При строительстве квартиры поменял чугунные радиаторы на алюминиевые. Теперь строители говорят, что если в течении гарантийного срока на стояк он выйдет из строя то буду виноват я, т.к. с их слов алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать на стояк выполненный из стали (обычный). Прошу ответить верно ли их суждение о возможной корозии стояка и его быстро выхода из строя ( по их словам буквально 2-3 года и стояк даст свищь). Большое спасибо.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

10.10.2006 в 01:30:59

#233361

Ерунда какая-то. Они наверное краем уха что-то про медь слышали, да не разобрали.

Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

10.10.2006 в 03:25:57

#233389

нарежем :)

в течении гарантийного срока

на систему отопления > алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать на стояк выполненный из стали

без ведома строителей :) . Теперь у них есть отмазка, почему в доме нет ( или плохо ) тепла .

Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

10.10.2006 в 04:13:10

#233405

да плюс еще ко всему прочему наверняка Ваш люминь не сертифициован для применения в ЦО


Вот ведь интересно, в дизель никто почему-то бензин не льет, а в иномарки - вместо 95 или 98 - бензин 76 и наоборот, вместо 76 не льют 98. а в ЦО - что хотят, то и ставят

Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

10.10.2006 в 05:28:25

#233418

!A_n_d_y! написал : а в ЦО - что хотят, то и ставят

Так продавцы сами не знают что продают, а обычным людям-то откуда такие тонкости узнавать. В одном большом магазине, с вроде бы грамотрыми консультантами, видел как консультант обьяснял разницу между алюминием и биметаллом. Так о давлении он и не вспомнил, все из пальца высасывал объяснения почему цена биметалла выше.

Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

10.10.2006 в 06:01:07

#233423

2Radj
консультантам нужен план :) впаривают усе. Могут впарить радиатор на 60 атм с термоголовкой на 10. Особенно комично смотрелись потуги одного из манагеров, который с пеной у рта доказывал невозможность и недопустимость использования стальных панельных радиаторов в системе ЦО (речь идет КОНКРЕТНО про Питер ) имея за спиной классическую РСВ-1 , которой было уже лет дцать :)

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.10.2006 в 11:24:27

#233590

А как быстро они выйдут из строя?

Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

10.10.2006 в 17:48:03

#233995

Ybr Пишут, что не менее 20 лет должны стоять. Разумеется если характеристики радиатора укладываются в параметры отопления.

PS. На всякий случай не закрывайте на долго оба крана отсекающие радиатор, что бы радиатор не лопнул.

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

16.03.2009 в 21:28:34

#1084653

Уважаемые мастера! Доброго времени суток. Нужно поставить два высоких и узких радиатора. В настоящий момент в квартире подключены радиаторы как на рис. 1. Нужно как на рисунке 2 или 3. Желателен вариант рисунка 3. Оцените, пожалуйста, какой вариант правильный? Как нельзя делать ни в коем случае? Проблема в том, что выбранный радиатор Giperion (также высокий и узкий) имеет не нижнее подключение (как высокие стальные трубчатые радиаторы), а боковое, отсюда и такие варианты как на рисунках 2 и 3. Спасибо. Была бы также очень признательна за любую инфу о радиаторах Giperion.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.03.2009 в 21:29:56

#1084660

№3.

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

16.03.2009 в 21:43:49

#1084703

То NNN - вариант 3 правильный? Так высоко разрешат (управляющая компания) делать врезку в центральный стояк. Забыла написать - это 17 этаж монолитного дома.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.03.2009 в 21:48:56

#1084715

Solistka написал : Так высоко разрешат

Без разницы высоко или низко. Теоретически, могут не разрешить только если превышена выделенная тепловая мощность...но это маловероятно. 2Solistka Комнату за счёт лоджии расширяете?

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

16.03.2009 в 22:07:35

#1084768

Нет, хотя подоконные блоки мы снесли (нам разрешили, так как они из пенобетона). Но будут стоять зимние стеклопакеты до пола.

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

16.03.2009 в 22:58:07

#1084918

В вашем случае нужно ставить конвектор, утопленный в пол. :)

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

17.03.2009 в 00:05:11

#1085092

Конвектор не получится. Была такая идея. Но. Имеет смысл только, если ширина оконного проема не меньше 3 м. А у нас 1.8 м. Иначе постоянно работает вентилятор.

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

17.03.2009 в 00:16:48

#1085122

Вы про это http://www.mohlenhoff.ru/catalog_view.php?id=17 ?

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

17.03.2009 в 00:41:45

#1085169

Я про то, что без принудительной вентиляции конвектор необходимой мощности (соответственно радиатору) должен быть широким, глубоким и длинным. Подобрать такой не смогли. А про радиаторы Giperion вы ничего не знаете? )))))

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

17.03.2009 в 00:52:11

#1085176

К сожалению не на слуху.. Но если они алюминиевые, то не советую ставить. Ибо алюминий- ТОЛЬКО для замкнутых автономных систем :(
а вы zehnder stratos рассматривали? О встроенном конвекторе под окно.. Да, мощность невелика, но их обычно комбинируют с теплым полом в комнате. :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

17.03.2009 в 00:55:54

#1085177

NNN написал : №3.

того же мнения - возможно не потребуется воздухоотвотводчик

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

17.03.2009 в 09:09:15

#1085332

Makarone написал : Но если они алюминиевые, то не советую ставить. Ибо алюминий- ТОЛЬКО для замкнутых автономных систем
а вы zehnder stratos рассматривали?

Как раз наоборот: подавляющее большинство дизайн радиаторов - для АВТОНОМНЫХ систем отопления. :confused:
А вот алюминий (обычный, не дизайнерские серии) прекрасно работает в современных высотках: там и есть замкнутый контур отопления с теплообменником в подвале. Хотя и без него разговоры про коррозию алюминия - рекламная утка производителей других видов радиаторов: вода в отоплении идет со спец.подготовкой. Дизайн-радиаторы zehnder ставить в высотках (у автора темы 17-ый этаж) зачастую опасно: у этих красавцев рабочее давление вдвое ниже, чем у хорошего алюминия, не говоря уже про биметалл. А теплоотдача при тех же рамерах просто смешная. :D
Внимание! У Zehnder Stratos рабочее давление 4 бар (http://www.oursites.ru/zehnder/site/zakaz/stratos.html)). Ставить такое в высотке - огромный риск для Вас и соседей! :scare

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

17.03.2009 в 09:23:17

#1085350

Да, Giperion это алюминий, но с высоким рабочим и испытательным давлением и покрыт внутри антикоррозийным термопластиком. Потому вопрос и задала здесь - это единственное, что подошло. Еще варианты были zehnder и arbonia. Но.

С оф. сайта: zehnder charleston pro подходит в открытые системы отопления, продавцы заявляют, что это сделано в Китае и для Китая (где как раз открытая система отопления), и они бывают только стандартной высоты.

zehnder excelsior - высотой до 3 м - рабочее давление 5 бар (6,5 бар исп.), возможно исполнение для высокого давления макс. 8 бар (10,4 бар исп.) . zehnder kleo - высотой до 3 м. рабочее давление - макс. 4,5 бар (5,2 исп.), возможно исполнение для высокого давления (макс. 10 бар!)

Arbonia Основные технические характеристики параметры радиаторов Arbonia: - рабочее давление - 12 атм. *- опрессовочное давление - 18 атм.

Вроде неплохо, но почему же почти все продавцы аrbonia в один голос отговаривали меня от этого радиатора в условиях установки на 17 этаж дома-новостройки, уверяя, что - не выдержит ремонтов на всех остальных этажах - сливания воды и гидравлических ударов при подключении, и вода де в этих трубах грязная - стальные трубы этих радиаторов выдержат максимум года 2???*

А zehnder stratos - это же конвектор напольный, а у меня там дверь!

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

17.03.2009 в 09:26:48

#1085357

Вообщем, главное я уяснила - нужно настаивать на 3 варианте подключения, так как это даже лучше чем вариант 1, да? :)))))

Спасибо, ребята!

Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3276

17.03.2009 в 09:30:55

#1085364

:) в новых высотках ставлю зендер, в старом фонде биметалл. К алюминию отношусь предвзято, из-за "уток" :-)

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.03.2009 в 09:42:15

#1085387

Solistka написал : так как это даже лучше чем вариант 1, да?

Не лучше и не хуже. Это одно и то же.

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

17.03.2009 в 23:19:31

#1087202

Makarone написал : в новых высотках ставлю зендер, в старом фонде биметалл

УЖОС! :a У меня в новой высотке в двухтрубной системе обычно давление 9.5атм, перепад всего 0.1атм. Этот Zehnder не долго бы протянул :swoon
Биметалл не нравится: ни малейшего смысла в нем не вижу... Маленькие отверстия (легко забиваются), меньше на 30% теплоотдача по ср. с алюминием, потрескивает при нагревании...

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

18.03.2009 в 12:03:31

#1087885

Пожалуйста, с этого места поподробнее ))). У меня еще вопросы появились по установке радиаторов, ребята, не обойдите вниманием, нужно срочно радиаторы покупать. Если расстояние между трубами (подводящей и отводящей от стояка к радиатору) 30 см, то правильно ли я понимаю, что радиаторы нужно подбирать с межосевым расстоянием 300? Если 500, то требуется новая врезка в стояк отопления или причудливые изгибы подводящей трубы? Как правильно производится эта врезка и что нужно делать со старыми врезками? Трубы для подводки к радиаторам лучше какие? Параметры нашей ЦСВО - вертикальная двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Магистрали стальные водогазопроводные черные трубы, температура теплоносителя 70-95 градусов. Требования к радиаторам - рабочее давление 10 атм, испытательное 15. Биметалл потрескивает, а еще какие недостатки? Можно ли избежать этого потрескивания, установив радиаторы с более широкими внутренними стальными трубами (у БРЭМа кажется 2 см). Вообще, заявления, что наши радиаторы более приспособлены к нашей системе отопления это пиар? или это и правда так? или все же итальянцы лучше? Спасибо, очень жду ваших ответов :)

Аватар пользователя
Solistka

Местный

Регистрация: 13.03.2009

Москва

Сообщений: 34

19.03.2009 в 00:25:30

#1089257

ну пожалуйста, поговорите со мной, а :))) мастера, устанавливающие биметалл, а? Устанавливать все будет управляющая компания. Но так не хочется потом выходить сюда с фотами типа "вот, вчера установили" и читать ваши реплики "менять все к ч.. матери". Предупрежден, значит вооружен. нам лучше подходят радиаторы размером 300, но они получаются длиннее. Как избежать потрескиваний при работе биметаллических радиаторов? как избежать того, что часть длинной батареи может быть прохладной? или это только проблемы алюминиевых радиаторов?

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.03.2009 в 08:09:51

#1089422

Solistka написал : Если расстояние между трубами (подводящей и отводящей от стояка к радиатору) 30 см, то правильно ли я понимаю, что радиаторы нужно подбирать с межосевым расстоянием 300?

Расстояние должно соответствовать с точностью до 2, макс.3 мм.

Solistka написал : Как правильно производится эта врезка и что нужно делать со старыми врезками?

В Вашем случае газосваркой, т.к. гнуть надо. Старая вырезается вместе с трубой, новая вваривается с новым отводом.

Solistka написал : Трубы для подводки к радиаторам лучше какие?

Только сталь.

Solistka написал : Биметалл потрескивает

Первое время.

Solistka написал : нам лучше подходят радиаторы размером 300, но они получаются длиннее

ИМХО, это лучше, чем выше и короче.

Solistka написал : как избежать того, что часть длинной батареи может быть прохладной? или это только проблемы алюминиевых радиаторов?

Лечится удлинителем потока.

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.03.2009 в 08:31:21

#1089433

Solistka написал : как избежать того, что часть длинной батареи может быть прохладной? или это только проблемы алюминиевых радиаторов?

Это относится ко всем радиаторам. Радиаторы длиннее 10секций (800мм) желательно подключать не с одной стороны, а по диагонали