Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.12.2013 в 21:02:56

ОльгаФИС написал : Открыли-прогреваются 3-и верхних этажа. ... На стояке, который не работает сейчас установлены новые полуоборотные краны.

Недостаточная циркуляция. До первых двух этажей теплоноситель доходит уже охлаждённым. Либо стояк забит (или с равной вероятностью - те два радиатора, что без байпасов, грязью заросли), либо с кранами напортачили что-нибудь.

0
ОльгаФИС
ОльгаФИС
Новичок

Регистрация: 03.09.2010

Саратов

Сообщений: 90

22.12.2013 в 23:28:12

Mazayac написал : Недостаточная циркуляция. До первых двух этажей теплоноситель доходит уже охлаждённым. Либо стояк забит (или с равной вероятностью - те два радиатора, что без байпасов, грязью заросли), либо с кранами напортачили что-нибудь.

Сег выяснили, что новые краны только в подвале, а верхний на стояке (5-й этаж) сто лет никто не трогал. В любом случае надо сливать воду. Благо температура еще плюсовая. Спасибо за участие, теперь можно предметно разговаривать