Аватар пользователя
romashka

Местный

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 9

26.09.2012 в 15:44:07

#3333660

Помогите советом! Поставили новые радиаторы (биметалл), на резьбе с шаровыми кранами. Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально. Затем мы перекрыли краны и уехали на лето на дачу. вернулись - под одной из батарей следы высохшей лужицы, примерно в месте соединения домовой трубы и шарового крана. И пробковый пол малость вздулся.... Очевидно, произошло это во время опрессовки в начале лета. Сейчас - не течет нигде. Позвонила фирме, которая установила радиаторы - они говорят, что даже когда еще не топят в радиаторах должна быть вода и непонятно, почему больше не течет. Вопросы - действительно ли системе центрального отопления вода круглый год? И в чем может быть дело? Почему не текло весь год, а потом протекло? И почему больше не течет, если в системе действительно круглый год вода?

Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

26.09.2012 в 15:49:34

#3333664

romashka написал : Затем мы перекрыли краны

Этим убили радиатор!

Вода всегда в системе отопления.

Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

26.09.2012 в 17:26:59

#3333798

Найдите откуда именно текло. Возможно и не из радиатора. Возможно, течет стык секций. Между секциями прокладка стоит - иногда криво, иногда она плохая, иногда бывает сама резьба плохо затянута и т.д. Вода в отоплении должна быть постоянно. Раньше летом иногда сливали. Но сейчас следят.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.09.2012 в 18:47:02

#3333948

romashka написал : в месте соединения домовой трубы и шарового крана.

Может быть трещина в резьбе крана.Опресовка,давление,течь.

romashka написал : Сейчас - не течет нигде.

Лен разбух,течь прекратилась.Или нет воды вСО.

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.09.2012 в 18:54:02

#3333964

romashka написал : Помогите советом!

давайте фото...

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

26.09.2012 в 23:27:51

#3334603

когда вы закрыли краны радиатора, то там давление поднялось. Должно быть в паспорте написано... надо было краны Маевского открыть тогда.

Аватар пользователя
Warrax

Местный

Регистрация: 24.06.2007

Томск

Сообщений: 364

27.09.2012 в 00:05:15

#3334678

romashka написал : Помогите советом! Поставили новые радиаторы (биметалл), на резьбе с шаровыми кранами. Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально. Затем мы перекрыли краны и уехали на лето на дачу. вернулись - под одной из батарей следы высохшей лужицы, примерно в месте соединения домовой трубы и шарового крана. И пробковый пол малость вздулся.... Вопросы - действительно ли системе центрального отопления вода круглый год? И в чем может быть дело? Почему не текло весь год, а потом протекло? И почему больше не течет, если в системе действительно круглый год вода?

Ну ответ конечно да, вода постоянно, а вот потекло у вас просто резьбовое соединение, которое видать плохо подмотали.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2012 в 00:29:31

#3334715

romashka написал : Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально.

Не подмотка.

romashka написал : во время опрессовки в начале лета.

А кто опрессовывает вначале и для каких целей?

romashka написал : в радиаторах должна быть вода

Если закрыть краны она будет.И пошла реакция!

romashka написал : в системе центрального отопления вода круглый год

Очень,очень редкое исключение.

сансэй написал : давайте фото...

Поддерживаю.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.09.2012 в 01:08:04

#3334750

i23e написал : Этим убили радиатор!

+1.

Может и не всегда, но вода должна быть по нормам всегда. И летом. Краны отсечные перекрыли, краны Маевского не открыли, вот вода при температурном расширении и либо радиатор повредила запредельным давлением (само поднялось внутри радиатора при повышении окружающей температуры) либо соединительную арматуру. Нужно сделать опрессовку гидронасосом (а не воздухом), дефектовать поврежденные элементы и заменить. Иначе получится мина замедленного действия. Потечет когда не ждешь. Может и прокладку междусекционную частично пробило, может резьбовые сделаны новомодной гадостью типа Унилок-Т, а может и еще чего.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

27.09.2012 в 09:13:11

#3334929

romashka написал : перекрыли краны

Следовало перекрыть только нижний кран.

Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.09.2012 в 09:29:04

#3334951

ВТБ! написал : Следовало перекрыть только нижний кран.

Да вообще нехрен лезть к радиаторам... Они мешают?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

27.09.2012 в 10:31:06

#3335048

касимов написал : Очень,очень редкое исключение.

Вы за всех не говорите :)
Если в Касимове - исключение, то в Москве на 99% - правило....

Аватар пользователя
Геймер

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Львов

Сообщений: 289

27.09.2012 в 12:58:30

#3335275

если есть бойпас. перед радиатором. то заполнение системы в жару холодным теплонасителем могло дать конденсат и лужицу под точкой отрыва.

система проработала сезон. всякие дефекты ,микротрещину уже б на нагреве показали себя . должна быть или коррозия (шлак в теле трубы , или шве) или конденсат. возможна протечка по стояку от соседей с верху.

в случае протечки носителя из системы - зная о том что вода там традиционно не чистая . можно при помощи операционного зеркала (маленькое от пудреницы тож подойдет. ) осматриваем внимательно по кругу стыки .швы .резьбы . ищем ржавое пятнышко или грязный подтек.

осматриваем примыкание труб к потолку .

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

27.09.2012 в 13:08:55

#3335293

i23e написал : Они мешают?

Чтоб вода не уходила, когда стояк сливают. Даже на несколько часов.

Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

27.09.2012 в 16:01:48

#3335542

ВТБ! написал : Чтоб вода не уходила, когда стояк сливают.

И соответственно не дать кислороду доступа к железу? В однотрубке без байпаса не пройдёт :)

Аватар пользователя
romashka

Местный

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 9

27.09.2012 в 16:52:33

#3335593

i23e написал : Этим убили радиатор!

