Толмач написал :
iv.iv, у нас множество частных домов, отапливаемых от центрального отопления.
Понял
mangal написал :
подскажите могу ли я в центральном отоплении подключить радиатор не по ходу подачи а наоборот (частный дом ) т.е. если подача идет с права а я ее к радиатору подключу с лева
Если я правильно понял то да работать будет.Может зарисуете,что-бы понятнее было?
именно левая у меня сомнения и вызвала. Дело в том что оба радиатора будут стоять в одной нише и по этому решение на подключение вот таким образом было принято. идея о соединении этих радиаторов в один была отвергнута однозначно, радиаторы по 12 секций. Смущает не будет ли проблем с прогреванием радиатора. просто так симпатичнее
mangal, принципиально, чтобы был необходимый перепад давлений в магистралях подачи и обратки. Но измерить его трудновато и дороговато. Поэтому и ориентируйтесь на арматуру для однотрубных гравитационных систем. Ну и балансировочные клапаны на выходе из радиаторов обязательно поставьте, чтобы не "убить" всю остальную систему и не заморозить соседей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в ЦО, есть ли разница вход линии в радиатор снизу или сверху ? И с одной стороны или диагонально ?
Система ЦО такая, по одной комнате поднимается общая линия до последнего этажа, а по параллельной комнате спускается.. Получается, что у одного радиатора вход снизу, у другого сверху..
Хотя бы коротко посоветуйте пожалуйста, как будет лучше ?
Просто времени в обрез, не могу прочитать все темы.. Сегодня должен был приехать мастер для установки, отложили до завтра или послезавтра, там кое-какие обстоятельства..
Благодарю.
Guest-001, в общем, главное правило - теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, выходить из нижнего. Ну а далее посмотрите картинки по ссылке, которую скинул Mazayac.
Если хотите прям совсем коротко о главном, то напишите, какой этаж, скольки-трубная система, скольки-секционные радиаторы. Ну а с фото было бы вообще шикарно.
DarkRider написал :
лавное правило - теплоноситель должен подаваться в верхний коллектор радиатора, выходить из нижнего
Главное - выходить из нижнего.
Нижнее разностороннее подключение тоже допустимо, но обычно менее желательно.
Guest-001 написал :
И с одной стороны или диагонально ?
Обычно не имеет значения, как удобнее монтировать.
Guest-001 написал :
по одной комнате поднимается общая линия до последнего этажа
("Страшилка" из другой темы.)
Посмотрите, много ли шлама в нижнем коллекторе старого радиатора.
Если много, то стоит подумать именно о нижнем разностороннем подключении (без "ступенек" в подводке).
DarkRider написал :
Если хотите прям совсем коротко о главном, то напишите, какой этаж, скольки-трубная система, скольки-секционные радиаторы. Ну а с фото было бы вообще шикарно.
Сколько-трубная система ?... Это как ? Простите, не разбираюсь в этом.. Одна труба пластиковая для отопления (не знаю как они называются, с фольгой кажется) поднимется с подвала до последнего этажа, там переходит в параллельную комнату и оттуда идет вниз до подвала. В обоих комнатах радиаторы.
Этаж 4-ый... Радиаторы алюминиевые Radiatori2000 Helyos-R по 10 секций каждая..
От трубы поднимающейся с подвала отходят две пластиковые трубы, для отопления, которые через вентиль (терморегулятор кажется называется) подключаются к радиатору... В параллельной комнате аналогично...
ВТБ! написал :
Главное - выходить из нижнего.
Нижнее разностороннее подключение тоже допустимо, но обычно менее желательно.
Как просто в виде картинки, могли бы показать ?
С одно стороны понятно, где вода идет вниз, там зайдет сверху и выйдет снизу... А там где поднимается как подключить ?
Тот вариант, где заходит снизу и выходит тоже снизу, разве будет работать и прогревать весь радиатор ?
ВТБ! написал :
Левый, в предположении, что систем из труб ППР с тоннами шлама внутри не бывает.
Для обоих вариантов нужен газоотводчик (кран Майевского, к примеру).
Ну это же ЦО, там грязь бывает внутри, но я выбрал радиаторы, у которых вертикальный канал широкий ) Не забьется думаю...
Скажите пожалуйста, допустим, поднимается вода по первой линии, а спускается по второй. На следующий сезон могут пустить его с котельни в обратном порядке ?... То есть, подачу и слив могут поменять местами, или как есть, так и будет ?
Просто там и так радиаторы еле до 40-50 градусов доходят, так если еще и терять теплоотдачу при нижнем подключении, вообще ужас будет...
Да, и что, при нижнем подключении засорение меньше бывает ?
Чего ж непонятного: раз стояки у Вас из полипропилена - грязи практически не будет.
Подключение "низ-низ" предпочтительнее только в части промывки системы от шлама. Но проигрывает в КПД.
Подключайте диагональю, все фото уже выложены на блюдечке с голубой каёмочкой (левый вариант, левый)
Mazayac написал :
Чего ж непонятного: раз стояки у Вас из полипропилена - грязи практически не будет.
Подключение "низ-низ" предпочтительнее только в части промывки системы от шлама. Но проигрывает в КПД.
Подключайте диагональю, все фото уже выложены на блюдечке с голубой каёмочкой (левый вариант, левый)
Guest-001 написал :
Сколько-трубная система ?... Это как ? Простите, не разбираюсь в этом.. Одна труба пластиковая для отопления (не знаю как они называются, с фольгой кажется) поднимется с подвала до последнего этажа, там переходит в параллельную комнату и оттуда идет вниз до подвала. В обоих комнатах радиаторы.
Этаж 4-ый... Радиаторы алюминиевые Radiatori2000 Helyos-R по 10 секций каждая..
От трубы поднимающейся с подвала отходят две пластиковые трубы, для отопления, которые через вентиль (терморегулятор кажется называется) подключаются к радиатору... В параллельной комнате аналогично...
В общем, однотрубка, этаж не последний, подача по-разному. Поэтому на том стояке, где вода поднимается вверх, нужно делать диагональ, как на фотке, чтобы вода, идущая снизу вверх по стояку, заходила в верхний коллектор радиатора.
DarkRider написал :
В общем, однотрубка, этаж не последний, подача по-разному. Поэтому на том стояке, где вода поднимается вверх, нужно делать диагональ, как на фотке, чтобы вода, идущая снизу вверх по стояку, заходила в верхний коллектор радиатора.
Ясно, благодарю за разъяснения.
Скажите пожалуйста для информации, а что случается, если вода заходит в радиатор снизу и выходит с верхней части той же стороны ?