ТЗ: три этажа дома. На 1 - 3 точки(1 санузел и стиральная машина), на 2 этаже 5 точек (два сан узла и кухня), на 3 этаже 4 точки (два сан узла). На уровне 1 этажа стоит на улице 5 кубовая железная бочка. От нее в котельную заходит 25 полипропилен. Какой посоветуете насос, соотношение тз, цены и качества?
Один товарищ посоветовал Джилекс. Это нормальная фирма?
Apelsinsochi написал :
Так какой насос справится?? Какие у него параметры должны быть??
приходите в магазин и говорите какова глубина скважины, расстояние от неё до дома, и высоту подъема в доме...растояние по горизонту 1 к 10 относительно вертикали...если в компетенцию продавцов не верите, просто читаете инструкцию к любому водомёту и подбираете для себя необходимую мощность...
Олегович написал :
приходите в магазин и говорите какова глубина скважины, расстояние от неё до дома, и высоту подъема в доме...растояние по горизонту 1 к 10 относительно вертикали...если в компетенцию продавцов не верите, просто читаете инструкцию к любому водомёту и подбираете для себя необходимую мощность...
Позвонил в теплодиво, ну их специалист посоветовал самый дорогой -) 70/50 Н-50 Н, у него бак 50л из нержавейки, 50 метров подъем, расход 4.2 куб.минута, и моща 1,1 кВт. Если посчитать 2 этаж дома, то до точки 7м по горизонту и 3м по высоте и того 73 метра должна быть характеристика насоса? Это сколько он будет жрать?
И какая разница между пластмассовым и хромированным баком, если это не питьевая вода?
7 метров горизонта это 0.7 метра подъема. Вам вполне хватит который поднимет на 5 метров, больше интересует поток, а о расходе Вы ничего не написали. Дом то 3 этажа, а сколько человек умывается утром одновременно? Скорей всего хватит и Джамбо 50/28 Ч-24, но у Джамбо 70/50 П-50 ДОМ новый блок автоматики, на сайте не нашел его функционала, поговорите с продавцами, что умеет этот блок.
P. S. Разводку до насоса и после делать дюймовой трубой (32 ПП), иначе он не даст заявленный поток, или делайте корректировку на уменьшение потока, но потери электроэнергии вам обеспечены.
Это самый слабый насос из их серии. Выдаюший мак 2.8 атм. (не факт). Такие покупают дачники чтоб помидоры с огурцами поливать.
sarlen написал :
Джамбо 70/50 П-50 ДОМ новый блок автоматики
И вы думаете что чтото изменится? Мы продали несколько (несказу сколько) этих ДОМов, и совсеми возникли геморои. Не робят они нормально. Не любят они перепадов напряжения и тд. Лечилось:Устранением ихней автоматики и втыканием простых релюх.
sarlen написал :
7 метров горизонта это 0.7 метра подъема. Вам вполне хватит который поднимет на 5 метров, больше интересует поток, а о расходе Вы ничего не написали. Дом то 3 этажа, а сколько человек умывается утром одновременно? Скорей всего хватит и Джамбо 50/28 Ч-24, но у Джамбо 70/50 П-50 ДОМ новый блок автоматики, на сайте не нашел его функционала, поговорите с продавцами, что умеет этот блок.
P. S. Разводку до насоса и после делать дюймовой трубой (32 ПП), иначе он не даст заявленный поток, или делайте корректировку на уменьшение потока, но потери электроэнергии вам обеспечены.
вы можете посоветовать какой из следущих подойдет?
1 этаж дома - технический, жилой 2-3. Одновременно могут умываться 4 человека. Разводка 32 ПП. Самая дальная точка на 3 этаже - по вертикали 7, по горизонтали - 14. Надо же брать с баком?
Apelsinsochi, для насоса ищите график - поток/давление (напор)
Чтобы при максимальном потреблении воды (потоке) на з-м этаже хватало давления (напора). Например каждый умывальник ну максимум 6-7 литров, душ - 12-15 (20)литров при 3-4 атм.
BV написал : Apelsinsochi, для насоса ищите график - поток/давление (напор)
Чтобы при максимальном потреблении воды (потоке) на з-м этаже хватало давления (напора). Например каждый умывальник ну максимум 6-7 литров, душ - 12-15 (20)литров при 3-4 атм.
Может тоже поменять на 32?
стр 50, правый верхний график.
ИМХО, 82 хватит за глаза
Спасибо огромное!
Переделаю на 32.
Еще один вопросик: какой лучше обычный или Inox?