Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

17.11.2011 в 08:59:58

Станция Marina (кажется). Установлена год назад. Работала нормально. С недавних пор начались такие дела. Иногда, станция включается какими-то рывками 3-4 раза дерниться по 1-2-3 сек. и опять тишина, как будто кто-то за розетку дергает :) , причем давление еще не упало до включения. Заметили, такое происходит (вроде), когда водичка из крана бежит небольшим напором, потом, когда давление упадет, станция включается как обычно и при наборе давления отключается. Где собака порылась?

0
Аватар пользователя
shubba

Местный

Регистрация: 24.01.2011

Москва

Сообщений: 16

17.11.2011 в 13:15:24

У меня тако-же бывает на станции ноки, почему не знаю.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

17.11.2011 в 13:37:52

давление в гидробаке и сам гидробак проверте.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

18.11.2011 в 02:59:30

У меня между насосом и баком кран стоит, если бак отключить симптомы аналогичные. У вас вариантов проблемы два: или давление воздуха в баке упало, или резиновая мембрана прохудилась.

0
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

18.11.2011 в 04:30:05

bozzz написал : давление в гидробаке

Правильно я понимаю - нужно насос отключить, слить воду полностью и мерить давление, если меньше 1,5 - подкачать?

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

18.11.2011 в 05:32:57

Насос отключить из эл.розетки. открыть кран ближайший и дать воде стечь. Т.е. нужно сбрость давление воды до нуля. Разбирать трубы нет необходимости. Мерить давление авто манометром.

0
Аватар пользователя
Лесоруб

Местный

Регистрация: 29.09.2011

Краснодар

Сообщений: 11

19.11.2011 в 17:45:34

Достаточно посмотреть сколько литров воды стравит бак после отключения насоса из розетки, ориентировочно должно быть 4-5 литров, если меньше смотри давление в баке, должно быть ровно 1,5 атм.

0
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

21.11.2011 в 12:06:13

Померил давление, было меньше 1, качал-качал накачал 1,3. Вот до этой станции, стояла тоже marina, 8 лет без всяких подкачек. А сейчас значить надо контролировать переодически.

0
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

27.04.2012 в 19:48:50

Продолжение темы ) В один день насос перестал качать. Проверил - напряжение есть. Непонятно, что делать. Случайно, слегка задел-стукнул коробку с автоматикой (не знаю как она называется), где выставляется давление на включение-отключение. насос заработал!!! Теперь понятно, что там чтото "заедает", периодически приходится запускать насос постукиванием. Вопрос- что там нужно поменять или настроить-подкрутить? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

27.04.2012 в 21:16:06

Снять крышку, почистить, смазать. Выгрести грязь из-под мембраны. Скорее всего после этого будет работать. Если внутри совсем все плохо - серьезно поржавело и т.д. - заменить. Новое реле стоить рублей 600.

И кстати по давлению воздуха в ГА - надо не просто абстрактные 1.5атм качать, а засечь давление включения насоса (при каком давлении РД насос включает) и в ГА накачать на 10% меньше. Например, если насос включается при 1атм, то в ГА воздух надо качать до 0.9атм.

0
Аватар пользователя
Фёдор

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Красноярск

Сообщений: 11

16.11.2012 в 18:45:55

Sergey N написал : Снять крышку, почистить, смазать. Выгрести грязь из-под мембраны. Скорее всего после этого будет работать.

Я не уверен , но мне кажется ,что мембрана под пружинами .Как туда попасть ?

0
Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

16.11.2012 в 22:26:48

Фёдор написал : Я не уверен , но мне кажется ,что мембрана под пружинами .Как туда попасть ?

Зависит от конретной конструкции. В тех, что я видел, со стороны штуцера можно было к мембране подлезть - снимаем нижнюю пластину, на которой штуцер смонтирован - и вот она мембрана. Очистить мембрану, штуцер и железку изнутри.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

16.11.2012 в 22:27:09

Фёдор написал : .Как туда попасть ?

сделать фотку реле со снятой крышкой, и получите много советов и направлений.

0
Аватар пользователя
Фёдор

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Красноярск

Сообщений: 11

19.11.2012 в 15:57:09

Medtech написал : сделать фотку реле со снятой крышкой, и получите много советов и направлений.

Извините ,не получилось сделать фото сразу же.

0
Вложение
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

19.11.2012 в 22:01:30

shoorf написал : Случайно, слегка задел-стукнул коробку с автоматикой (не знаю как она называется), где выставляется давление на включение-отключение. насос заработал!!! Теперь понятно, что там что то "заедает", периодически приходится запускать насос постукиванием.

Возможно плахой контакт на реле.Снять крышку отсоединить провода(запомнить их подсоединения), зачистить шкуркой .Собрать все на место и хорошо затянуть провода одеть крышку и вперед.Если не поможет менять реле.