Меняли трубы водоснабжения (в квартире газовая колонка) + переносили полотенцесушитель. Вот как это выглядит:

  1. Общий план

  2. Стояк

  3. Полотенцесушитель

  4. Вход/выход газовой колонки

Так сложилось (и я в этом безусловно не прав) что работу я "принимал" заочно. Началось всё с того, что справа от входа в полотенцесушитель я обнаружил, что что-то выпирает из стены. Раздолбив штукатурку увидел заужение (картинка 3). Это переход с 32мм ПП трубы на 25. Вход в ПС дюйм. Мастер утверждает, что без этого заужения обойтись невозможно в силу отсутствия в природе нужных переходников.
На фото 4 видно как криво сделан вход/выход. Более того, на мой взгляд они сильно утоплены, вечером выложу фотографии с плиткой - я боюсь, что будут проблемы с подсоединением кранов. Но очевидно, что вкрутив краны кривизна увеличится кратно длине кранов.
Слив вмазан не заподлицо со стеной - т.е. сделать нижний ряд плитки в уровень со всей стеной невозможно. Либо надо было начинать плитку снизу, а всю площадь стены выше выводить неимоверным количеством штукатурки.

просто ужас!!!!!!!!

Автор, сколько отдали за такой монтаж?

Наверно человек делал первый раз в жизни сантехнические работы. Хотя и в первый раз можно было бы постараться и сделать поаккуратнее.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Деньги надо брать с "маэстро".

Warrax написал :
Автор, сколько отдали за такой монтаж?

присоединяюсь к вопросу?

В этом случае когда Вы будете принимать душ а кто-то спустит воду в унитазе нужно быть готовым к ошпариванию......

Вам не повезло с мастером.Дешевая работа не означает-хороший рабочий.Это везде сплошь и рядом,во всем строительстве.

виктор1 написал :
Дешевая работа не означает-хороший рабочий.

Полностью поддерживаю.

Мастер - полный идиот.

  1. Металлопласт надо убирать в защитные трубки, если его замуровывают в стенку
  2. Стояк надо было переваривать и спрямлять. Полотенчик подключен НЕ правильно, и его необходимо переделать, иначе будут мучиться соседи от низкой температуры горячей воды.
    Вводные краны надо ставить на сталь, а уж потом вести полипропилен или ещё что.

Ну и остальное. Я, если что, не сантехник. Но я делал себе разводку. И то, что тут - полная ЖЕСТЬ. Под сном и переделку с нуля

виктор1 написал :
Дешевая работа не означает-хороший рабочий

Cs-Cs написал :
Мастер - полный идиот.

Спорное утверждение.
Возможно, он выиграл "тендер на понижение".
В этом случае "как заплачено, так и на...ячено".
Оценивать работу при неизвестной стоимости нет смысла.
Если ЭТО сделано за 100 рублей, то норм..)))

Warrax написал :
Автор, сколько отдали за такой монтаж?

20 000 рублей работа 14 500 материалы, сегодня с ним встречаюсь - говорит я ему ещё 1100 должен...

P.S. Никто не ответил про заужение полотенцесушителя - можно было сделать иначе??? Если да, то Как? Пожалуйста напишите - мне нужно подготовится к конструктивному разговору с "маэстро"

Спасибо.

Дачник_МО написал :
сегодня с ним встречаюсь

Недостатки и недоделки Вы сами перечислили,качество работы коллеги оценили.На этом стройте разговор с ним.

Дачник_МО написал :
Никто не ответил про заужение полотенцесушителя - можно было сделать иначе??? Если да, то Как?

Переварка, спрямление стояка. Варианты:
а) На всяких скрутках, уголках и прочем - лишь бы тип трубы был такой же, как и был - стальной.
б) Сваркой - круче всего. Обрезать загогулины выше и ниже, и вварить кусок прямой трубы. И заодно переварить отводы под краны водоразбора там, где удобнее всего будет сделать разводку.

Сезон какой-то. Уже не одна тема про злостный монтаж... Стоит задуматься.

Дачник_МО написал :
заужение полотенцесушителя

Для ПС это не критично,но это тормоз горячей воды соседям.Нужен байпас./При ремонте ПС/который сохранит пропускную способность стояка.

Tile_EXP написал :
Сезон какой-то.

К концу света готовятся - на оторвись!

касимов написал :
К концу света готовятся - на оторвись!

Похоже на то!

Забыл сказать - Полотенцесушитель питается от системы отопления дома - т.е. завязан с батареями и тёплый только в холодное время года... В первом посте я конечно же описАлся - выводить уровень стены теперь уже можно только слоям клея под плитку - стена была оштукатурена до сантехмонтажа...
Как видится там ещё вот в чём проблема - краны полотенцесушителя торчат заподлицо со стеной, как теперь закрывать всё это хозяйство - ума не приложу...

виктор1 написал :
Дешевая работа не означает-хороший рабочий

34 500 это дешёвая работа?

Дачник_МО, это вместе с трубами и прочим?

https://t.me/Santehnik_Moskva

касимов написал :
Нужен байпас./При ремонте ПС/который сохранит пропускную способность стояка.

Там т-образные разветвления и сверху и снизу - на меня и соседей, по идее пропускная способность есть без проблем... (ну во всяком случае, сейчас ПС не подключён, краны закрыты - но теплые и снизу и сверху.

master.msk написал :
Дачник_МО, это вместе с трубами и прочим?

Чем прочим? ) Ну это работа типа "под ключ" - поменять старые трубы на новые...
Вот тема "тендер" с фотографиями:

Дачник_МО написал :
20 000 рублей работа 14 500 материалы

ну а что Вы хотели..не эти так другие нашлись бы на любые деньги. Все так делают, где выбирает заказчик только по стоимости.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Дачник_МО написал :
34 500 это дешёвая работа?

Оно не сказать дешёвая или дорогая.

Сделали вам дёшево в плане качества, вот это обидно.

Но и хороший сантехник рассмеётся в лицо, если бы вы ему предложили сделать водопровод за эту сумму с материалами.

Дачник_МО, В ЛС нет загруза. Разводка под окончательную отделку,не времянка.Перекосы недопустимы.Технология укладки в штробы нарушена.
Плитка выровняет стену,но не трубы.

master.msk написал :
ну а что Вы хотели..не эти так другие нашлись бы на любые деньги. Все так делают, где выбирает заказчик только по стоимости.

Да я вообще не по стоимости выбирал... ну Вы скажите прямо, а то я не пойму - за 20 000 рублей хороший мастер за такое не возьмётся?

Дачник_МО, этот бюджет позволял Вам сделать водопровод снаружи по плитке, канализацию не трогать. + как то привести в порядок стояк - металлом!, а не пластиком. Лучше меньше, но лучше.
А сейчас: вроде бы замах был на приличный ремонт, а получилась....сами уже поняли наверное

https://t.me/Santehnik_Moskva

Дачник_МО написал :
я не пойму - за 20 000 рублей хороший мастер за такое не возьмётся?

ответил чуть выше...

Поддержу точку зрения master.msk!!!

Вообще мы и хотели по наружи и металлом - даже тему можете посмотреть, на которую я ссылку дал. Но мастер переубедил - понаружи некрасиво, металл прошлый век - вот металопласт под пресс фитинг - 50 атмосфер держит, говорит. Ну я и послушал...