18.02.2012 в 01:01:37
Котёл Ferroli Pegasus, срабатывает датчик перегрева воды . Если установлена температура воды 45 градусов давление 1бар ,то не срабатывает вообще , если к 60 , то , чтобы не сработал нужно поднять давление воды до 1.5 . Было холодно , пришлось поднять до 2бар, чтобы нагреть до 75градусов. Не опасно ли поднимать давление до такой величины и что можно вообще сделать? У котла этот дефект с самого начала эксплуатации. Мастер который делает профилактику только плечами пожимает и предлагает всю электронику поменять за мой счет.
18.02.2012 в 02:41:27
Позовите другого мастера. Давление 3 атм будет много, до этого нормально.
19.02.2012 в 11:39:39
Может кто знает на, что срабатывает датчик - на закипание или на разницу в установленной и измеренной температуры?
19.02.2012 в 11:58:41
аварийный термостат может быть на 95 или 105 гр.С разницу он не контролирует
22.02.2012 в 21:37:46
А от чего же срабатывает защита , температура воды может быть хоть 50 градусов.
22.02.2012 в 22:54:39
Sergey125 написал : А от чего же срабатывает защита , температура воды может быть хоть 50 градусов.
Возможно датчик давления барахлит...
24.02.2012 в 14:43:04
В системе два датчика давления один на группе безопасности другой на котле , показывают одинаково
26.02.2012 в 08:40:47
Два манометра. Датчик давления снаружи не видно.
09.03.2012 в 13:32:29
вообще то срабатывает термостат дымовых газов, не понятна связь с температурой воды и давлением в системе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу