 м2, 1 этаж, утеплен. ЦО - однотрубная(магистраль - 32), ленинградка, радиаторы чугун, все радиаторы регулируемые. Давление на подаче 0,45мПа, давление на обратке - 0,4мПа. Дома холодно, батареи слегка тепленькие. Сегодня вызвали контроллера с теплосетей.
Вроде причина в низком перепаде давлений. Самостоятельно это как то можно регулировать? Какие физ. параметры должны быть от поставщика? Если буду ставить теплосчетчик, то эти параметры как то могут повлиять на счетчик? Спасибо.
01.11.2011 в 08:50:50
Сам сейчас на работе. Контроллер был, нет циркуляции, вроде забилось сопло. Вызвали сантехника.
01.11.2011 в 11:11:48
Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили. Контроллера поставили в известность. Ждем, изменится ли ситуация. С соплом договорились исправить на следующий год. Может у кого есть какие идеи? Кто подскажет или ссылкой поделится - как работает центральное отопление? Для чего, где и как применяются заужения?
Зы. Воздуха в системе нет.
01.11.2011 в 14:37:18
раз
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 14:40:05
Спасибо. А перепад в правилах где то указан?
01.11.2011 в 14:49:13
Не помню, у нас на котельной перепад 2 кг в дальней точке магистрали, прим 10 км, составляет 1 кг, при недостаточном перепаде, как крайнюю меру, можно посоветовать циркуляционный насос на обратку, но тогда Вам вообще элеватор не нужен, при условии что Т подачи не более 70 градусов.
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 14:51:29
Спасибо. Буду собирать инфу что да как у нас.
01.11.2011 в 14:57:39
А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 15:02:02
ink_mast написал : Сантехники прочистили тепловой узел, он чистый. Но сопла не оказалось, стояла шайба, ее заменили.
У вас там, что элеватор стоит?
01.11.2011 в 15:06:08
Решил проблема в
пардус написал : А чего там собирать, должны стоять термометры на входе и выходе, плюс там же манометры я так понял стоят, а пол кило маловато , хотя в принципе должно греть
термометров нет и ни у кого не видел, место для них есть. контроллер со своим термометром приходил на подаче чуть больше 50 гр. С. Созванивались с ТЭЦ - выдают 83 гр.С. Жалоба по нашей улице пока только от нас у соседей не знаю, вот контроллер пока и не парится, но она была в шоке.
Зы Вот контроллер и решил, что проблема с соплом.
01.11.2011 в 15:08:18
Косожихин написал : У вас там, что элеватор стоит?
Название теплового узла не знаю, есть подача (труба 32 + 2 задвижки) и обратка (труба 32 + 2 задвижки) соединены между собой тоже трубой 32. Вечером выложу фото.
01.11.2011 в 15:14:54
вот так только меньше?
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 15:25:22
пардус написал : вот так только меньше?
Да так, только еще грязеуловители стоят между задвижками, по-моему тоже 4 шт.
01.11.2011 в 15:30:37
ink_mast написал : только еще грязеуловители стоят
А их тоже чистили, или только сопло?
Viva la KUBAN!!!!!
01.11.2011 в 15:38:29
пардус написал : А их тоже чистили, или только сопло?
Меня не было дома, но вроде все чистили. Еще этим летом систему полностью чистили.
Неделю назад Т на улице была 0, все батареи (кроме санузла) были отключены так как хватало тепла от трубы. Уехали в командировку на неделю, приехали - холодно, Т на улице минус 5 - 10.