Почему? Чем плохо это для него?
И разве перед опрессовкой не надо перекрывать краны, чтобы не повредить радиатору?
Просветите, пожалуйста, что такое кран Маевского. Мне кажется, у нас такого нет - есть только по 2 шаровых крана у каждого радиатора.

Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.09.2012 в 16:55:15

#3335597

Меня поражает, с какой скоростью темы облепляются какашками :) ТС от всего прочитанного повесилась? Думаю да...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

27.09.2012 в 17:09:48

#3335611

Medtech написал : В однотрубке без байпаса не пройдёт

Откуда в однотрубке без байпаса краны? :)

Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

27.09.2012 в 18:01:16

#3335671

ВТБ! написал : Откуда в однотрубке без байпаса краны?

Горе от ума :)

Аватар пользователя
romashka

Местный

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 9

27.09.2012 в 21:42:56

#3336011

Жесть! Теперь понимаю, какую глупость я наделала, когда из лучших побуждений закрыла краны на батареях перед отъездом на дачу... как же теперь-то? все открыть обратно и так оставить, надеясь, что пронесет? Или лучше вызвать спецов для каких-либо (каких только?) манипуляций?

Аватар пользователя
romashka

Местный

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 9

27.09.2012 в 21:45:37

#3336016

и еще один глупый вопрос вдогонку - а разве не надо перед опрессовкой перекрывать краны у батарей (чтобы повышенное давление их не повредило)?

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.09.2012 в 21:53:52

#3336031

romashka написал : не надо перед опрессовкой перекрывать краны у батарей

romashka написал : чтобы повышенное давление

Его и повышают,чтобы проверить как поживают Ваши батареи,ну и батареи соседей.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.09.2012 в 04:54:00

#3338066

Inch1964 написал : само поднялось внутри радиатора при повышении окружающей температуры

И ещё водород медленно выделяется в радиаторе, особенно алюминиевом...

Аватар пользователя
romashka

Местный

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 9

29.09.2012 в 11:46:26

#3338256

Ок, всем спасибо! Я правильно поняла, что основная опасность при перекрытии кранов - это оставить радиатор без воды? В моем случае, были перекрыты и подводящий, и отводящий краны, т.е. вода внутри была. Чем опасна такая ситуация? Ведь температура воздуха не поднималась летом выше 30 градусов, и прогревалась одинаково и вода в трубах, и в самом радиаторе.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2012 в 12:10:14

#3338283

romashka написал : Ок, всем спасибо! Я правильно поняла, что основная опасность при перекрытии кранов - это оставить радиатор без воды? В моем случае, были перекрыты и подводящий, и отводящий краны, т.е. вода внутри была. Чем опасна такая ситуация? Ведь температура воздуха не поднималась летом выше 30 градусов, и прогревалась одинаково и вода в трубах, и в самом радиаторе.

Еще большая опасность оставить воду в радиаторе, перекрыв краны от стояка отопления, но не открыв кран Маевского (спускник воздуха). Потому как в момент перекрытия кранов температура воды в радиаторе, к примеру, будет 20 град., а потом при изменении погоды может стать, например 32 градуса. Так как вода практически несжимаема, и при повышении температуры объем воды, запертой в радиаторе увеличивается, то очень сильно может поднятся давление, которое приведет к разрушению (трещинам) радиатора. Если бы в закрытом с водой радиаторе был открыт кран Маевского (спускник воздуха), то при увеличении температуры воды, и соответственно ее объема, не может произойти разрыва радиатора. В этом случае из открытого крана Маевского может выступить одна-две капли воды, но настолько медленно во времени, что объем этих выступивших капель воды успеет высохнуть, не капнув на пол.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
romashka

Местный

Регистрация: 05.07.2012

Москва

Сообщений: 9

29.09.2012 в 16:04:00

#3338539

Ясно. И что вы посоветуете - менять радиаторы? Даже те, у которых внешне нет протечек (сейчас следы протечки только у крана у одного из радиаторов)? Или проверить их жизнеспособность, если такой способ существует?

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

29.09.2012 в 20:02:21

#3338774

Сейчас система должна быть под давлением. Откройте краны если все сухо через пару дней забыть.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.09.2012 в 20:12:33

#3338780

romashka написал : Ясно. И что вы посоветуете - менять радиаторы? Даже те, у которых внешне нет протечек (сейчас следы протечки только у крана у одного из радиаторов)? Или проверить их жизнеспособность, если такой способ существует?

Способ проверить жизнеспособность радиаторов существует и очень известный - провести гидравлическое испытание радиаторов. Другой вопрос, что можно ли у Вас его провести на месте, не демонтируя радиаторы.

Привожу пример, выполненной мной работы. В данной схеме возможна опрессовка, а также демонтаж радиатора в любое время года, в том числе в отопительный период. (На фото не виден кран Маевского, но он присутствует на левом верхнем переходнике радиатора.

Любителям увидеть соринку в чужом глазу: "Не докапывайтесь до меня ввареным краном на байпасе". Я прекрасно знаю, что это запрещено, но в данном случае это была вынужденная мера, иначе у людей не греется радиатор, потому как удушен старый стояк отложениями в пластинчатых радиаторах, из которых почти на всех 9 этажах жильцы убрали байпасы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

29.09.2012 в 20:20:38

#3338801

можно вот такую штуку поставить http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_1176.html у меня на радиаторах стоят лет 10, радиаторы закрыты как у вас.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.09.2012 в 20:57:40

#3338860

umkas написал : такую штуку поставить

Она уже настроена на 2 ,а если исправно все,но от нагрева будет чуть больше?Кому звонить?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу