vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.11.2011 в 22:13:04

В новостройке объединили лоджию с жилой комнатой. Батареи соответственно перенесли на лоджию. Всего в квартире три стояка и 4 батареи (одна на кухне, три в комнате), их все переносили. Когда начался отоп. сезон одна батарея из двух, которые подключены к одному стояку - не грелась. Кран маевского открывал, все ок. Попробовал перекрыть вторую батарею - вроде начала греться (но слабее чем первая). Через месяц повторил эксперимент - вторая вообще не нагрелась. Стал опять спускать воду через маевского, потекла теплая, перестал спускать - трубы сразу остыли. Т.е. вода тупо не хочет течь, как будто нет разницы в давлении между подачей и обраткой.

У соседа сверху сделано точно также. Проблема точно такая же, когда обе батареи открыты - одна холодная. Но у него если вторую перекрыть вентилем, тогда первая тоже начинает греться, и обе работают на половину мощности. А у меня получается что если одну совсем закрыть, то вторая все равно не греет.

Из-за чего так может получится и есть ли какое то решение проблемы? Нельзя ли на крайний случае какую-нибудь помпу встроить в разводку чтобы она воду слегка перекачивала?

Если нужно нарисую схему или сделаю фотографию разводки. На всякий случай информация: этаж 9 дом 16 этажный, общая котельная на несколько домов.

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

28.11.2011 в 22:27:19

картинка пригодится. лучше фото.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.11.2011 в 22:54:20

Приложил схематично как подключены трубы к стояку. Фотку завтра сделаю. 2 греет (причем хорошо греет), 1 вообще не греется. что интересно у соседа сверху подключено также, проблема аналогичная.

0
Вложение
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 21:56:25

Вот, прикладываю фотографии как сделано отопление. Такое ощущение что в обратке давление повышенное, вот и не идет вода туда через верхнюю трубу.

0
Вложение
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

05.12.2011 в 22:40:02

Вы подачу с обраткой не перепутали?

Снимите радиатор перекрыв краны на нем,через шланг по отдельности открываете их так узнаете не забиты ли трубы(или запаяны) за одно прогоните воздух с труб, рабочий рад.перекрываете краном ждете пока остынет потом открываете и пробуете входы в радиатор какой быстрее прогревается узнаете не перепутана подача с обраткой

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 22:46:24

sirius1206 написал : Вы подачу с обраткой не перепутали?

Снимите радиатор перекрыв краны на нем,через шланг по отдельности открываете их так узнаете не забиты ли трубы(или запаяны) за одно прогоните воздух с труб, рабочий рад.перекрываете краном ждете пока остынет потом открываете и пробуете входы в радиатор какой быстрее прогревается узнаете не перепутана подача с обраткой

Не перепутана))) Стояки даже заметно разные по температуре. Подача слева, обратка справа (на первом фото), на батареях подача сверху.

На всякий случай - не греется батарея, которая подключена к верхнему отводу (он перекрыт на фото), который подключен к нижнему - греется вполне прилично.

Кран маевского открывал. Вода брызгала мощной струйкой, батарея медленно начинала нагреваться. Причем эффект одинаковый, если открывать только обратку, только подачу, или оба крана.

Я думаю проблема в том что на подаче и на обратке низкая разница давления. Думаю поставить на батарею манометр, и поочередно открыть сначала только подачу, потом только обратку, чтобы понять какое давление и там, и там.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16760

05.12.2011 в 22:56:47

vb-,а какая не греется? эта, где стрелка? Там воздух, участок выше входа в стояк. Или где то еще подобные неровности. Очень частая причина.

0
Вложение
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 23:10:25

master.msk написал : vb-,а какая не греется? эта, где стрелка? Там воздух, участок выше входа в стояк. Или где то еще подобные неровности. Очень частая причина.

Да, она не греется. Только не смотри, что она перекрыта :) Последний раз оставлял на ночь перекрытой другую батарею, а эта так и не нагрелась.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

05.12.2011 в 23:14:05

vb- написал : Кран маевского открывал. Вода брызгала мощной струйкой, батарея медленно начинала нагреваться. Причем эффект одинаковый, если открывать только обратку, только подачу, или оба крана.

все равно надо снять радиатор и через краны прогнать если проход малый то через кран маевского вода идти будет и прогреваться будет по отдельности а циркуляции не будет и за большого сопротивления. Вы знаете как в вашем доме идет разводка отопления?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16760

05.12.2011 в 23:15:05

vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.

0
vb-
vb-
Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

05.12.2011 в 23:33:56

sirius1206 написал : все равно надо снять радиатор и через краны прогнать если проход малый то через кран маевского вода идти будет и прогреваться будет по отдельности а циркуляции не будет и за большого сопротивления. Вы знаете как в вашем доме идет разводка отопления?

Не совсем понял вопрос, но могу уточнить все что нужно у председателя или слесаря.

master.msk написал : vb-, чтобы убедиться, что причина воздух(или воздух не причина), надо взять шланг и, подключить снизу к радиатору. Если некоторое время сливать через этот шланг, воздух выйдет. Проблемы не решит, но можно будет выяснить причину.

Предполагается что воздух на изгибе отмеченном стрелкой? Если в этом дело, как лечить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.