Вот фото:
Кто может конструктивно обьяснить что сделано неправильно? И чем это грозит?
27.01.2012 в 01:34:29
Вот фото:
Кто может конструктивно обьяснить что сделано неправильно? И чем это грозит?
27.01.2012 в 02:30:50
фотки надо делать 100*100 пикселей. Тогда наверняка можно будет рассмотреть все детали
27.01.2012 в 06:33:10
американки - раз полипропилен на ЦО - два
Сантехнические работы Москва и область
27.01.2012 в 06:50:53
Обычно проходное сечение байпаса *должно быть меньше, чем сечение стояка. Сами батареи то полностью прогреваются?
27.01.2012 в 08:12:12
шпийон написал : Обычно проходное сечение байпаса *должно быть меньше, чем сечение стояка.
ДА ,но когда подача нижняя и радиаторы схожие с этими ,лучше сечение баипасса сохранить равному стояку
27.01.2012 в 10:41:06
Zhek@ написал : американки - раз
Чем вам американки не глянулись? Вполне нормально. Но раз ТС просит "запукать" - "запукаем": ПУК:clapping
27.01.2012 в 11:06:36
Ну может еще надо было радиаторы располагать по оси окна для равномерного "обмыва" восходящего потока теплого воздуха. От пола рекомендовано устанавливать батареи на высоте от 100 мм. Ну и на первой фото где более 10 сегментов батареи я бы рекомендовал сделать диагональное подключение для равномерного прогрева или установить удлинитель потока.
27.01.2012 в 11:50:56
zvezdopad написал : Чем вам американки не глянулись? Вполне нормально. Но раз ТС просит "запукать" - "запукаем": ПУК:clapping
ну не люблю я американки,которые нельзя обслуживать не отключив стояк....... Американки со временем ослабеваются и дают течь.А подтягивание их под давлением иногда может привести к потопу.
Сантехнические работы Москва и область
27.01.2012 в 14:25:18
шпийон, низ прохладнее верха, но ЖЭК заузить диаметр не дал Zhek@, При таком раскладе ппр без американки (имеется ввиду верхняя) втулить нельзя.
Снимал батареи, на одной из, верхний кран не перекрывает до конца, и давление слабое. Вода ужасно грязнючая и вонючая... Краны GIACOMINI, сечение 1/2 ппр 32 и 20
27.01.2012 в 14:33:18
Был один самодержец, который говаривал примерно так: "Дума - это вонючая задница. Но...без неё никак нельзя..!" Так и без американок - достаточно моментов когда без неё - никак.
Zhek@ написал : Американки со временем ослабеваются и дают течь.А подтягивание их под давлением иногда может привести к потопу.
Это весьма спорный вопрос. У меня случалась пара проблем в самом начале профессиональной деятельности, но это было давно и с тех пор привык не повторять ошибок, а стало-быть и проблем не испытываю. А всё очень просто - нормальный материал и умелые руки. Прокладки - если резина то хорошая, проверенная, если поронит - тоже хороший, а чаще беру безпрокладочные (притёртые), они кажется для пара.
27.01.2012 в 14:40:18
sa-master написал : низ прохладнее верха, но ЖЭК заузить диаметр не дал
установленые у вас вентиля расщитаны для автономного отопления с маленьким проходным сечением ,и диаметор подводящих труб можно было бы не заужать
sa-master написал : Снимал батареи, на одной из, верхний кран не перекрывает до конца, и давление слабое. Вода ужасно грязнючая и вонючая...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу