28.11.2011 в 22:13:04
В новостройке объединили лоджию с жилой комнатой. Батареи соответственно перенесли на лоджию. Всего в квартире три стояка и 4 батареи (одна на кухне, три в комнате), их все переносили. Когда начался отоп. сезон одна батарея из двух, которые подключены к одному стояку - не грелась. Кран маевского открывал, все ок. Попробовал перекрыть вторую батарею - вроде начала греться (но слабее чем первая). Через месяц повторил эксперимент - вторая вообще не нагрелась. Стал опять спускать воду через маевского, потекла теплая, перестал спускать - трубы сразу остыли. Т.е. вода тупо не хочет течь, как будто нет разницы в давлении между подачей и обраткой.
У соседа сверху сделано точно также. Проблема точно такая же, когда обе батареи открыты - одна холодная. Но у него если вторую перекрыть вентилем, тогда первая тоже начинает греться, и обе работают на половину мощности. А у меня получается что если одну совсем закрыть, то вторая все равно не греет.
Из-за чего так может получится и есть ли какое то решение проблемы? Нельзя ли на крайний случае какую-нибудь помпу встроить в разводку чтобы она воду слегка перекачивала?
Если нужно нарисую схему или сделаю фотографию разводки. На всякий случай информация: этаж 9 дом 16 этажный, общая котельная на несколько домов.
28.11.2011 в 22:27:19
картинка пригодится. лучше фото.
28.11.2011 в 22:54:20
Приложил схематично как подключены трубы к стояку. Фотку завтра сделаю. 2 греет (причем хорошо греет), 1 вообще не греется. что интересно у соседа сверху подключено также, проблема аналогичная.
05.12.2011 в 21:56:25
Вот, прикладываю фотографии как сделано отопление. Такое ощущение что в обратке давление повышенное, вот и не идет вода туда через верхнюю трубу.
05.12.2011 в 22:40:02
Вы подачу с обраткой не перепутали?
Снимите радиатор перекрыв краны на нем,через шланг по отдельности открываете их так узнаете не забиты ли трубы(или запаяны) за одно прогоните воздух с труб, рабочий рад.перекрываете краном ждете пока остынет потом открываете и пробуете входы в радиатор какой быстрее прогревается узнаете не перепутана подача с обраткой
05.12.2011 в 22:46:24
sirius1206 написал : Вы подачу с обраткой не перепутали?
Снимите радиатор перекрыв краны на нем,через шланг по отдельности открываете их так узнаете не забиты ли трубы(или запаяны) за одно прогоните воздух с труб, рабочий рад.перекрываете краном ждете пока остынет потом открываете и пробуете входы в радиатор какой быстрее прогревается узнаете не перепутана подача с обраткой
Не перепутана))) Стояки даже заметно разные по температуре. Подача слева, обратка справа (на первом фото), на батареях подача сверху.
На всякий случай - не греется батарея, которая подключена к верхнему отводу (он перекрыт на фото), который подключен к нижнему - греется вполне прилично.
Кран маевского открывал. Вода брызгала мощной струйкой, батарея медленно начинала нагреваться. Причем эффект одинаковый, если открывать только обратку, только подачу, или оба крана.
Я думаю проблема в том что на подаче и на обратке низкая разница давления. Думаю поставить на батарею манометр, и поочередно открыть сначала только подачу, потом только обратку, чтобы понять какое давление и там, и там.
05.12.2011 в 22:56:47
vb-,а какая не греется? эта, где стрелка? Там воздух, участок выше входа в стояк. Или где то еще подобные неровности. Очень частая причина.
05.12.2011 в 23:10:25
master.msk написал : vb-,а какая не греется? эта, где стрелка? Там воздух, участок выше входа в стояк. Или где то еще подобные неровности. Очень частая причина.
Да, она не греется. Только не смотри, что она перекрыта :) Последний раз оставлял на ночь перекрытой другую батарею, а эта так и не нагрелась.
05.12.2011 в 23:14:05
vb- написал : Кран маевского открывал. Вода брызгала мощной струйкой, батарея медленно начинала нагреваться. Причем эффект одинаковый, если открывать только обратку, только подачу, или оба крана.
все равно надо снять радиатор и через краны прогнать если проход малый то через кран маевского вода идти будет и прогреваться будет по отдельности а циркуляции не будет и за большого сопротивления. Вы знаете как в вашем доме идет разводка отопления?
05.12.2011 в 23:15:05
vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.
05.12.2011 в 23:33:56
sirius1206 написал : все равно надо снять радиатор и через краны прогнать если проход малый то через кран маевского вода идти будет и прогреваться будет по отдельности а циркуляции не будет и за большого сопротивления. Вы знаете как в вашем доме идет разводка отопления?
Не совсем понял вопрос, но могу уточнить все что нужно у председателя или слесаря.
master.msk написал : vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.
Предполагается что воздух на изгибе отмеченном стрелкой? Если в этом дело, как лечить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.