22.11.2012 в 12:48:37
Добрый день. Необходимо понять нужен или нет радиатор под номером 3. Согласование по утеплению лоджии и выносу фасадных стен официальное. На проекте 2 архитектора и один говорит- нужен, а второй, что комната находится целиком в теплом контуре и он ненужен :cool:. Поскольку стена стеклянная, то заморочек с подвесом радиатора хочется избежать. С другой стороны, над радиатором на потолке выход приточки с улицы ПТУ350 - может понадобится воздух подогревать? Вообщем хелп :)
Дом монолит, 8 этаж. Фасадные стены - монолит-утеплитель-облицовочный кирпич. Приоединяемая лоджия утепляется и делается полностью жилой. Вопрос про комнату в центре квартиры.
22.11.2012 в 13:07:07
KNAVE написал : Необходимо понять нужен или нет радиатор под номером 3.
Вопрос как бы к Вам должен быть.Мы же не знаем сколько этажный дом,как утеплены пол и потолок, ну и т.д.А вот как установить - всегда пожалуйста.
22.11.2012 в 13:17:53
KNAVE написал : Добрый день. Необходимо понять нужен или нет радиатор под номером 3. Согласование по утеплению лоджии и выносу фасадных стен официальное. На проекте 2 архитектора и один говорит- нужен, а второй, что комната находится целиком в теплом контуре и он ненужен :cool:. Поскольку стена стеклянная, то заморочек с подвесом радиатора хочется избежать. С другой стороны, над радиатором на потолке выход приточки с улицы ПТУ350 - может понадобится воздух подогревать? Вообщем хелп :)
Делал такой проект и монтаж. Сейчас в этом же посте допишу подредактировав.
П.С.
Чаще всего при утеплении лоджий забывают учесть теплопотери через потолок и пол лоджии. Потому как принимают в расчет, как для междуэтажных помещений. А за потолком и полом лоджии, все-таки неотапливаемая улица (чаще всего).
С учетом сказанного, посоветовал бы оставить радиаторы под номером 3, помимо вновь устанавливаемых.
Также в таком случае, как у Вас, делал на лоджии водяной теплый пол. В одном случае, так и не смог уговорить заказчика сделать правильное утепление под теплым полом лоджии. Было сделано только 10 мм фольгированным энергофлексом под стяжкой теплого пола лоджии, по причине нежелания заказчиком иметь перепад высоты пола между комнатой и лоджией.
В результате это привело к бешеному расходу газа (автономное отопление в элитном доме и всю атмосферу все равно не нагреешь) и все равно к холодку по ногам, даже при котле постоянно работающем на максимальной мощности. При локальном же отключении теплого пола на лоджии заказчиком, это приводило к замерзанию теплоносителя в контуре теплого пола, а что самое неприятное к ОЧЕНЬ сильному "холодку по ногам", стекающему в комнату с пола и потолка лоджии. Настолько, что нужно было одевать на ноги валенки поверх трусов.
В результате в конце отопительного сезона, заказчик был вынужден снова поставить теплоограждающие конструкции между комнатами и лоджией.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.11.2012 в 14:25:17
Inch1964 написал : Также в таком случае, как у Вас, делал на лоджии водяной теплый пол. В одном случае, так и не смог уговорить заказчика сделать правильное утепление под теплым полом лоджии. Было сделано только 10 мм фольгированным энергофлексом под стяжкой теплого пола лоджии, по причине нежелания заказчиком иметь перепад высоты пола между комнатой и лоджией.
100% мой вариант (нежелание делать порожек) =) только под 10 мм фольгированого ПЕНОФОЛА на стены,пол, потолок подложу 30мм ПЕНОПЛЭКСА. (а на фасадный подоконник 50мм) Пол кабельный в стяжке плюс батареи центрального отопления. Боковые стены у меня граничат с теплыми зонами, а после этой зимы надеюсь и соседи сверху-снизу подтянутся и утеплятся.
Но вопрос основной - нужен ли радиатор отопления в ВНУТРИ квартиры?
