fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

18.04.2012 в 11:26:22

Схема подключения ПС (лесенка) Нет циркуляции.
Запускал "мастер" поэтому как он это делал не знаю. подводка воды в стояке сверху - вниз, в ПС соответственно - тоже.
Крана маевского ПС не имеет. Трасса ПС туда-обратно примерно 10м Давление в стояке 6 АТМ.

Что можно придумать? какие варианты? может запуск неверный?

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

18.04.2012 в 11:50:33

fedor83 написал : Крана маевского ПС не имеет.

А какой есть? Воздух-то куда-то деваться должен

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2012 в 12:04:59

fedor83,

fedor83 написал : Полотенчик подключили правильно

Это с чего вы это взяли? Вообще неправильно подключён. Надеюсь плиткой это ещё не закрыли?

fedor83 написал : Крана маевского ПС не имеет.

Полный траш. Всё под замену.

Можно попытаться спустить воздух, может и заработает, но проблемы в будущем могут возникнуть.

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

18.04.2012 в 12:15:53

  1. Почитать эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399
  2. Поставить обязательно воздухоотводчик .. Расстояния большие, конечно Даже если подключить диагонально и подачу снизу, поставить маевского, будут небольшие сомнения можно пробовать дополнительные варианты: насос, уменьшение байпаса но основное - маевского
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2012 в 12:19:30

Dimenion написал : насос, уменьшение байпаса

Насос - да, уменьшение байпаса - нет. Да и насос тогда нужно через теплообменник подключать.

0
fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

18.04.2012 в 12:40:40

Открутил немного верхнюю гайку ПС,
Результат: сразу пошла вода, воздуха не вышло! верхняя подводка стала горячей, нижняя - без изменений.

никакого отводчика у ПС нет, не знаю как так... Плиткой все закрыли, в т.ч. сантехшкаф - это попадалово конечно....

я пока думаю разрезать нижний контур в районе запорного вентиля насадить шланг, конец которого - в унитаз и открыть верхний вентиль на полную, чтобы вымыло все (воздух+посторонние предметы)/ только шкаф уже плиткой обложен и паяльником там уже никак не развернешся.... Имеет смысл такое мероприятие???

можно поподробнее о насосах: сколько стоит штуковина, сколько электричества жрет, на 10атм рассчитана, какие габариты:?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.04.2012 в 12:51:38

fedor83,

  1. Снимите ПС.
  2. Откройте верхний кран - слейте хорошенько воду.
  3. Повторите для нижней трубы.
  4. Повесьте ПС, не закручивайте верхнюю гайку до конца, пусть выходит воздух.
  5. Откройте нижний кран, наполните ПС водой, закройте.
  6. Откройте верхний кран, спустите весь оставшийся воздух.
  7. Откройте нижний кран.
  8. Ждите несколько часов. Если ПС остынет, то берите кувалду и жутко матерясь начинайте делать демонтаж. :)
0
Zhek@
Zhek@
Эксперт

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

18.04.2012 в 13:59:56

Как так может быть что все сделали правильно а полотенчик не работает?:)Кого винить?Бога,президента,Пушкина А.С.??:) Кран Маевского должен быть обязательно при таком полотенчике,может плохо искали его? Имхо,при такой прокладке трассы постоянный гемор с запуском полотенчика вам обеспечен,как минимум раз в год.Для нормальной эксплуатации необходимо перепроложить трубы к полотенчику. По другому нормально н как не сделать.

0

Сантехнические работы Москва и область

fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

18.04.2012 в 14:05:00

Tile_EXP,
будем пробовать

Zhek@, будем искать

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

18.04.2012 в 14:18:34

Zhek@ написал : Как так может быть что все сделали правильно а полотенчик не работает?

такое бывает..но крайне редко..когда нет циркуляции в самом стояке..

0
fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

18.04.2012 в 14:27:30

был вечер... ктото полюбому горячую воду открывал (дом 14этажей). так что вода в стояке двигалась...

0