Равшан, стакан - короткая труба большего диаметра, надетая и приваренная на ту, которую будут монтировать?
Стакан думаешь лучше? Есть какие-то нормы установки стаканов - ставятся только в горизонтали или вертикали?
Насколько я знаю, стаканы в системе отоплнеия ставятся только в вертикаль.
Если смысл в стакане? Коэффициент надежности сварного шва "болтается" около 0.8 - почти обычная труба.

Сер-ый написал :
Организовав компенсатор, он получит больший ход вверх, а внизу батареи будут приподыматься? Не хочется нанести никому вреда,

Ваши переделки никому вред не нанесут.

Сер-ый написал :
Если смысл в стакане? Коэффициент надежности сварного шва "болтается" около 0.8 - почти обычная труба.

ИМХО, смысла в стакане нет, если схема по картинке и если хороший (нормальный) сварщик. Если же будут внешние фаски на трубе при сварке - то провар будет 100%. Но ИМХО на тонкой трубе и они лишние. Будет варить с зазором небольшим и заполнять - тоже ок.
Да и стакан уродски смотрится на горизонтали.
Еще при стройке - сварка в стакан - простой способ сварить трубы прямо , без использования специальных зажимов для труб . Ну и надежность выше, тк на стройке при потоке не все сварные - супер профи.

BV написал :
без использования специальных зажимов для труб

Что за штуковина? Как выглядит?

Обычно сварка с зажимом для труб выглядит так - один держит (человеческий зажим), а один варит.

Сер-ый написал :
Что за штуковина? Как выглядит?

Так

или попроще - так

Стало вроде лучше?!
Монтажник когда ставил слегка затупил и трубу обрезал чуть короче.
Потом говорит: наращивать или нет, чтобы сдвинуть радиатор правее?! Лишие сварные швы - наращивать не стали.
Проверить возможности нет. Жэковский слесарь сломал кран спускника в подвале идет вода, должна быть аварийка. Но радиатор сленка теплый - прямая обратка открыты.
Воспользововшись промилями сантехника и применив метод подкупа должностных лиц с суммой 100 руб. (сразу скажу для благих целей) осмотрел исходную часть стояка.
Нет компенсатора! На соседних есть, а на моем труба кончается, уходит в стену и как мне кажется стоит мертво.
Теперь почему простояло 40 лет.
Было больше чугунины, многие заменили на биметалл, система стала легче и стала меньше гнуться в бок.

Сер-ый написал :
Жэковский слесарь сломал кран спускника в подвале идет вода, должна быть аварийка.

Хм, как "в воду глядел"