Здравствуйте! Срочно нужен совет/комментарий от практиков

Ситуация такая: хрущёвка, древний стояк ЦО без кап. ремонта, собран из чёрной трубы на резьбе, муфтах и тройниках, нет ни одной гнутой трубы, только ответвления на 90 градусов.

У себя (5-й последний этаж) поменял радиаторы, трубы заменил на оцинковку под пресс (Presstabo), труба стояка отрезана у пола, нарезана резьба и сделан переход на оцинковку. Работы выполнял мастер по рекомендации, после начала отопительного сезона – всё сухо, радиаторы греют, претензий нет.

Теперь активизировался сосед снизу (4-й этаж), его участок стояка в аварийном состоянии, на двух трубах стоит три бандажика из резины, прихвачены хомутами. Сосед договорился с местным ЖЭК’овским сантехником и собирается менять на ПП. Теперь сосед просить меня (5-й этаж) и соседа с 3 этажа поучаствовать в этих работах, хочет своим ПП пройти через перекрытия вниз и вверх.
Я предлагаю ему, если уж меняет на ПП то переход с ПП на железо делать у него в квартире и оставить проход перекрытий как есть (т.е. оставить 45 см старой трубы в перекрытии). Местный сантехник возражает, его позиция “труба шовная, стояк даёт течь по шву, значит менять надо всю трубу и в перекрытии тоже”. На мой взгляд, ему просто выгодно сделать работы не в одной, а в трёх квартирах.

Я готов конструктивно говорить с соседом, возможно я заблуждаюсь, поэтому нужен Ваш комментарий, уважаемые практики!

0
Аватар пользователя
spb-montage

Местный

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

11.10.2012 в 10:58:40

как правило отопительная труба в перекрытиях сохраняется хорошо и единственные слабые места у ней это ( сгон ) если переделываете на пп или другой материал то лучше оставить кусок в перекрытии он еще и ПП переживёт.

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

11.10.2012 в 10:59:01

Varz написал : оставить 45 см старой трубы в перекрытии

я думаю, это худший вариант. Если не хотите ПП пущай проведут от вас к себе оцинковку, а там пляшут как знают.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

11.10.2012 в 11:00:37

spb-montage написал : как правило отопительная труба в перекрытиях сохраняется хорошо и единственные слабые места у ней это ( сгон ) если переделываете на пп или другой материал то лучше оставить кусок в перекрытии он еще и ПП переживёт.

а как с какашками в трубе?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

11.10.2012 в 11:04:23

Славик64 написал : я думаю, это худший вариант. Если не хотите ПП пущай проведут от вас к себе оцинковку, а там пляшут как знают.

+1. НИКОГДА не оставляйте старую трубу в перекрытии! ЗЫ Неплохо бы поинтересоваться у мастера, который делал у Вас, почему он сразу не предложил пройти перекрытие?

0
Аватар пользователя
spb-montage

Местный

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

11.10.2012 в 11:05:34

отопительная труба не обрастает внутри поскольку теплоноситель является технической водой то есть мёртвой водой которая не содержит живых организмов и минералов которые могли бы осесть на стенках трубы. В трубах циркулирует различный шлак и мусор в месте с водой но замена на ПП этому процессу не помеха.

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Аватар пользователя
Varz

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

11.10.2012 в 11:06:02

Славик64 написал : а как с какашками в трубе?

Когда переходили на оцинковку, мой мастер, срезав трубу, сказал - труба в хорошем состоянии, толстостенная, без корозии и грязи внутри, нарезал на ней резьбу без проблем ...

0
Аватар пользователя
spb-montage

Местный

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

11.10.2012 в 11:08:16

ПРАВЕЛЬНО мы уже сотни десятилетних труб переварили и переделали они не обрастают а кто говорит по другому просто не практики а теоретики!!!

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Аватар пользователя
Varz

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

11.10.2012 в 11:13:55

gayanovv написал : +1. НИКОГДА не оставляйте старую трубу в перекрытии! ЗЫ Неплохо бы поинтересоваться у мастера, который делал у Вас, почему он сразу не предложил пройти перекрытие?

мастер спрашивал, но на тот момент соседи не собирались менять стояк, мы не настаивали ... схема стояка такая

0
Вложение
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

11.10.2012 в 11:23:56

spb-montage написал : ПРАВЕЛЬНО мы уже сотни десятилетних труб переварили и переделали они не обрастают а кто говорит по другому просто не практики а теоретики!!!

а это к чему относится:confused:

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

11.10.2012 в 21:57:23

Varz написал : мастер спрашивал, но на тот момент соседи не собирались менять стояк, мы не настаивали ... схема стояка такая

Плохой мастер. Я, будучи мастером в ЖЭКе закрывал глаза на многое. Но с таким подходом- просто запрещал работы. Есть нечто большее, чем деньги...

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

11.10.2012 в 22:36:51

spb-montage написал : как правило отопительная труба в перекрытиях сохраняется хорошо

Не уверен. При монтаже стояков в 99% картина нерадостная - труба в перекрытии имеет очень плачевный вид - она не была не крашена ни разу, насквозь ржавая, иногда практически разваливается в руках. Лучше мину замедленного действия в перекрытии не оставлять.

Varz написал : трубы заменил на оцинковку под пресс (Presstabo)

Не самое мудрое решение. Лучше уж нержа...

0
Аватар пользователя
Varz

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

12.10.2012 в 10:21:06

AlexMax написал : Не уверен. При монтаже стояков в 99% картина нерадостная - труба в перекрытии имеет очень плачевный вид - она не была не крашена ни разу, насквозь ржавая, иногда практически разваливается в руках. Лучше мину замедленного действия в перекрытии не оставлять.

Не самое мудрое решение. Лучше уж нержа...

согласен, самое мудрое решение организовать кап ремонт стояков во всём подъезде (9 квартир) на проектный металл под сварку ... а есть ещё стояк ХВС и двухпроводной электрический стояк которые тоже требуют капремонта и реконструкции ...

0
Аватар пользователя
starsolaris

Местный

Регистрация: 30.12.2009

Донецк

Сообщений: 12

14.10.2012 в 17:54:54

Славик64 написал : а это к чему относится:confused:

А это точно отопление, а не водопровод?

0
Аватар пользователя
welder

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 462

14.10.2012 в 18:30:17

Впечтление будто это не многоэтажные дома, а избы поставленные одна на другую. Каждый что хочет то воротит.

Ну и не пускайте его к себе со своим пластиком. Пусть кусок остается, все равно вода течет вниз, к соседу. Вам-то пофигу.

Мне просто интересно когда на третьем этаже прочухаются, а потом на втором, а затем и на первом, допустим, новые хозяева захотят поменять гнилье, то получим трубу из: медь, сталь, ПП, МП, оцинковка. Со вставками из шовной древней трубы в перекрытиях.

Ну бразилия, внатури.