22.11.2012 в 14:35:36
KNAVE написал : нужен ли радиатор отопления в ВНУТРИ
Не проектировщик.Но после установки внутри,почти никто не пользуется./И в квартирах,и в домах/.Комната сквозная,движение воздуха присутствует.Греть должны батареи по периметру.Вопрос,хватит ли их мощности на Вашу площадь.
22.11.2012 в 14:36:37
KNAVE написал : только под 10 мм фольгированого ПЕНОФОЛА на стены,пол, потолок подложу 30мм ПЕНОПЛЭКСА. (а на фасадный подоконник 50мм)
Извините, но это не утепление, а всего лишь имитация. Вы представьте, что у Вас весь дом имел бы такие теплозаграждения! В нем жить было бы нельзя!
Неужели Вы думаете, что сможете изолировать теплопотери к бетонной плите, находящейся по факту на улице, имеющей температуру минус 20 градусов, с помощью 10мм энергофлекса плюс 30мм энергофлекса на полу и без энергофлекса на стенах и потолке?! Это как капля в море!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.11.2012 в 14:52:37
KNAVE написал : Добрый день. Необходимо понять нужен или нет радиатор под номером 3. Согласование по утеплению лоджии и выносу фасадных стен официальное. На проекте 2 архитектора и один говорит- нужен, а второй, что комната находится целиком в теплом контуре и он ненужен :cool:. Поскольку стена стеклянная, то заморочек с подвесом радиатора хочется избежать. С другой стороны, над радиатором на потолке выход приточки с улицы ПТУ350 - может понадобится воздух подогревать? Вообщем хелп :)
Дом монолит, 8 этаж. Фасадные стены - монолит-утеплитель-облицовочный кирпич. Приоединяемая лоджия утепляется и делается полностью жилой. Вопрос про комнату в центре квартиры.
А по переносу радиаторов тоже согласование официальное?
Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы (пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
МГСН тоже это запрещают...
Можно отапливать лоджию электричеством. Делайте теплый пол или ставьте конвектор.
22.11.2012 в 14:52:40
KNAVE написал : Но вопрос основной - нужен ли радиатор отопления в ВНУТРИ квартиры?
С учетом сказанного мной выше уже ответил.
Да, нужен. Добавлю, что в случае недостаточной утепленности лоджии он будет давать конвекционную тепловую завесу между комнатой и лоджией. По принципу тепловых пушек, устанавливаемых в магазинах над наружними дверями.
Потому, что, чтобы отказаться от "внутреннего" радиатора, нужно сделать теплоограждающие конструкции лоджии НЕ ХУЖЕ, а ЛУЧШЕ, чем в комнате. Потому, что у комнаты теплопотери идут только через одну наружнюю стену (плоскость), а у лоджии идут через ПЯТЬ плоскостей.
Ваша лоджия - это кубический объем, выдвинутый на улицу. И обогревать в нем нужно уже ПЯТЬ стен. Причем нужно делать еще и теплый пол, и теплый потолок.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.11.2012 в 15:16:42
Inch1964 написал : Неужели Вы думаете, что сможете изолировать теплопотери к бетонной плите, находящейся по факту на улице, имеющей температуру минус 20 градусов, с помощью 10мм энергофлекса плюс 30мм энергофлекса на полу и без энергофлекса на стенах и потолке?! Это как капля в море!
на боковых стенах, поле и потолке: 30мм ПЕНОФОЛА+10мм ПЕНОПЛЭКСА (ставка что граничат с боле-менее теплыми зонами) фасад под окном : 50мм ПЕНОФОЛА+10мм ПЕНОПЛЭКСА+50мм пеноблок
22.11.2012 в 15:20:20
SVKan написал : А по переносу радиаторов тоже согласование официальное?
Да полностью официальное (Москва). Получаются теплые жилые комнаты, куда можно выводить радиаторы. Лоджия будет отсутствовать - новое БТИ и свидетельство с пересчитанным метражом.