Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3416747

DYTEL написал :

Делайте по первой слева из приведенных Вами схем. Она называется двухтрубная с попутным направлением потоков. Но в конце схемы (слева внизу перед расш.баком) нужно поставить либо автоматический балансировочный вентиль (по хорошему и особенно если будете ставить термоголовки), либо при ограниченности бюджета просто вентиль между подачей и обраткой (при использовании термоголовок плоховатый вариант).

[

]()

Вместо шаровых кранов на подаче лучше поставить ручные термовентили с возможностью установки термоголовок и с возможностью полного перекрытия воды, т.е использования как отсечной кран. Например Джакомини

[

]()

При таком небольшом количестве радиаторных мест, даже при отсутствии балансировочно-запорных вентилей не обратках, радиаторы будут греться одинаково (возможно, но не обязательно). Поэтому всё-же лучше их поставить вместо вентилей угловых (по схеме), для возможности балансировки и настройки всей системы. Цена балансировочно-запорного вентиля 100-250 р.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Спасибо за ответ, я так понял, что эта схема будет работать, только каким диаметром делать магистраль 25 мм, или нужно 32 мм, я почему спрашиваю, потому что подсоединение к котлу всего 3/4 дюйма.

DYTEL Если спрашиваете про диаметр полипропилена, то магистраль - 25 мм, подводящие к радиаторам - 20 мм. На паяной меди можно гораздо меньше использовать диаметры.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DYTEL, каким материалом то решили делать?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Магистраль из Полипропилен армированный стекловолокном или алюминием, диаметром 25 мм, подводящий к радиаторам - 20 мм, Планирую поставить Биметаллический радиатор RIFAR Forza 500 (номинальный тепловой поток 202 Вт, объём теплоносителя 0,2 литра), всего 56 шт, площадь жилого помещения 60 м.кв.

DYTEL, По схеме сможешь показать где,по сколько секций будет?

Я думаю, если нужно, можно добавить в спальне или на кухне 4 - 6 секционный радиатор.

DYTEL написал :
можно добавить в спальне или на кухне

Ок!Стена там холодная.В пару кость не ломит.

DYTEL, делайте двух трубную систему, попутную. Обязательно вентиля с пред настройкой на обратке (балансировка нужна всегда).
Полипропилен выбирайте армированный алюминием. Если сами делать будете, то берите PEX любой, если есть средства делайте коллекторную разводку.

Косожихин написал :
делайте двух трубную систему, попутную

Согласен.С остальным не очень.

касимов написал :
С остальным не очень.

Главное не переживайте, по этому поводу сильно

Вот эт точно.

DYTEL написал :

Я думаю, если нужно, можно добавить в спальне или на кухне 4 - 6 секционный радиатор.

Еще укажите какие стены наружние. Это тоже очень важно. Может где теплую стену надо сделать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Может где теплую стену надо сделать.

Посадить дерево,построить дом,родить ребенка а потом... .
Inch1964, Прав.Лучше заранее.

касимов написал :
Посадить дерево,построить дом,родить ребенка а потом... .
Inch1964, Прав.Лучше заранее.

Некоторые предпочитают посадить печень, построить жену... а дальше забыл....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Косожихин написал :
Обязательно вентиля с пред настройкой на обратке (балансировка нужна всегда).

А что, насосы со встроенным частотным приводом (поддерживающие заданный перепад давления за счёт регулирования оборотов) так и остаются экзотикой?

psnsergey написал :
А что, насосы со встроенным частотным приводом (поддерживающие заданный перепад давления за счёт регулирования оборотов) так и остаются экзотикой?

Очень дороги!

psnsergey написал :
насосы со встроенным частотным приводом

Как они влияют, на гидравлическую увязку между собой радиаторов отопления?

Косожихин написал :
Как они влияют

Облегчают кошельки одних и набивают другим.

Ну вот, только я успокоился, думаю нашёл нормальную схему (хотя для меня и не дешёвую) и вот нате, снова не понятки, кто не будь объяснит для чего нужен Балансировочный клапан на обратке и как он работает, пожалуйста.

На какой обратке?

В инете много описано про балансировочные клапаны. Проще сказать регулирует работу системы ,для равномерного прогрева всей системы отопления.

DYTEL написал :
Балансировочный клапан на обратке

Забудь.

Спасибо, нашёл в инете, схему и принцип работы балансировочного клапана. Зато возник другой вопрос, можно сделать на этой схеме СО нижнее подключение радиаторов, уж как то не "баско" с диагональным подключением или это бред. Может вообще поставить не биметал а стальные панели, только как высчитать их количество и величину?

Это правильный вариант ответа?

Извиняюсь не ту кнопку нажал. Хотел спросить у касимов (Облегчают кошельки одних и набивают другим.) Это правильный вариант ответа?

DYTEL написал :
Это правильный вариант ответа?

Очень правильный.

[quote="DYTEL;3422346"]правильный вариант[/quote
Тебе - разобраться в принципе работы СО,понять что есть необходимое в ней,и без чего она не может работать правильно.Посчитать.Ну а тюнинг это по желанию и по средствам.
Мне - сделать СО по правилам и работоспособную.Посчитать.Ну и впарить тюнинг СО,который может обойтись в двойную цену самой СО.А если я еще и поставщик материала!

[QUOTE=касимов;3422391][quote="DYTEL;3422346"]правильный вариант[/quote
Тебе - разобраться в принципе работы СО,понять что есть необходимое в ней,и без чего она не может работать правильно.

Вот именно. Потому что ГАЗ только еще подводят и нет специалистов по отоплению газом. Основная масса СО в частном секторе однотрубная с котлом в кирпичной печи или электрокотёл, у меня просто печное отопление.

  1. Принцип работы так и не понял, потому что неясно почему нельзя сделать однотрубную замкнутую систему, единственное это то, что она будет не экономичной, если правильно я понял.
    2.А вот что есть необходимое, тут совсем плохо, что скажут с тем и соглашаюсь, потому что с техникой я в дружеских отношениях - я её не трогаю.

DYTEL написал :
Принцип работы

Щас попробую.