Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.11.2011 в 22:13:04

В новостройке объединили лоджию с жилой комнатой. Батареи соответственно перенесли на лоджию. Всего в квартире три стояка и 4 батареи (одна на кухне, три в комнате), их все переносили. Когда начался отоп. сезон одна батарея из двух, которые подключены к одному стояку - не грелась. Кран маевского открывал, все ок. Попробовал перекрыть вторую батарею - вроде начала греться (но слабее чем первая). Через месяц повторил эксперимент - вторая вообще не нагрелась. Стал опять спускать воду через маевского, потекла теплая, перестал спускать - трубы сразу остыли. Т.е. вода тупо не хочет течь, как будто нет разницы в давлении между подачей и обраткой.

У соседа сверху сделано точно также. Проблема точно такая же, когда обе батареи открыты - одна холодная. Но у него если вторую перекрыть вентилем, тогда первая тоже начинает греться, и обе работают на половину мощности. А у меня получается что если одну совсем закрыть, то вторая все равно не греет.

Из-за чего так может получится и есть ли какое то решение проблемы? Нельзя ли на крайний случае какую-нибудь помпу встроить в разводку чтобы она воду слегка перекачивала?

Если нужно нарисую схему или сделаю фотографию разводки. На всякий случай информация: этаж 9 дом 16 этажный, общая котельная на несколько домов.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

28.11.2011 в 22:27:19

картинка пригодится. лучше фото.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.11.2011 в 22:54:20

Приложил схематично как подключены трубы к стояку. Фотку завтра сделаю. 2 греет (причем хорошо греет), 1 вообще не греется. что интересно у соседа сверху подключено также, проблема аналогичная.

0
Вложение
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 21:56:25

Вот, прикладываю фотографии как сделано отопление. Такое ощущение что в обратке давление повышенное, вот и не идет вода туда через верхнюю трубу.

0
Вложение
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

05.12.2011 в 22:40:02

Вы подачу с обраткой не перепутали?

Снимите радиатор перекрыв краны на нем,через шланг по отдельности открываете их так узнаете не забиты ли трубы(или запаяны) за одно прогоните воздух с труб, рабочий рад.перекрываете краном ждете пока остынет потом открываете и пробуете входы в радиатор какой быстрее прогревается узнаете не перепутана подача с обраткой

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 22:46:24

sirius1206 написал : Вы подачу с обраткой не перепутали?

Снимите радиатор перекрыв краны на нем,через шланг по отдельности открываете их так узнаете не забиты ли трубы(или запаяны) за одно прогоните воздух с труб, рабочий рад.перекрываете краном ждете пока остынет потом открываете и пробуете входы в радиатор какой быстрее прогревается узнаете не перепутана подача с обраткой

Не перепутана))) Стояки даже заметно разные по температуре. Подача слева, обратка справа (на первом фото), на батареях подача сверху.

На всякий случай - не греется батарея, которая подключена к верхнему отводу (он перекрыт на фото), который подключен к нижнему - греется вполне прилично.

Кран маевского открывал. Вода брызгала мощной струйкой, батарея медленно начинала нагреваться. Причем эффект одинаковый, если открывать только обратку, только подачу, или оба крана.

Я думаю проблема в том что на подаче и на обратке низкая разница давления. Думаю поставить на батарею манометр, и поочередно открыть сначала только подачу, потом только обратку, чтобы понять какое давление и там, и там.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.12.2011 в 22:56:47

vb-,а какая не греется? эта, где стрелка? Там воздух, участок выше входа в стояк. Или где то еще подобные неровности. Очень частая причина.

0
Вложение
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 23:10:25

master.msk написал : vb-,а какая не греется? эта, где стрелка? Там воздух, участок выше входа в стояк. Или где то еще подобные неровности. Очень частая причина.

Да, она не греется. Только не смотри, что она перекрыта :) Последний раз оставлял на ночь перекрытой другую батарею, а эта так и не нагрелась.

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

05.12.2011 в 23:14:05

vb- написал : Кран маевского открывал. Вода брызгала мощной струйкой, батарея медленно начинала нагреваться. Причем эффект одинаковый, если открывать только обратку, только подачу, или оба крана.

все равно надо снять радиатор и через краны прогнать если проход малый то через кран маевского вода идти будет и прогреваться будет по отдельности а циркуляции не будет и за большого сопротивления. Вы знаете как в вашем доме идет разводка отопления?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.12.2011 в 23:15:05

vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 23:33:56

sirius1206 написал : все равно надо снять радиатор и через краны прогнать если проход малый то через кран маевского вода идти будет и прогреваться будет по отдельности а циркуляции не будет и за большого сопротивления. Вы знаете как в вашем доме идет разводка отопления?

Не совсем понял вопрос, но могу уточнить все что нужно у председателя или слесаря.

master.msk написал : vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.

Предполагается что воздух на изгибе отмеченном стрелкой? Если в этом дело, как лечить?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

05.12.2011 в 23:37:55

vb- написал : Если в этом дело, как лечить?

Ну надо выяснить это точно для начала. По фото не видно наверняка. Если есть такие места, значит надо перепаять чтоб не было. Не обязательно где стрелку нарисовал, может еще где есть похожее. ППР трудно сделать идеально ровно, ничего удивительного.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

06.12.2011 в 09:21:47

master.msk написал : Ну надо выяснить это точно для начала. По фото не видно наверняка. Если есть такие места, значит надо перепаять чтоб не было. Не обязательно где стрелку нарисовал, может еще где есть похожее. ППР трудно сделать идеально ровно, ничего удивительного.

Тогда это и в самих трубах могут быть места где воздух накопиться. Они сейчас на плитах перекрытий лежат, там есть бугорки и неровности.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

07.12.2011 в 21:16:05

Я вот думаю, а если по перемычке поставить между верхними и нижними ответвлениями, это даст что-нибудь? Просто это сразу проверить можно, перекрыв краны. А сам стояк отключать сейчас никто не станет в отоп сезон.

Еще по поводу слива хотел узнать. Не опасно ли это для котельной? У нас по всему дому висят объявления что это категорически запрещено, т.к. приводит к поломке оборудования. Одно дело слить немного через маевского, а другое через трубу сливать.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

08.12.2011 в 13:10:59

Сегодня проверил уровнем все ответвления от стояка. Везде маленький наклон от стояка, самая высокая точка где тройник, т.е. воздух должен свободно уходить в стояк. Еще проверил уровень установки батареи. Оказалось что батарея которая не греется расположена не горизонтально (уклон в сторону маевского). Вторая - идеально ровно выставлена. Подложил 5 мм рейку под кронштейн, немного спустил воду через маевского. Завтра проверю не стало ли лучше.

0