07.09.2012 в 12:08:43
Будет два радиатора, подводка двухтрубная, трубы идут по середине радиатора, далее отводы на подачу вверх, на обратку вниз. Просто вести мне так удобней, магистраль будет в районе утеплителя и оббиваться ГВЛ. Труба везде 25 тка ПП.
Будет нормально такая схема работать?
Забиваться обратка ржавчиной, песком и т.п. не будет? Стоит ли делать наклон трубы от стояка до радиаторов или вести в горизонте ровно?
А антиуклон допустим?
Последний радиатор будут греть? Или все пойдет через первый?
07.09.2012 в 19:09:58
центральное отопление?
08.09.2012 в 08:18:16
про пластики забудьте
08.09.2012 в 23:24:38
SCB написал : про пластики забудьте
Какие пластики? У нас весь дом разведен ПП проаквовским, пятиэтажки, новостройки
08.09.2012 в 23:34:45
Aleksey.z написал : Стоит ли делать наклон трубы от стояка до радиаторов или вести в горизонте ровно? А антиуклон допустим?
Контруклон недопустим согласно СНИП 3.05.01-85
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
09.09.2012 в 04:17:20
Tehnik-san написал : Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.
Это чтобы пузырьки не скапливались, т.е. если вода движется слева направо, то правая сторона д.б. выше? А то эту фразу легко понять неправильно: фразу "земельный участок имеет уклон на север" можно понять и так, что северная сторона НИЖЕ, т.е. дождевая вода скапливается на севере.
09.09.2012 в 09:01:53
Aleksey.z написал : Какие пластики? У нас весь дом разведен ПП проаквовским, пятиэтажки, новостройки
А. ну тогда ладно
09.09.2012 в 12:48:36
Aleksey.z написал : Забиваться обратка ржавчиной, песком и т.п. не будет?
Если в системе будет шлам, тогда скорее забьёт подачу на угловом повороте ко второму радиатору.
Я бы добавил на отводы от стояка шаровые краны и спускники, чтобы была возможность промыть эти загогулины встречным потоком. И регуляторы логичнее угловые с водорозетками.