KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

22.09.2012 в 00:35:45

привет всем. где лучше установить цирк. насос на схеме? http://drawi.ru/pic/dd82e364d31c9799.jpeg

на обратке или в начале? в начале труба идет вертикально. обозначения: к - котел , с- стояк, р- радиатор

0
Вложение
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

22.09.2012 в 09:00:31

На обратку перед котлом (желательно на обводную)

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

22.09.2012 в 09:15:49

Elmar написал : На обратку перед котлом (желательно на обводную)

ну да там горизонтальное положение. а можно ли насос устанавливать в вертикальном положении?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

22.09.2012 в 09:39:06

Elmar написал : На обратку перед котлом

Не факт, рабочая температура циркуляционных насосов(до +110 ) позволяет установку на выходе из котла. Советы по установке циркуляционного насоса

Для установки насоса в систему, исполненую из металлических труб, вероятнее всего может потребоваться сварка, но на этом я останавливаться не буду. Начнем с того что, для начала нужно определить параметры насоса для Вашего отопления. В магазине менеджер Вам скажет точно какой насос на Вашу отапливаемую площадь нужен. Покупаем насос, желательно с разъемными резьбами, фильтр - диаметром прохода одинаковым с насосом - это обязательно и если система работает под давлением - то желательно и обратный клапан. Обратный клапан, как и фильтр тоже нужно подобрать по диаметру резьб насоса. Вы облегчите себе монтаж насоса без всяких переходников. Можно прикупить кран диаметром основной трубы, на которую Вы планируете установить насос. Но это для подстраховки, если отопление работает совсем уж плохо. Устанавливать насос можно как перед котлом на обратной трубе так и на выходе, на прямой трубе. Положение насоса в пространстве особой роли на играет.Приблизительная схема установки байпасом приведена ниже.

Да и установить его там иногда проще, плюс комплект с автоматическим клапаном рассчитан па вертикальную установку

Elmar написал : на обводную

а это да

0

Viva la KUBAN!!!!!

Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

22.09.2012 в 11:24:00

KeNeDi написал : можно ли насос устанавливать в вертикальном положении?

Можно, лишь бы не башкой в низ.

пардус написал : Не факт, рабочая температура циркуляционных насосов(до +110 ) позволяет установку на выходе из котла.

Факт. :)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.09.2012 в 11:45:37

Elmar написал : позволяет установку на выходе из котла.

Наблюдаю за двумя насосами на подаче.Один работает при 70 С максимум.Другой, основная 90С/такая СО/.Пока работают нормально,срок 4 года.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.09.2012 в 18:15:16

Elmar написал : Можно, лишь бы не башкой в низ.

Или вверх. Изнашиваются керамические втулки.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.09.2012 в 18:58:27

AlexMax написал : Или вверх.

AlexMax, А вот если под углом,но горизонт вала сохранить?По моему покатит.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.09.2012 в 22:07:46

KeNeDi написал : где лучше установить цирк. насос на схеме?

на верху шлама меньше

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.09.2012 в 22:20:11

KeNeDi написал : насос на схеме?

Желательно после расширительного бака.Какая схема СО? Открытая,замкнутая?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.09.2012 в 22:42:35

касимов написал : А вот если под углом,но горизонт вала сохранить?По моему покатит.

Прокатит.

0