02.11.2011 в 23:39:59
Установили мне биметаллические радиаторы. Верх немного холоднее стояков, но горячий. Низ еле-еле теплый. Стояки 3/4 сталь,-трубы загибаются горизонтально от стояка сантиметров на 15-20. Накрутили тройники 3/4. Далее на верху Danfoss RA-G 20. Внизу шаровик 3/4. Далее металлопласт 20 на фитингах VALTEK 3/4-20. В радиатор металлопласт вкручен на такой же фитинг. Длина этой металлопластиковой подводки около 50 см. А байпасс сделан той-же 20 м.п трубой на тех-же фитингах 3/4-20. Радиаторы заметно холоднее стояков вверху, а внизу вообще чуть теплые. Неужели дело в Danfoss? Или подводку к радиатору нужно заменить на 26 металлопластик с соответствующими фитингами?
02.11.2011 в 23:48:45
нет,нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.Данфос скорее всего не при чем,здесь заужение на фитинге МП большое,вот и нет циркуляции
Сантехнические работы Москва и область
03.11.2011 в 00:20:58
Zhek@ написал : нет,нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.Данфос скорее всего не при чем,здесь заужение на фитинге МП большое,вот и нет циркуляции
Zhek говорит правильно - аксиома!
03.11.2011 в 08:39:05
divnogortsev написал : байпасс сделан той-же 20 м.п трубой на тех-же фитингах 3/4-20
Ещё и соседей морозите.
03.11.2011 в 13:44:41
у меня вот такая система.. В прошлом году мне этот радиатор установили.. Когда дали отопление, то у меня радиатор был еле теплый.. Воду сливали.. и воздух на верхнем этаже спускали.. ни чего не помогало. Пришли жэковские сантехники и стали утверждать что у меня неправильно все смонтировано.. Я вызвала мастера кот. мне менял радиатор.. Они производили различные манипуляции - сантехники что то делали в подвале а мастер снял батарею и показал что вода циркулирует . В результате этих манипуляций пришли к выводу что-то в трубе мешает. Сантехники ходили то в подвал то на 5 этаж поднимались в квартиру где кран стоит для спуска воздухха.. Через час после начала этой эпопеи радиатор поставили на место и он начал греться..В этом году таких проблем не было..
03.11.2011 в 16:54:11
ВТБ! написал : Ещё и соседей морозите.
Пока сам стояк одинаково горячий как до байпаса, так и после него.
03.11.2011 в 16:57:30
margo213, опять краники на байпасах, причем еще и закрытый)
с наилучшими
03.11.2011 в 16:57:33
Zhek@ написал : нет,нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.Данфос скорее всего не при чем,здесь заужение на фитинге МП большое,вот и нет циркуляции
А если поменять металлопластик на 26 с соответствующими фитингами 3/4-26? Там заужение то поменьше!
03.11.2011 в 19:53:48
bozzz, Вы считаете что этот кран не нужен?
03.11.2011 в 21:46:29
margo213 написал : bozzz, Вы считаете что этот кран не нужен?
Установка запорной арматуры в циркуляционном стояке запрещена СНиПом.
06.11.2011 в 18:35:36
А насколько заужают фитинги для МП? Вот померил внутренний диаметр фитинга 3/4-20, так что-то около 10 мм получилось! А сама МП труба внутри около 16, т.е. как и у стали 1/2. Неужели фитинг урезает площадь отверстия в два раза?!!! А есть ли разница один такой фитинг стоит или несколько? И вообще, есть ли разница, что заужает,-фитинг или сама труба?....Что-же плучается, что мне байпасс заузили до 10мм.?!!!...Бедные соседи!!!
06.11.2011 в 23:35:16
iota, Если это запрещено СНиПом это не значит что это плохо.. Вот с эстетичиской точки зрения это не есть хорошо.. А потребитель снизу ни как не страдает что закрыт у меня кран что открыт..
07.11.2011 в 17:52:19
[Если вы перекроете хоть один кран на подводке к радиатору, или хотя-бы немного прикроете, и при этом у вас будет перекрыт кран на байпассе,-вы весь стояк остановите!!! Байпас можно перекрыть, только если ваш радиатор полностью открыт, и вся вода циркулирует через него.Можно было бы сказать, что требование снипа в данном случае это "защита от дурака." Но все-же лучше для соседей, когда байпасс открыт
07.11.2011 в 18:46:11
margo213 написал : iota, Если это запрещено СНиПом это не значит что это плохо.. Вот с эстетичиской точки зрения это не есть хорошо.. А потребитель снизу ни как не страдает что закрыт у меня кран что открыт..
Шаровый на стояке ЦО означает лишь одно: лично для вас строительные нормы и правила - не указ. Ну что же, плюйте на СНИП и дальше, только потом не удивляйтесь, отчего это соседи пишут телеги в жилинспекцию и та дерет с вас три шкуры. Это ведь тоже неплохо.
07.11.2011 в 22:26:52
Zhek@ написал : ... нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.
Полностью разделяю это мнение. Есть трагические примеры установки МП труб на централизованное отопление.
В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление в многоэтажках - металл или пластик