08.12.2011 в 09:12:01
Очень нужно узнать на какой минимальной высоте от пола можно повесить газовую колонку?
13.01.2012 в 14:41:25
Ответьте пожалуйста, есть ли по этому поводу какие нормы?
14.01.2012 в 11:52:34
Норм по высоте не было и нет. В старом СНиП 2.04.08-87 были требования по удалению от стен и пр. В новом СНиП 42-01 и этого нет. Требования к установке излагаются к паспорте на конкретное газопотребляющее оборудование. В большистве паспортов на колонки производитель пишет "... на высоте, удобной для обслуживания"...
14.01.2012 в 12:56:22
Я себе установил на высоте 120 см от пола. Igus, важно помнить и о необходимости max вертикального участка дымоотводящей трубы над ГК- чем >, тем лучше (но не менее 50 см). Это нужно для нормальной тяги и, соответственно, продления срока службы ГК (в паспортах на некоторые ГК китайцы пишут хватит и 35 см :) - улавливаете логику- конечно,- быстрее выйдет из строя - быстрее купите новую - больше продаж..)
14.01.2012 в 14:04:40
Igus написал : Очень нужно узнать на какой минимальной высоте от пола можно повесить газовую колонку?
нормируются: расстояние от потолка - не менее 400мм (по противопожарной безопасности) и высота расположения отключающей газовой арматуры от пола - 1500мм.
16.01.2012 в 14:26:02
посмотрите тут
Добавить ,в принципе ,больше нечего!
08.02.2012 в 13:59:24
Пожалуйста, кто знает - ткните меня носом в действующий нормативный документ, в котором регламентируется величина вертикального участка трубы отводящей продукты сгорания от газового водонагревателя. Не надо ссылок на пустопорожние вопросы-ответы. На заборе тоже написано. Кто знает - приведите пожалуйста номер действующего документа, где это написано русским по белому.
В таких документах как: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Таких предписаний нет и в помине, однако представители газовых служб говорят то о каких-то двух диаметрах отводящей трубы, то о 400 миллиметрах, то о 500 миллиметрах, однако ни один не может назвать документ, который это предписывает.
По ссылке, приведенной выше:
lion93654 написал : нормируются: расстояние от потолка - не менее 400мм (по противопожарной безопасности) и высота расположения отключающей газовой арматуры от пола - 1500мм.
Сразу говорю - меня интересует положение дел в России. Про то что в Украине есть соответствующие документы я в курсе.