divnogortsev
divnogortsev
Новичок

Регистрация: 14.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

02.11.2011 в 23:39:59

Установили мне биметаллические радиаторы. Верх немного холоднее стояков, но горячий. Низ еле-еле теплый. Стояки 3/4 сталь,-трубы загибаются горизонтально от стояка сантиметров на 15-20. Накрутили тройники 3/4. Далее на верху Danfoss RA-G 20. Внизу шаровик 3/4. Далее металлопласт 20 на фитингах VALTEK 3/4-20. В радиатор металлопласт вкручен на такой же фитинг. Длина этой металлопластиковой подводки около 50 см. А байпасс сделан той-же 20 м.п трубой на тех-же фитингах 3/4-20. Радиаторы заметно холоднее стояков вверху, а внизу вообще чуть теплые. Неужели дело в Danfoss? Или подводку к радиатору нужно заменить на 26 металлопластик с соответствующими фитингами?

0
Zhek@
Zhek@
Эксперт

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.11.2011 в 23:48:45

нет,нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.Данфос скорее всего не при чем,здесь заужение на фитинге МП большое,вот и нет циркуляции

0

Сантехнические работы Москва и область

profsanteh
profsanteh
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Москва

Сообщений: 40

03.11.2011 в 00:20:58

Zhek@ написал : нет,нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.Данфос скорее всего не при чем,здесь заужение на фитинге МП большое,вот и нет циркуляции

Zhek говорит правильно - аксиома!

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

03.11.2011 в 08:39:05

divnogortsev написал : байпасс сделан той-же 20 м.п трубой на тех-же фитингах 3/4-20

Ещё и соседей морозите.

0
margo213
margo213
Эксперт

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

03.11.2011 в 13:44:41

у меня вот такая система.. В прошлом году мне этот радиатор установили.. Когда дали отопление, то у меня радиатор был еле теплый.. Воду сливали.. и воздух на верхнем этаже спускали.. ни чего не помогало. Пришли жэковские сантехники и стали утверждать что у меня неправильно все смонтировано.. Я вызвала мастера кот. мне менял радиатор.. Они производили различные манипуляции - сантехники что то делали в подвале а мастер снял батарею и показал что вода циркулирует . В результате этих манипуляций пришли к выводу что-то в трубе мешает. Сантехники ходили то в подвал то на 5 этаж поднимались в квартиру где кран стоит для спуска воздухха.. Через час после начала этой эпопеи радиатор поставили на место и он начал греться..В этом году таких проблем не было..

0
divnogortsev
divnogortsev
Новичок

Регистрация: 14.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

03.11.2011 в 16:54:11

ВТБ! написал : Ещё и соседей морозите.

Пока сам стояк одинаково горячий как до байпаса, так и после него.

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

03.11.2011 в 16:57:30

margo213, опять краники на байпасах, причем еще и закрытый)

с наилучшими

0
divnogortsev
divnogortsev
Новичок

Регистрация: 14.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

03.11.2011 в 16:57:33

Zhek@ написал : нет,нужно выбросить весь металлопластик в помойку и сделать соединение радиатора при помощи стальной трубы.Данфос скорее всего не при чем,здесь заужение на фитинге МП большое,вот и нет циркуляции

А если поменять металлопластик на 26 с соответствующими фитингами 3/4-26? Там заужение то поменьше!
0
margo213
margo213
Эксперт

Регистрация: 24.10.2011

Кумертау

Сообщений: 1416

03.11.2011 в 19:53:48

bozzz, Вы считаете что этот кран не нужен?

0
iota
iota
Новичок

Регистрация: 09.09.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 41

03.11.2011 в 21:46:29

margo213 написал : bozzz, Вы считаете что этот кран не нужен?

Установка запорной арматуры в циркуляционном стояке запрещена СНиПом.

0
divnogortsev
divnogortsev
Новичок

Регистрация: 14.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 54

06.11.2011 в 18:35:36

А насколько заужают фитинги для МП? Вот померил внутренний диаметр фитинга 3/4-20, так что-то около 10 мм получилось! А сама МП труба внутри около 16, т.е. как и у стали 1/2. Неужели фитинг урезает площадь отверстия в два раза?!!! А есть ли разница один такой фитинг стоит или несколько? И вообще, есть ли разница, что заужает,-фитинг или сама труба?....Что-же плучается, что мне байпасс заузили до 10мм.?!!!...Бедные соседи!!!

0