08.12.2011 в 09:12:01

Очень нужно узнать на какой минимальной высоте от пола можно повесить газовую колонку?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.01.2012 в 14:41:25

Ответьте пожалуйста, есть ли по этому поводу какие нормы?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

14.01.2012 в 11:52:34

Норм по высоте не было и нет. В старом СНиП 2.04.08-87 были требования по удалению от стен и пр. В новом СНиП 42-01 и этого нет. Требования к установке излагаются к паспорте на конкретное газопотребляющее оборудование. В большистве паспортов на колонки производитель пишет "... на высоте, удобной для обслуживания"...

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

14.01.2012 в 12:56:22

Я себе установил на высоте 120 см от пола. Igus, важно помнить и о необходимости max вертикального участка дымоотводящей трубы над ГК- чем >, тем лучше (но не менее 50 см). Это нужно для нормальной тяги и, соответственно, продления срока службы ГК (в паспортах на некоторые ГК китайцы пишут хватит и 35 см :) - улавливаете логику- конечно,- быстрее выйдет из строя - быстрее купите новую - больше продаж..)

0
Аватар пользователя
lion93654

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

14.01.2012 в 14:04:40

Igus написал : Очень нужно узнать на какой минимальной высоте от пола можно повесить газовую колонку?

нормируются: расстояние от потолка - не менее 400мм (по противопожарной безопасности) и высота расположения отключающей газовой арматуры от пола - 1500мм.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

16.01.2012 в 14:08:46

Igus написал : на какой минимальной высоте

нормы от 90до 120 см от пола до горелки колонки,но чтобы дымоход (прямой участок до 1-го сгиба был не менее 50 см)об этом уже писал

Peterjela написал : чем >, тем лучше (но не менее 50 см)

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

16.01.2012 в 14:26:02

посмотрите тут http://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25764.details5.htm вот еще нашел в нете http://www.gazbt.ru/vopr_otv.html В**ОПРОС: Какие существуют требования для подключения газового проточного водонагревателя к дымоходу?**ОТВЕТ: Для обеспечения безопасной работы газового проточного водонагревателя должны быть выполнены следующие требования к дымоходу и газоотводящей трубе, соединяющей газовый водонагреватель и дымоход;

  • дымоход должен быть герметичным и стойким к тепловой нагрузке и к воздействию продуктов сгорания. Не используйте вентиляционные каналы для удаления продуктов сгорания;
  • тяга в дымоходе должна быть в пределах от 1,96 до 29,40 Па;
  • материал газоотводящей трубы должен быть коррозионостойким, негорючим и выдерживать длительную работу при температуре до 200 °С. Рекомендуемые материалы: нержавеющая, оцинкованная или эмалированная сталь;
  • длина вертикального участка газоотводящей трубы от газовой колонки должна быть не менее 500 мм;
  • газоотводящая труба должна иметь уклон не менее 2° вверх по направлению к месту стыковки с дымоходом и минимальное количество поворотов (не более трёх);
  • газоотводящая труба и её соединение с аппаратом должны быть герметичными

Добавить ,в принципе ,больше нечего!

0
Аватар пользователя
Cr@zy

Местный

Регистрация: 08.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 7

08.02.2012 в 13:59:24

Пожалуйста, кто знает - ткните меня носом в действующий нормативный документ, в котором регламентируется величина вертикального участка трубы отводящей продукты сгорания от газового водонагревателя. Не надо ссылок на пустопорожние вопросы-ответы. На заборе тоже написано. Кто знает - приведите пожалуйста номер действующего документа, где это написано русским по белому.

В таких документах как: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Таких предписаний нет и в помине, однако представители газовых служб говорят то о каких-то двух диаметрах отводящей трубы, то о 400 миллиметрах, то о 500 миллиметрах, однако ни один не может назвать документ, который это предписывает.

По ссылке, приведенной выше: http://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25764.details5.htm упоминается СНиП 2.04.08-87* который в настоящее время устарел и заменен на 42-101-2003

lion93654 написал : нормируются: расстояние от потолка - не менее 400мм (по противопожарной безопасности) и высота расположения отключающей газовой арматуры от пола - 1500мм.

Сразу говорю - меня интересует положение дел в России. Про то что в Украине есть соответствующие документы я в курсе.

0