nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

29.03.2012 в 17:03:22

Здравствуйте! Нужна консультация специалистов. В доме 70 кв. м. стоит открытая система отопления состоящая из АОГВ23 ( Жуков.) и трех веток выполненных 2-х дюймовой трубой. Работает 20 лет. Хочу убрать это безобразие и поставить АОГВ 11 кВт ( есть Протерм Волк 12 ), алюминиевые радиаторы Royal Thermo Evolution, насос Grundfos UPS 25-40, подача и обратка МП20 а на радиаторы МП16. Подключение диагональное. 1-я 10м и 3 радиатора ( 1,2 ; 0,4 ; 1 кВт), 2-я ветка 15м и 3 радиатора ( 1,2 ; 0,8 ; 1,2 кВт ) и 3-я ветка 6,5м и 2 радиатора по 1 кВт. Система открытая. Возникли вопросы: Достаточное ли сечение труб? Какое мнение о радиаторах Royal Thermo Evolution? В интернете ничего криминального не нашел. Какой запас по мощности радиаторов надо делать при t в котле 70 градусов? Будет ли удаляться водород в открытой системе? На радиаторы гарантия 10 лет. На какой срок службы реально можно расчитывать? На что следует обратить внимание? Заранее спасибо всем ответившим!

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.03.2012 в 22:09:01

nemo62 написал : Система открытая.

А почему решили новую систему делать открытой? Это как-то не логично совсем

nemo62 написал : Достаточное ли сечение труб?

Да, достаточное

nemo62 написал : Какое мнение о радиаторах Royal Thermo Evolution?

На мой взгляд, в автономных системах любые радиаторы хороши

nemo62 написал : Какой запас по мощности радиаторов надо делать при t в котле 70 градусов?

Вопрос о запасе не так прост. Тут ведь как : чем больше площадь поверхности отопительного прибора, тем как бы лучше, но с другой стороны, упирается в удорожание системы. Поэтому, решайте сами, сколько Вы готовы переплатить за улучшение системы

nemo62 написал : Будет ли удаляться водород в открытой системе?

Будет ..и в закрытой будет

nemo62 написал : На радиаторы гарантия 10 лет. На какой срок службы реально можно расчитывать?

Это, как карта ляжет :)

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

29.03.2012 в 22:11:38

nemo62 написал : На что следует обратить внимание?

На МП трубы и обратите.

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

29.03.2012 в 23:22:13

Система открытая, потому что у кого-то были проблемы с водородом в закрытой системе. Да и места под экспанзомат лишнего нет. Обслуживание проще ( не надо следить за давлением). Может я сгущаю краски, но открытая система для меня привычнее. По запасу мощности находил информацию, что надо добавить 20-30 процентов к расчетной при снижении t теплоносителя. Если комната имеет два окна и две стены на улицу , то добавить надо 30%. А у меня одна комната имеет 4 окна и три стены выходящие на Ю-З, С-З, С-В. Там придется тогда делать запас 50%. Забыл написать, что хочу поставить на каждый радиатор терморегуляторы. Стоит ли ставить на вход-выход радиаторов шаровые краны? Для демонтажа вроде полезно? Можно ли использовать в качестве расширительного бака алюминиевую 40л флягу? Кто-то писал, что стоит нормально. А то в сарае стоит без дела.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

29.03.2012 в 23:33:51

nemo62 написал : открытая система для меня привычнее.

Ну, Вам виднее

nemo62 написал : у меня одна комната имеет 4 окна и три стены выходящие на Ю-З, С-З, С-В. Там придется тогда делать запас 50%.

Можно и больше делать запас ..хуже не будет

nemo62 написал : хочу поставить на каждый радиатор терморегуляторы. Стоит ли ставить на вход-выход радиаторов шаровые краны?

Если Вы ставите автоматические терморегуляторы, то на подачу шаровый ставить не надо. На обратку надо поставить батарейные отсечные краны с возможностью регулировки расхода теплоносителя. Этими кранами балансируется гидравлика системы для одинакового прогрева всех радиаторов

nemo62 написал : Можно ли использовать в качестве расширительного бака алюминиевую 40л флягу?

Любая емкость подойдет...ее обьем должен быть не меньше 10 % обьема воды в системе. Не забудьте трубу перелива вывести в канализацию, а в самой нижней точке системы врезать подпитку и сброс на шаровых кранах

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

29.03.2012 в 23:50:45

Что такое батарейные отсечные краны? Я думал расход теплоносителя регулируется автоматическим терморегулятором.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2012 в 00:12:28

nemo62 написал : Что такое батарейные отсечные краны?

Вот: http://energodiler.shop.by/869/3/62/322/ http://cdn.gollos.com/5087/Prod/657490/Logo/275603.gif

nemo62 написал : Я думал расход теплоносителя регулируется автоматическим терморегулятором.

Все верно, но этот кран на обратке регулирует (ограничивает) максимальный расход ...вносит в гидравлику дополнительное фиксированное сопротивление для балланса всех радиаторов. Один радиатор близко к котлу, другой очень далеко от котла..без балансировки, дальний радиатор будет холоднее ближнего ...грубо говоря

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

30.03.2012 в 00:43:31

Получается, что на ближних радиаторах краны нужно "задавить" больше, чем на дальних? Регулировка производится один раз и дальше работает автоматический регулятор? Как правильно настраивать эти краны, есть ли инструкция?

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2012 в 00:53:23

nemo62 написал : Получается, что на ближних радиаторах краны нужно "задавить" больше, чем на дальних?

Совершенно верно!

nemo62 написал : Регулировка производится один раз и дальше работает автоматический регулятор?

В точку!

nemo62 написал : Как правильно настраивать эти краны, есть ли инструкция?

Инструкции нет, а в бытовых условиях настройка происходит чаще интуитивно, но лучше, когда у настройщика есть пирометр (лазерный градусник). Система считается идеально сбалансированной, когда при полностью открытых термоголовках, на всех радиаторах присутствуют одинаковые температуры подачи и одинаковые температуры обраток ..это в идеале ..так бывает редко, но к этому надо стремиться :)

0
nemo62
nemo62
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Орел

Сообщений: 132

30.03.2012 в 01:15:24

Так как делать буду все сам, придется на ощупь.Таких приборов нет ни у меня, ни у моих знакомых. Да и у местных "специалистов" сомневаюсь что есть. Но сколько видел смонтированных систем, на обратке стоит в лучшем случае полностью открытый шаровый кран.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2012 в 01:38:04

nemo62 написал : Так как делать буду все сам, придется на ощупь.

Вы правы ..большинство так и делает и очень многоие вообще ничего не делают для балансировки ..берут деньги за монтаж и растворяются :(

nemo62 написал : сколько видел смонтированных систем, на обратке стоит в лучшем случае полностью открытый шаровый кран.

Кстати! На обратке ставят шаровый кран в том случае, когда функция предварительной настройки (балансировки) встроена в клапан ! Бывают и такие клапана, которые сочетают в себе функцию регулировки и балансировки ..они чуток дороже простых клапанов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу