Будет два радиатора, подводка двухтрубная, трубы идут по середине радиатора, далее отводы на подачу вверх, на обратку вниз. Просто вести мне так удобней, магистраль будет в районе утеплителя и оббиваться ГВЛ. Труба везде 25 тка ПП.

Будет нормально такая схема работать?
Забиваться обратка ржавчиной, песком и т.п. не будет? Стоит ли делать наклон трубы от стояка до радиаторов или вести в горизонте ровно?
А антиуклон допустим? Последний радиатор будут греть? Или все пойдет через первый?

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.09.2012 в 19:09:58

центральное отопление?

0
Аватар пользователя
Aleksey.z

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

07.09.2012 в 23:21:59

SCB написал : центральное отопление?

да

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.09.2012 в 08:18:16

про пластики забудьте

0
Аватар пользователя
Aleksey.z

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

08.09.2012 в 23:24:38

SCB написал : про пластики забудьте

Какие пластики? У нас весь дом разведен ПП проаквовским, пятиэтажки, новостройки

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.09.2012 в 23:30:04

Aleksey.z написал : Или все пойдет через первый?

Кранчик на первом прикрыть

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

08.09.2012 в 23:34:45

Aleksey.z написал : Стоит ли делать наклон трубы от стояка до радиаторов или вести в горизонте ровно? А антиуклон допустим?

Контруклон недопустим согласно СНИП 3.05.01-85

3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

09.09.2012 в 04:17:20

Tehnik-san написал : Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.

Это чтобы пузырьки не скапливались, т.е. если вода движется слева направо, то правая сторона д.б. выше? А то эту фразу легко понять неправильно: фразу "земельный участок имеет уклон на север" можно понять и так, что северная сторона НИЖЕ, т.е. дождевая вода скапливается на севере.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.09.2012 в 09:01:53

Aleksey.z написал : Какие пластики? У нас весь дом разведен ПП проаквовским, пятиэтажки, новостройки

А. ну тогда ладно

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

09.09.2012 в 12:48:36

Aleksey.z написал : Забиваться обратка ржавчиной, песком и т.п. не будет?

Если в системе будет шлам, тогда скорее забьёт подачу на угловом повороте ко второму радиатору.

Я бы добавил на отводы от стояка шаровые краны и спускники, чтобы была возможность промыть эти загогулины встречным потоком. И регуляторы логичнее угловые с водорозетками.