30.03.2012 в 23:51:19
Добрый вечер!
Просьба помочь специалистов по котлам Viessmann Vitopend 100. Купил дымоход с антиоблединителем. Пытаюсь понять, куда делать уклон горизонтального дымохода - на улицу, или в сторону котла. Инженерная интуиция подсказывает - что, для не-конденсационного котла надо на улицу. Но смущают два момента.
Так как правильно?
30.03.2012 в 23:55:24
30.03.2012 в 23:58:20
У меня сделали небольшой уклон в наружу, всю эту зиму проработал без проблем, ничего не обледенев ало!
31.03.2012 в 00:00:12
Я сейчас уже точно не помню, но кажется в комплекте к котлу шла одр оная инструкция по устройству и установке дымохода.
31.03.2012 в 09:59:15
Валерич написал : Я сейчас уже точно не помню, но кажется в комплекте к котлу шла одр оная инструкция по устройству и установке дымохода.
Увы. :( У меня нет. Но пока тоже склоняюсь к уклону (хм... фразочка) наружу.
31.03.2012 в 12:52:18
01.04.2012 в 00:15:57
Все! Сделал.
01.04.2012 в 00:36:09
уклон на улицу или строго горизонтально, не принципиально. В сторону котла не следует, а то осадки или конденсат будет затекать. Хотя есть спец вставка-конденсатосборник.
01.04.2012 в 01:50:53
На улицу. Там на фотке видно - вторая труба явно ниже, чем более близкая
01.04.2012 в 17:50:47
abuilder написал : Хотя есть спец вставка-конденсатосборник.
Покажите фото узла. Сдаётся мне, что под конденсатосборником Вы подразумеваете диафрагму, которая ослабляет воздушный поток при короткой коаксиальной трубе.
01.04.2012 в 20:10:53
AlexMax написал : Покажите фото узла. Сдаётся мне, что под конденсатосборником Вы подразумеваете диафрагму, которая ослабляет воздушный поток при короткой коаксиальной трубе.
Вот уж нет. :) Я продвинутый юзер, хотя и не профи. :) Вот он.
У меня теперь другая проблема. На всех рисунках, из котла сразу идет поворот 90 гр., и дальше прямой участок на улицу. Но если я сделаю так - то котел придется вешать на высоте двух метров (ниже дымоход не получается делать). Насколько возможно между котлом и углом 90 гр. вставить 50-см коаксиальный удлинитель? Это чему-нибудь противоречит? Общую длину трассы не превышаю - получается 2,5 м, при максимально допустимой 3 м.
01.04.2012 в 20:25:32
Stan_1 прав, он на фото,, и подключается к канализации.Если уклон на улицу то ставитсяближе к выходу. Если дымоход вертикальный сразу на выходе из котла
01.04.2012 в 22:34:26
Stan_1 написал : вставить 50-см коаксиальный удлинитель? Это чему-нибудь противоречит?
ничему не противоречит.